Соединил два биметаллических радиатора, между собой и целую систему диагонально, однако только верх теплый, низ и нижняя труба холодная трубы подводки 20, фитинги присутствуют как 3\4" так и 1\2", рядом байпас труба 20, в другой комнате стоит одиночная батарея на 10 секций и труба на верх 1".
Еще известно что соседи снизу когда меняли трубу поставили ппу 20 вместо 1".
Почему батареи две...во-первых раньше стояла на этом месте чугунина на 16 секций, купил 10 и был еще 6 секционник, во вторых квартира угловая и зимой при минус 15 бывает холодновато!!!
zxcv123123, не совсем видно, из правого радиатора снизу куда труба уходит? в обратку? и у левого радиатора снизу ничего не подключено?
замыкающий участок горячий? похоже что через него и через соседнюю комнату вся вода идет. гидравлическое сопротивление вашей конструкции слишком большое получилось.
попробуйте для начала поджать радиатор в соседней комнате, для локализации проблемы.
Alex MS, из правого радиатора труба уходит вниз через уголки и идет паралельно радиатору и там соединяется с уже с краном
у левого радиатора внизу ничего нет (заглушка) , замыкающий участок это что ? видимо труба в самом низу - нет она холодная !
может быть кран на байпас поставить и перевести его в положение закрыто ?
zxcv123123 написал: Alex MS, из правого радиатора труба уходит вниз через уголки и идет паралельно радиатору и там соединяется с уже с краном
у левого радиатора внизу ничего нет (заглушка) , замыкающий участок это что ? видимо труба в самом низу - нет она холодная !
может быть кран на байпас поставить и перевести его в положение закрыто ?
zxcv123123,
Замыкающий участок = байбас.
По нормам не допускается установка запирающей арматуры на "байпас". но при реализации этой идеи радиаторы будут нагреваться с высокой долей вероятности.
zxcv123123 написал:
может быть кран на байпас поставить и перевести его в положение закрыто ?
Alex MS написал:
По нормам не допускается установка запирающей арматуры на "байпас". но при реализации этой идеи радиаторы будут нагреваться с высокой долей вероятности.
.... и с такой же долей вероятности замедляется циркуляция воды в стояке и начинают замерзать все на этом стояке. Потом вызывают сантехника, он находит кран, все жильцы бьют морду владельцу крана
Вопервых уменьшен диаметр стояка у соседей (с Ваших слов). Во вторых у Вас может быть завоздушена система из за неправильных наклонов радиаторов и неправильных наклонов труб подачи и обратки. Из за завоздушивания нет нормальной циркуляции. Воздух этот через кран маевского при такой ситуации как на фото никогда не выйдет. Переделывать всё полностью, соблюдая наклоны, диаметры и материал труб.
BV, наклон радиаторов надо бы померить уровнем. По фото точно не определишь. А вот то,что над байпасом может скапливаться воздух, по моему хорошо видно. И на зигзаге возле нижнего крана тоже может быть воздух как и во всей этой самой нижней трубе.
Похоже что я сморозил херню сказав про воздух в НИЖНЕЙ трубе. Но переделывать это всё надо. С правильными уклонами батарей и труб и с правильными диаметрами и материалом труб. По такой схеме как была. А то что система завоздушена, это точняк.
Очумелый мозг, наклон отсутствует - а разве должен ? воздух был стравлен маевским ... и даже слито литра 3 )
я не понимаю откуда там воздух взялся .... что конкретно посоветуете переделать ?? можете описать пошагово способы решения проблемы ?
zxcv123123, воздух может появиться от того что неправильные уклоны радиаторов и труб. Из за наличия хоть даже и небольшого количества воздуха в системе, нарушается полноценная циркуляция воды. Конкретно что делать? Устанавливать радиаторы по уровню и под правильными углами подводить к ним трубы.
zxcv123123 написал:
BV, про подачу узнаю в понедельник
Какие раньше стояли приборы отопления?
Конвекторы или чугун?
BV, автор же пишет в первом сообщении, что чугун
Разгадка, я думаю, очевидна ? Подача наверняка нижняя.
Или так как весь верхний коллектор тёплый, то все-таки подача верхняя ?
Очумелый мозг, у нас нет таких в нашей ЖК , какой угол дожен быть ? как определить ? может быть попробывать удлинитель потока и я тогда смогу избавится от зигзага у нижнего крана ..
для начала надо определить направление подачи, без этого пляски с бубнами вокруг радиатора не имеют смысла, для этого надо перекрыть оба крана на радиаторе и подождать пока остынут отводы, потом одновременно включить и положив руки на краны заметить какой нагреется быстрее. оттуда и подача.
определите этот момент, а потом поговорим)
насчет подключения, обычно соединял монолит американками НР-НР, у радиатора который справа хоть и 1", но есть же радиаторные футорки, только монолит с ними не устанавливается, со всеми остальными биметаллическими они в любом случае ставятся. либо на 3/4 либо на 1/2
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.