Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21451

22.03.2017 в 05:55:11

madgol, по нормам, транзитный кабель не должен проходить близко от ванны. Помнится, "запретная зона" - в радиусе то ли 1,5 то ли 2 метра вокруг ванны... Короче, по потолку, на высоте 2, 5 метра - нормально.

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

22.03.2017 в 15:26:01

Грэй написал: Короче, по потолку, на высоте 2, 5 метра - нормально

По потолку на высоте выше 2,25 от пола. (ГОСТ Р 50571.11-96)

Грэй написал: по нормам, транзитный кабель

Если я правильно понял автора, то "сделать штробу вокруг ванны и пустить кабель там" значит по внешней стороне стен ограничивающих пространство ванной комнаты выполнить штробу и проложить кабель в ней. Ввиду этого, никакого транзита не будет.

madgol написал: Я понял, что лучше сделать штробу вокруг ванны и пустить кабель там.

Вы можете так поступить, но как сами же говорили - это более сложный подход.

Форумчане вам справедливо заметили, что нормы не требуют от вас неких специальных мер защиты кабеля, поскольку п. 7.1.40 допускает открытую прокладку кабелей в помещениях ванных комнат, а ГОСТ 50571 не допускает проводок питающих приборы вне ванной комнаты во всех зонах кроме третьей. Если в вашем случае, кабель пройдёт на высоте более чем 2,25 м. над поверхностью пола, допустимо открыто проложить кабель по поверхности потолочного перекрытия.

Как вам уже заметили, кабели ВВГнг(А)-LS, не поддерживают горение при группой прокладке, поэтому кабеля этой марки будет более чем достаточно для вашего применения.

Если трубы хотите применить для удобства последующей смены кабеля и защиты от повышенной влажности/конденсата - пожалуйста. Это не противоречит нормам, но проследите, чтобы внутри комнаты не было неуплотнённых стыков, а расположение труб не позволяло конденсату скапливаться в них (уклон).

Предложение оштукатурить трубы озвучено исключительно в контексте того, что вы опасаетесь их горючести. Огнеупорность конструкции будет не ошеломляющей, но воздействие огня на полимер предотвратит. (Хотя откуда в ванной огонь?)

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

22.03.2017 в 15:38:25

Грэй написал: по нормам, транзитный кабель

Если я правильно понял автора, то "сделать штробу вокруг ванны и пустить кабель там" значит по внешней стороне стен ограничивающих пространство ванной комнаты выполнить штробу и проложить кабель в ней.

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

22.03.2017 в 15:56:56

madgol написал: Я понял, что лучше сделать штробу вокруг ванны и пустить кабель там.

Вы можете так поступить, но как сами же говорили - это более сложный подход.

Форумчане вам справедливо заметили, что нормы не требуют от вас неких специальных мер защиты кабеля, поскольку п. 7.1.40 допускает открытую прокладку кабелей в помещениях ванных комнат, а ГОСТ 50571 не допускает проводок питающих приборы вне ванной комнаты во всех зонах кроме третьей. Если в вашем случае, кабель пройдёт на высоте более чем 2,25 м. над поверхностью пола, допустимо открыто проложить кабель по поверхности потолочного перекрытия.

Как вам уже заметили, кабели ВВГнг(А)-LS, при групповой прокладке не поддерживают горение при группой прокладке, поэтому такой марки будет более чем достаточно для вашего применения.

Если трубы в хотите применить для удобства последующей смены кабеля и защиты от повышенной влажности/конденсата, пожалуйста, это не противоречит нормам, но проследите, чтобы внутри комнаты не было неуплотнённых стыков, а расположение труб не позволяло конденсату скапливаться в них (уклон).

Предложение оштукатурить трубы озвучено исключительно в контексте того, что вы опасаетесь их горючести. Огнеупорность конструкции будет не ошеломляющей, но воздействие огня на полимер предотвратит. (Хотя откуда в ванной огонь?)

0
madgol
madgol
Новичок

Регистрация: 12.09.2012

Рязань

Сообщений: 90

22.03.2017 в 17:03:26

Если в вашем случае, кабель пройдёт на высоте более чем 2,25 м. над поверхностью пола, допустимо открыто проложить кабель по поверхности потолочного перекрытия.

Как-то неуютно принимать душ зная, что у тебя над головой провода, хоть и в двойной изоляции.

Это не противоречит нормам, но проследите, чтобы внутри комнаты не было неуплотнённых стыков, а расположение труб не позволяло конденсату скапливаться в них (уклон).

Труба планировалась сплошной, единственные входы и выходы будут замурованны снаружи ванны.

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

22.03.2017 в 17:14:20

madgol написал: Как-то неуютно

Вопрос был "можно ли". Как можно сделать, вам ответили. Вопросы вашего уюта исключительно в вашей компетенции.

madgol написал: Труба планировалась сплошной

Не забудьте про уклон, и не пренебрегайте требованием:

Сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки, не должна превышать: для глухих коробов 35% сечения короба в свету;

где под "сечением короба в свету" следует понимать площадь сечения внутреннего диаметра трубы.

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

22.03.2017 в 17:20:48

madgol написал: Труба планировалась сплошной

Не забудьте про уклон, и не пренебрегайте требованием, что площадь сечения кабеля

Сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки, не должна превышать: для глухих коробов 35% сечения короба в свету;

где под "сечение короба в свету" следует понимать площадь сечения внутреннего диаметра трубы.

0
madgol
madgol
Новичок

Регистрация: 12.09.2012

Рязань

Сообщений: 90

03.04.2017 в 09:00:28

**VIVA [написал] и не пренебрегайте требованием:

Сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки, не должна превышать: для глухих коробов 35% сечения короба в свету;

где под "сечением короба в свету" следует понимать площадь сечения внутреннего диаметра трубы.

VIVA, Скажите пожалуйста, к чему может привести нарушение этого требования? Расплавятся?

0
Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21451

03.04.2017 в 10:25:27

madgol, почему сразу расплавятся. Если кабеля плотно напихать, у них режим охлаждения изменится, и при расчете допустимых токов (это важно для проектировщиков) нельзя будет пользоваться табличными параметрами.

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

03.04.2017 в 13:45:26

madgol написал: к чему может привести нарушение этого требования?

В первую очередь, это требование находит свое применение при протяжке кабелей. Соблюдая его и используя смазки для протяжки (если участок не прямой и/или длинный), практически к нулю сводится риск повреждения покровов кабелей. Возможно, есть иные последствия, но я не вижу причин проверять "что будет если". Коли в вас пышит дух экспериментатора - хозяин барин.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу