31.03.2017 в 09:44:35
Здравствуйте...
Дом панельный - II 49
1) Рабочие начали снимать старый слой штукатурки в боках -перфоратором и всё посыпалось... пыли было много... Теперь будут её замазывать штукатуркой гипсовой... И почему если оно несущее, то так легко крошилось? Эта панель - панель с окном и батареей.
Вопрос - не рухнет ли теперь дом..? Как я понял - этот блок САМОнесущий..
2) Обнаружилась выпирающая арматура , которая при движении рукой - шевелится. Строители хотят ее обрезать, потому, что остальная стена ровная! И она - мешает. Штукатурить ровную стену на 5см толщины - не хотят, да и ржавая уже ....
Можно или нет?
========== Спасибо.
31.03.2017 в 10:44:29
The Andreyp написал: Вопрос - не рухнет ли теперь дом.
Не рухнет.
The Andreyp написал: Обнаружилась выпирающая арматура , которая при движении рукой - шевелится. Строители хотят ее обрезать, потому, что остальная стена ровная! И она - мешает. Штукатурить ровную стену на 5см толщины - не хотят, да и ржавая уже .... Можно или нет?
Нужно смотреть схему армирования. Но альтернативы нет. Если арматуру топить глубже - надо штробить, это ещё хуже. В таком состоянии как сейчас арматура всё равно не работает.
Потолок-то зачем бетонконтактом намазали? Надеюсь не под оштукатуривание?
31.03.2017 в 10:48:00
Арматуру лучше не резать - по возможности утопить поглубже.
31.03.2017 в 10:53:11
strider1978, под оштукатуривание ... Выравнивать хотят - до этого размокали его. есть еще тифенгрунд... может им тоже мазали потолок перед этим.. тут не узнавал пока еще паутинка куплена - просили.
Бетонконтактом надо всё мазать, куда будет лепиться смесь?
31.03.2017 в 10:55:20
успокоили по стенам ))) боле-менее
31.03.2017 в 11:13:50
The Andreyp написал: Вопрос - не рухнет ли теперь дом..? Как я понял - этот блок САМОнесущий..
По хорошему - живьем на месте все бы это посмотреть :) Но не рухнет...
strider1978 написал: В таком состоянии как сейчас арматура всё равно не работает.
Это может быть связь, которая должна работать при обрушении дома. Отопление - пластиковыми трубами, или мне кажется? Рабочие у Вас универсалы? Не Абада случайно? ;)
31.03.2017 в 11:22:00
BV, отопление - не пластик. просто покрашено ))
Судя по всему универсалы - эникейщики.
Не Абада вродь )) В принципе делали мне уже коридор-нравилось как работают.
Скорее всего придется срезать этот прут... Не хочется кувалдой еще больше раздалбливать всё... В эту страдальную стену еще розетки вертикально вштрабливать.. - он сказал глубина штробы - 1см где-то.
31.03.2017 в 11:29:19
The Andreyp написал: скорее всего придется срезать этот прут.
Не надо. Там чуть поддолбить перфом выше и притянуть прут дюбелем.
И... сначала маяки пусть поставят - может и ничего утапливать не придется ))))
31.03.2017 в 11:31:46
BV, хорошо - скажу... пусть пробуют утопить.
31.03.2017 в 11:37:40
The Andreyp написал: судя по всему универсалы - эникейшики.
Эх, наваяют они Вам... уж сколько раз сталкивался. В середине ремонта люди начинают понимать что что-то идет не так.... приходишь, а там уже наваяли))) И переделывать по легкому не получается - все ломать или оставлять абы как...
31.03.2017 в 11:44:10
The Andreyp написал: выравнивать хотят - до этого размокали его. есть еще тифенгрунд... может им тоже мазали потолок перед этим.. тут не узнавал пока еще паутинка куплена - просили
Пока не поздно - потолок до бетона хотя бы попробуйте очистить.
The Andreyp написал: бетонконтактом надо всё мазать , куда будет лепиться смесь?
Только невпитывающие основания - краска эмаль и масляная, керамическая плитка, металл.
31.03.2017 в 11:50:07
strider1978 написал:
- краска эмаль и масляная,
Это перед штукатуркой надо счищать, от греха.
31.03.2017 в 12:09:46
BV, )))) Удалось утопить арматуру! УРА! Молотком.
Хорошо, что есть форумы ))
Про переделки - это да...
31.03.2017 в 12:12:29
А с потолком - просто всё отвалится?
31.03.2017 в 14:30:19
Намокнет и отвалится. Хорошо если по штукатурке, но скорее всего при покраске.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу