24.03.2017 в 14:46:20

комель написал: Мне хочется грамотно разделить PEN на N и PE

Нет у вас PEN, так что желание его грамотно разделить придётся приберечь до его появления после реконструкции ВЛ на СИП.

комель написал: Как грамотно изменить существующую схему вводного устройства,с оставлением на месте С50 и щетчика

Никак.

0
комель
комель
Новичок

Регистрация: 24.03.2017

Владимир

Сообщений: 6

24.03.2017 в 15:06:33

VIVA, Хм.... Если у нас нету PENa то какой 4-й провод идет от столба кроме фаз ? Почему по схеме проекта ( см скан ) он делится на N и PE после счетчика ? Заземляющее устройство R=30 Ом ...

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

24.03.2017 в 15:12:19

комель написал: Если у нас нету PENa то какой 4-й провод идет от столба кроме фаз ?

Фраза фигуральная. Читайте внимательно уже написанное. Проект ваш - филькина грамота,с ошибками и не имеющая почти ничего общего с вашим щитом. Фактическая схема щита указана выше.

комель написал: Заземляющее устройство R=30 Ом

Это у вас в протоколе измерений записано?

комель написал: Почему по схеме проекта ( см скан ) он делится на N и PE после счетчика ?

Почему после, это вопрос автору "прожэкта". Мне неизвестно, что руководило им когда он, минимум дважды, грубо нарушил нормативные требования.

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

24.03.2017 в 15:14:26

комель написал: Заземляющее устройство R=30 Ом

Это у вас в протоколе измерений записано?

комель написал: Почему по схеме проекта ( см скан ) он делится на N и PE после счетчика ?

Почему после, это вопрос автору "прожэкта". Мне неизвестны причины, что руководило им когда он, минимум дважды, грубо нарушил нормативные требования.

0
комель
комель
Новичок

Регистрация: 24.03.2017

Владимир

Сообщений: 6

24.03.2017 в 15:23:23

VIVA, Тогда как мне грамотно сделать В.У., оставив счетчик и автомат. Можно ли PEN завести прямо в счетчик,возможность есть ,а потом уже делать ГЗШ .Земля оттает весной сделаю заземление,сейчас пусть остается то,которое сейчас есть . По словам бывшего хозяина уголки вбиты на 2-3 метра ,земля суглинок с крыши в это место течет вода. Если Pen прямо в счетчик ,будет как по "прожекту",если его делать до счетчика и он не опломбирован,то не будет ли это расценено как воровство ?

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

24.03.2017 в 15:45:09

комель написал: По словам бывшего хозяина уголки вбиты на 2-3 метра ,земля суглинок с крыши в это место течет вода.

Вы же понимаете, что "по словам бывшего хозяина" это не протокол измерений?

комель написал: Тогда как мне грамотно сделать В.У., оставив счетчик и автомат.

А с чего вы взяли, что там сейчас всё очень плохо? Не трогая опломбированное, разве что установить медную шину можно, переключив проводники с монтажной панели щита на неё. Но ворошить там всё это будет непросто.

комель написал: Если Pen прямо в счетчик

Вы схему, специально для вас нарисованную смотрели?! У вас уже PEN в счётчик. Даже мимо счётчика, можно сказать.

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

24.03.2017 в 15:57:09

комель написал: AlexeyL, Так у нас и УЗО нету . Вместо него стоит автомат

Причём автомат, как я понял, четырёхполюсный. И разрывает ноль.

В таком случае PEN кончается на вводных клеммах этого автомата. Строго по пункту ПУЭ 1.7.145. "Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей."

Соответственно, остаётся либо делить PEN до автомата (если это позволяет пломба), либо делать систему TT.

Если бы автомат был трёхполюсным - то ответ был бы менее однозначным. В трёхфазном счётчике (в отличие от современных однофазных) путь нулевого провода представляет собой простую перемычку, и учёт по этому проводу не ведётся. Поэтому нет однозначного запрета на пропускание PEN через такой счётчик; есть только сомнения, связанные с тем, что в опломбированном счётчике нельзя проверить и подтянуть контакты по ходу эксплуатации.

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

24.03.2017 в 16:26:35

AlexeyL написал: Если бы автомат был трёхполюсным - то ответ был бы менее однозначным.

Вы на фото смотрели?

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

24.03.2017 в 16:29:21

VIVA написал: Хотя, в ситуации системы ТТ и АВ на 50А, по нормам у вас заземление должно иметь сопротивление не более 1 Ом. (п. 1.7.59)

Мда Чем дальше в лес ,тем толще партизаны . :) Хорошо, что не более 0,5 Ом :) Видимо всем очень нравится слово РЕН :)

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

24.03.2017 в 16:33:32

ebf написал: Мда Чем дальше в лес ,тем толще партизаны

R * I < 50В; 50В / 50А = 1 Ом; Малоподвижный образ жизни вредит вашим партизанам :)

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

24.03.2017 в 16:40:34

VIVA написал:

ebf написал: Мда Чем дальше в лес ,тем толще партизаны

VIVA, Зачем всё читают ПУЭ, если на полном серьёзе ,говорят ,что при ТТ заземление должно быть 1 ОМ . За гранью моего понимания ,уж простите, при всём уважении Сотрите сейчас же ваш пост ,правда :)

0