Аватар пользователя
exKam

Местный

Регистрация: 26.03.2017

Новороссийск

Сообщений: 2

26.03.2017 в 20:52:16

Всех приветствую.

Прошу подсказать, по какой схеме делать разводку отопления. 1 комнатная квартира, газовый котел, 2 радиатора 6 и 10 секция, труба ПП 20, вентили 1/2, общая длина контура 27 метров.

Ещё вопрос по схеме Б, если я перекрою вентили на обоих радиаторах, как поведет себя котел, сам выключится или поднимется давления выше критического и сработает предохранительный клапан?

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

26.03.2017 в 22:33:19

Схема Б. При закрытии обоих вентилей в котле сработает перепускной клапан, что нездорово. Если можно определить одно из помещений как приоритетное по температуре, то можно установить в это помещение комнатный термостат, отключающий котёл. Не забудьте в настройках котла установить минимальную мощность для режима "отопление"

0
Аватар пользователя
exKam

Местный

Регистрация: 26.03.2017

Новороссийск

Сообщений: 2

26.03.2017 в 23:06:10

cineman написал: Схема Б. При закрытии обоих вентилей в котле сработает перепускной клапан, что нездорово. Если можно определить одно из помещений как приоритетное по температуре, то можно установить в это помещение комнатный термостат, отключающий котёл. Не забудьте в настройках котла установить минимальную мощность для режима "отопление"

cineman, не понял, делать по схеме Б советуете?

обязательно нужно чтобы я вентилями мог отдельно каждый радиатор регулировать.

термостата не будет. мощность настрою.

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

27.03.2017 в 11:25:19

exKam написал: делать по схеме Б советуете?

Да, по схеме Б. Схема А - ленинградский колхоз.

exKam написал: обязательно нужно чтобы я вентилями мог отдельно каждый радиатор регулировать.

Если обязательно, то не выключайте мозг в процессе регулирования, тогда не дадите котлу повода вскрыть встроенный перепускной. Скорость насоса на котле установите на минимум. А ещё лучше, если откроете свой мозг для восприятия окружающей информации. В котле имеются сервисы термостатные, погодный и комнатный, но вам нужно лично крутить.

0
Аватар пользователя
Alex MS

Местный

Регистрация: 26.12.2016

Москва

Сообщений: 34

27.03.2017 в 18:03:39

Схема Б. Если вы реально предвидеть ситуацию, при которой руками закроете оба радиатора - тогда стоит предусмотреть некое третье подключение с большим гидравлическим сопротивлением, которое будет всегда открыто. Думаю, опасение вызвано тем, что даже при минимальном положении регулировки котла такое помещение будет очень быстро перегреваться и захочется прикрыть радиаторы. если не хотите ставить термостат на котел (или котел такого не позволяет)- на радиатор в более критичном помещение поставьте термоголовку. тогда в этом помещение будет комфортно, а во втором - как повезет.

0
Аватар пользователя
Мегавольт.

Местный

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

28.03.2017 в 22:40:03

Ну в принципе всё уже сказано... От себя добавлю, что не плохо бы к этой системе подключить полотенчик который будет и основную роль выполнять и роль "байпаса" при закрытых радиаторах. По поводу комнатного термостата поддерживаю, вещь хорошая и вовсе не обязательно брать именно фирменный.(я под "зайца" китайский для ТП подогнал) Ну и термоголовки тоже вариант не плохой. Чисто по монтажу советую сделать боковое подключение. Это позволит при необходимости заменить радиатор на другой с иным количеством секций без переделок, удобнее снимать на время ремонта, да и смотрится аккуратнее (на мой взгляд).

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу