Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 24.03.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 123
#5974273

Соединил два биметаллических радиатора, между собой и целую систему диагонально, однако только верх теплый, низ и нижняя труба холодная трубы подводки 20, фитинги присутствуют как 3\4" так и 1\2", рядом байпас труба 20, в другой комнате стоит одиночная батарея на 10 секций и труба на верх 1".
Еще известно что соседи снизу когда меняли трубу поставили ппу 20 вместо 1".
Почему батареи две...во-первых раньше стояла на этом месте чугунина на 16 секций, купил 10 и был еще 6 секционник, во вторых квартира угловая и зимой при минус 15 бывает холодновато!!!

Без фото советов не будет

Регистрация: 24.03.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 123

BV, приветствую , фото выложил

Регистрация: 20.10.2009 Ростов-на-Дону Сообщений: 351

zxcv123123, Вот это вы на....уевертили!!!
А нельзя было присоединить к 10 секциям еще 6 и поставить удлинитель потока?

Регистрация: 24.03.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 123

kook, нет нельзя выходной диаметр перой 3\4 а второй 1" , нет переходника , какие будут мысли ? что как переделать ??

zxcv123123, не совсем видно, из правого радиатора снизу куда труба уходит? в обратку? и у левого радиатора снизу ничего не подключено?

замыкающий участок горячий? похоже что через него и через соседнюю комнату вся вода идет. гидравлическое сопротивление вашей конструкции слишком большое получилось.
попробуйте для начала поджать радиатор в соседней комнате, для локализации проблемы.

Регистрация: 24.03.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 123

Alex MS, из правого радиатора труба уходит вниз через уголки и идет паралельно радиатору и там соединяется с уже с краном
у левого радиатора внизу ничего нет (заглушка) , замыкающий участок это что ? видимо труба в самом низу - нет она холодная !
может быть кран на байпас поставить и перевести его в положение закрыто ?

zxcv123123 написал:
Alex MS, из правого радиатора труба уходит вниз через уголки и идет паралельно радиатору и там соединяется с уже с краном
у левого радиатора внизу ничего нет (заглушка) , замыкающий участок это что ? видимо труба в самом низу - нет она холодная !
может быть кран на байпас поставить и перевести его в положение закрыто ?

zxcv123123,
Замыкающий участок = байбас.
По нормам не допускается установка запирающей арматуры на "байпас". но при реализации этой идеи радиаторы будут нагреваться с высокой долей вероятности.

zxcv123123 написал:
может быть кран на байпас поставить и перевести его в положение закрыто ?

Alex MS написал:
По нормам не допускается установка запирающей арматуры на "байпас". но при реализации этой идеи радиаторы будут нагреваться с высокой долей вероятности.

.... и с такой же долей вероятности замедляется циркуляция воды в стояке и начинают замерзать все на этом стояке. Потом вызывают сантехника, он находит кран, все жильцы бьют морду владельцу крана

Вопрос автору - по стояку вода подается сверху или снизу?

Вопервых уменьшен диаметр стояка у соседей (с Ваших слов). Во вторых у Вас может быть завоздушена система из за неправильных наклонов радиаторов и неправильных наклонов труб подачи и обратки. Из за завоздушивания нет нормальной циркуляции. Воздух этот через кран маевского при такой ситуации как на фото никогда не выйдет. Переделывать всё полностью, соблюдая наклоны, диаметры и материал труб.

Очумелый мозг написал:
Воздух этот через кран маевского при такой ситуации как на фото никогда не выйдет.

Что не так? На мой взгляд с воздухом проблем быть не должно

BV, наклон радиаторов надо бы померить уровнем. По фото точно не определишь. А вот то,что над байпасом может скапливаться воздух, по моему хорошо видно. И на зигзаге возле нижнего крана тоже может быть воздух как и во всей этой самой нижней трубе.

Похоже что я сморозил херню сказав про воздух в НИЖНЕЙ трубе. Но переделывать это всё надо. С правильными уклонами батарей и труб и с правильными диаметрами и материалом труб. По такой схеме как была. А то что система завоздушена, это точняк.

