dimon193 написал: Для ВВГнг 3х10 гост. 63А автомата много же или нет?

Проложить в трубе три отдельных проводника 10мм2.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

31.03.2017 в 09:59:48

Kassius, приношу извинения по поводу использования УЗМ 51 в качестве выключателя нагрузки. Правда достаточно экзотического. Действительно с помощью кнопочки "тест" можно выключить данное РН. И снятие напряжения не влияет на положение контактов. На своём попробовал. Вот только вопрос как часто это можно делать. Надо вопрос производителю задать.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138281

31.03.2017 в 11:00:15

megrad написал: Действительно с помощью кнопочки "тест" можно выключить данное РН. И снятие напряжения не влияет на положение контактов.

Это электронное устройство и процессор управляет реле. Если на входных клеммах УЗМ будет напряжение, то я бы не стал работать в этом щите или далее в квартире.
Мало-ли какая помеха прибежит, или глюк процессора и далее команда на включение реле. Кроме того, УЗМ не отключает НОЛЬ. При работах его очень желательно отключать тоже. Итого - нужен 2П механический выключатель (АВ, ВН, УЗО)

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

31.03.2017 в 13:46:29

BV написал: Это электронное устройство и процессор управляет реле. Если на входных клеммах УЗМ будет напряжение, то я бы не стал работать в этом щите или далее в квартире.

Я ж уточнил

megrad написал: достаточно экзотического

Надо глянуть остальные РН на предмет экзотики.

BV написал: Итого - нужен 2П механический выключатель (АВ, ВН, УЗО)

Поддерживаю, но можно контактор.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

dimon193
dimon193
Новичок

Регистрация: 28.03.2017

Краснодар

Сообщений: 58

31.03.2017 в 14:46:21

BV написал: Проложить в трубе три отдельных проводника 10мм2.

Уже лежит ВВГнг 3Х10 смысл его менять на туже 10? Уж лучше тогда 16 тянуть. Но вроде как и 10 хватать должно.

0
Kassius
Kassius
Местный

Регистрация: 11.03.2016

Пушкино

Сообщений: 183

31.03.2017 в 20:23:15

megrad написал: Kassius, приношу извинения по поводу использования УЗМ 51 в качестве выключателя нагрузки. Правда достаточно экзотического. Действительно с помощью кнопочки "тест" можно выключить данное РН. И снятие напряжения не влияет на положение контактов. На своём попробовал. Вот только вопрос как часто это можно делать. Надо вопрос производителю задать.

megrad, думаю, работы в щитке не каждый месяц даже проводятся. Хотя, тут все зависит от уровня исполнения щита. :)

megrad написал: Если на входных клеммах УЗМ будет напряжение, то я бы не стал работать в этом щите или далее в квартире.

можно просто "скинуть" отходящие концы с клемм. Так, по идее, даже правильнее и безопаснее.

0

Электромонтажные работы в жилых и административных зданиях, (квартирах, домах, коттеджах, офисах).

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138281

31.03.2017 в 21:04:38

dimon193 написал: Уже лежит ВВГнг 3Х10 смысл его менять на туже 10? Уж лучше тогда 16 тянуть. Но вроде как и 10 хватать должно.

Формально, по таблицам 10мм2 в составе кабеля не хватает 55А. А отдельными проводами 70А - проходит. http://www.ruscable.ru/info/cable/sprav-toknagr.html

И протаскивать, кстати отдельные жилы проще, чем дубовый кабель.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138281

31.03.2017 в 21:09:31

Kassius написал: можно просто "скинуть" отходящие концы с клемм. Так, по идее, даже правильнее и безопаснее.

По правилам вроде ставится переносное заземление - перемычка. Или это только для больших щитов? PS Если вдруг приходится что-то делать под напряжением (хотя это 100 раз неправильно) скидываю фазу и одеваю ваго 221 если не толстая, если потолще - изолирую. То же и с нулем.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

31.03.2017 в 22:02:33

Kassius написал: Если на входных клеммах УЗМ будет напряжение, то я бы не стал работать в этом щите или далее в квартире.

Не моё. Kassius, Вы эксплуатацию с ремонтом не путаете? Вы когда люстру устанавливаете вводной АВ выключаете?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Kassius
Kassius
Местный

Регистрация: 11.03.2016

Пушкино

Сообщений: 183

31.03.2017 в 22:06:28

megrad написал:

Kassius написал: Если на входных клеммах УЗМ будет напряжение, то я бы не стал работать в этом щите или далее в квартире.

Не моё. Kassius, Вы эксплуатацию с ремонтом не путаете? Вы когда люстру устанавливаете вводной АВ выключаете?

megrad, да, не Ваше. Извините. Я, когда люстру ставлю, отключаю АВ на линии этой люстры. А Вы меня не с кем не путаете? :)

0

Электромонтажные работы в жилых и административных зданиях, (квартирах, домах, коттеджах, офисах).

Kassius
Kassius
Местный

Регистрация: 11.03.2016

Пушкино

Сообщений: 183

31.03.2017 в 22:12:09

BV, а зачем на отходящие-то? Изолируется "входящая" фаза. Если скинуть отходящую, то ничего Вам не грозит. А вот если вы не видите рубильник или возможно непреднамеренное включение, то заземление места работ, блокиратор на разъединитель и табличку "Не включай, убью!" на рычаги приводов. Но в квартире еще ни разу такого в щите не видел, чтоб делали. :)