BV написал: по нашим нормам достаточно 30ма
Наши нормы не самые лучшие в мире, как, например, и наши автомобили. Надо же хоть немного уважать себя, правда?
31.03.2017 в 18:07:47
BV написал: по нашим нормам достаточно 30ма
Наши нормы не самые лучшие в мире, как, например, и наши автомобили. Надо же хоть немного уважать себя, правда?
31.03.2017 в 18:21:57
У автора первый вариант вполне рабочий, но подороже. Предложенное бюджетнее. Выбирать ему. Если делать по нормам NEC - тогда и AFCI надо, чего уж мелочиться
31.03.2017 в 20:10:02
Электромонтажные работы в жилых и административных зданиях, (квартирах, домах, коттеджах, офисах).
31.03.2017 в 21:21:02
hankmoody написал: Тёплый пол водяной.
У вас какой этаж? Украинские нормы это допускают?
hankmoody написал: Если он будет инверторный с малым потреблением, зачем завышать номинал?
Автомат защищает кабель. Если кабель 3х2,5, то можно ставить АВ 16А. А вот занижать сечение кабеля точно не следует - сэкономите еще меньше, чем на УЗО АС, а вдруг потом другой кондер решите ставить?
hankmoody написал: И для чего отдельное УЗО?
Внешний блок на улице. Мало ли что. Если утечка, чтобы отключился только кондер. Если жалко денег, поставьте на кондер хотя бы 2п АВ. У вас же он без зимнего комплекта, зимой не будете им помещение отапливать? Если не будете, то лучше отключать на зиму.
31.03.2017 в 21:32:41
hankmoody написал: а вы шутник
Оценили? Хорошо - тогда очередная шутка: питание от генератора планируете? Надёжное электропитание - это Ваша безопасность.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
31.03.2017 в 23:51:15
alx220 написал:
hankmoody написал: Тёплый пол водяной.
У вас какой этаж? Украинские нормы это допускают?
hankmoody написал: Если он будет инверторный с малым потреблением, зачем завышать номинал?
Автомат защищает кабель. Если кабель 3х2,5, то можно ставить АВ 16А. А вот занижать сечение кабеля точно не следует - сэкономите еще меньше, чем на УЗО АС, а вдруг потом другой кондер решите ставить?
hankmoody написал: И для чего отдельное УЗО?
Внешний блок на улице. Мало ли что. Если утечка, чтобы отключился только кондер. Если жалко денег, поставьте на кондер хотя бы 2п АВ. У вас же он без зимнего комплекта, зимой не будете им помещение отапливать? Если не будете, то лучше отключать на зиму.
alx220,этаж последний, я ж писал, что это мансарда. А что, российские нормы запрещают? Кабель, понятное дело 3х2,5 будет на кондер. И как раз кондер будет установлен с возможностью работы на обогрев при минусе за окном. Будет ли это использоваться , не понятно пока, но возможность будет. Ну это так, к слову
31.03.2017 в 23:55:46
01.04.2017 в 00:16:30
hankmoody написал: А что, российские нормы запрещают?
От системы отопления - да. Но вроде как-то это обходят. Слышал о капиллярных полах, например. Хотя я не представляю, как можно делать ТП над головой у соседей - вдруг он потечет... Но это сугубо мое мнение. Если хотите услышать мнение специалистов по сантехнике, то это в другом разделе форума.
01.04.2017 в 00:41:13
alx220 написал: лышал о капиллярных полах,
А что это? Если честно, никогда не слышал: что-то вроде жидкостных полов, да?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
01.04.2017 в 01:12:41
MaSeVi написал: А что это? Если честно, никогда не слышал: что-то вроде жидкостных полов, да?
Это замкнутая система трубок, по которой протекает теплоноситель. Нагревается он с помощью специального электронного блока, через который протекает. Ну это в общих словах. Я на практике с этим не сталкивался, хотя было бы интересно.