Kassius, Очень полезное для работы чтиво
{{post:5980524,дело не в догадках, а в том, что про АВ с хар-кой В в иных конторах не слышали даже.}}
Ну человек то, статью писал ,не хухры мухры, а пишет видимо не думая :)
30.03.2017 в 20:33:57
Kassius, Очень полезное для работы чтиво
{{post:5980524,дело не в догадках, а в том, что про АВ с хар-кой В в иных конторах не слышали даже.}}
Ну человек то, статью писал ,не хухры мухры, а пишет видимо не думая :)
30.03.2017 в 20:49:25
BV написал: Кроме этого.... Расстояния у Вас небольшие - можете вынести АВ офиса, столовой и тд к главному щиту - поставить еще щит рядом, а в щитах офиса и тд установить ВН. Ну побегают иногда метров 20 - ничего страшного.
"Есть щитовая комната в которой стоят счетчики электросети, она запирается на ключ хозяином" :D
Следование моим советам вредит кошельку
30.03.2017 в 22:06:35
ВТБ! написал: "Есть щитовая комната в которой стоят счетчики электросети, она запирается на ключ хозяином" :D
Поставить коридорный щит на 3 АВ рядом с этой щитовой, и не искать себе лишних проблем, не...? ;) И не защищать отходящие кабели разного сечения одним автоматом...
30.03.2017 в 23:38:28
Чет не понял. Добавить еще один щит проще чем выбрать кабель потолще на 1 размер ?
31.03.2017 в 08:00:07
линк написал: Чет не понял. Добавить еще один щит проще чем выбрать кабель потолще на 1 размер ?
Три! Три щита под ключ. Или один трёхдверный. :D :D :D
Следование моим советам вредит кошельку
31.03.2017 в 09:30:48
линк, Удалось измерить реальные ТКЗ?
31.03.2017 в 10:10:52
Не заморачивался. Индуктивность трансформатора не значительна (проверял по данным трансформатора), и не думаю что у кабеля больше...
Беру как факт 5750А (Это вместо 6000A до учета индуктивности трансформатора)
31.03.2017 в 19:59:35
А серию селективных автоматов посмотрели: доступна для заказа и укладывается в бюджет? Или за пределами бюджета? Эти автоматы позволяют увеличить ресурс нижестоящих, что особенно важно при большом расчётном ТКЗ цепи и умеренном предельном у бытовых серий автоматов.
Следование моим советам вредит кошельку
31.03.2017 в 23:16:54
Не доступна для заказа
06.04.2017 в 16:37:39
На чем в итоге остановились?
06.04.2017 в 20:13:30
На ABB XT1 и модульке S200M / SH200. Но заказщик отказался увидев цены (и материала и работ)... Сейчас ему кто то другой делает "по правильной цене", на Китайском хламе, заниженных сечениях и без селективности
Ничего, может через год-два опять будет релевантно
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.