Очумелый мозг написал:
BV, наклон радиаторов надо бы померить уровнем. По фото точно не определишь.

Подоконники и окна ставятся по уровню )

Очумелый мозг написал:
А вот то,что над байпасом может скапливаться воздух, по моему хорошо видно.

Уйдет вправо к маевскому.

Очумелый мозг написал:
А то что система завоздушена, это точняк.

Скорее нет, чем да.
Даже если вначале есть остатки воздуха, то со временем растворяются.

BV написал:

Уйдет вправо к маевскому.

BV, если хоть одна батарея с наклоном в другую сторону, (проверить уровнем), то воздух не уйдёт хоть на весь день открой кран маевского.

Очумелый мозг,
Еще - остатки воздуха можно сжать

Регистрация: 24.03.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 123

BV, про подачу узнаю в понедельник

Регистрация: 24.03.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 123

Очумелый мозг, наклон отсутствует - а разве должен ? воздух был стравлен маевским ... и даже слито литра 3 )
я не понимаю откуда там воздух взялся .... что конкретно посоветуете переделать ?? можете описать пошагово способы решения проблемы ?

zxcv123123, воздух может появиться от того что неправильные уклоны радиаторов и труб. Из за наличия хоть даже и небольшого количества воздуха в системе, нарушается полноценная циркуляция воды. Конкретно что делать? Устанавливать радиаторы по уровню и под правильными углами подводить к ним трубы.

zxcv123123, самое лучшее решение это обратиться с этим вопросом в Вашу УК. Или вызвать опытного мастера.

Регистрация: 20.10.2009 Ростов-на-Дону Сообщений: 351

А зачем вы городили это? Купите радиаторы с дюймовыми резьбами, соедините их в один большой наслаждайтесь.

zxcv123123 написал:
BV, про подачу узнаю в понедельник

Какие раньше стояли приборы отопления?
Конвекторы или чугун?

Регистрация: 23.11.2014 Краснознаменск Сообщений: 1107

BV написал:

zxcv123123 написал:
BV, про подачу узнаю в понедельник

Какие раньше стояли приборы отопления?
Конвекторы или чугун?

BV, автор же пишет в первом сообщении, что чугун
Разгадка, я думаю, очевидна ? Подача наверняка нижняя.
Или так как весь верхний коллектор тёплый, то все-таки подача верхняя ?

Регистрация: 24.03.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 123

BV, чугунина на 16 секций , она слабовато грелась , и даже байпас отсутствовал

Регистрация: 24.03.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 123

kook, уже поздно - деньги уплочены , задача выжать максимум - может удлинитель потока ?

Регистрация: 24.03.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 123

Очумелый мозг, у нас нет таких в нашей ЖК , какой угол дожен быть ? как определить ? может быть попробывать удлинитель потока и я тогда смогу избавится от зигзага у нижнего крана ..

zxcv123123 написал:
избавится от зигзага у нижнего крана

Начните с этого. Пропустите трубу за батареей, уголки позволяют повернуть ее ?

zxcv123123 написал:
чугунина на 16 секций , она слабовато грелась

Биметалл и люминий , тем более не смогут заработать полностью.

zxcv123123 написал:
может удлинитель потока ?

Вы не сможете проложить его внутри трубы ,соединяющей батареи. Батарея для него должна быть целой.

zxcv123123 написал:
BV, чугунина на 16 секций , она слабовато грелась , и даже байпас отсутствовал

А сам стояк-то горячий? Обжигает или как?

для начала надо определить направление подачи, без этого пляски с бубнами вокруг радиатора не имеют смысла, для этого надо перекрыть оба крана на радиаторе и подождать пока остынут отводы, потом одновременно включить и положив руки на краны заметить какой нагреется быстрее. оттуда и подача.

определите этот момент, а потом поговорим)

насчет подключения, обычно соединял монолит американками НР-НР, у радиатора который справа хоть и 1", но есть же радиаторные футорки, только монолит с ними не устанавливается, со всеми остальными биметаллическими они в любом случае ставятся. либо на 3/4 либо на 1/2