31.03.2017 в 18:01:09
Завтра "Энергосбыт" приедет менять счетчик, и соответственно вопрос, какой у них попросить автомат поставить после него (или ВН)
И как лучше сделать От счетчика идет фаза на два выключателя, ноль отдельно (пришлось ставить через клеммы) Имеет ли смысл сделать двойной разрыв и фазы и ноль на автомат? и какой поставить (от него в квартиру планируется 6мм 2 жилы) Имеет ли смысл тянуть землю отдельно (можно прокинуть кабель до заземления в другом подъезде) В квартире сделана разводка, но пока не подключена и нет щитка, соответственно нужен совет по схеме щитка: всего 6 секций розетки (3х2.5) + свет (3х1.5) (кухня, ванна, коридор и 3 комнаты) 16А и 10А соответственно на каждую секцию что поставить на входе узо, диф? и какие?
31.03.2017 в 18:03:09
Вместо двух АБшек ставьте двухполюсный автомат (я бы больше чем на 25А ставить не стал)Так-же желательно заменить отводы от стояка до счетчика, и от счетчика до автомата. И где вы планируете взять PE в соседнем подъезде ?
Грубый, но справедливый
31.03.2017 в 18:11:18
От стояка к счетчику не более 25А 2х полюсный АВ. Заменить все сопли в щитке на нормальные провода 4-6мм2. Может скинетесь с соседом, чтоб вам щит нормально перебрали? Его вертушку надо убрать - он нее может щит сгореть.
Dog of War написал: Имеет ли смысл тянуть землю отдельно (можно прокинуть кабель до заземления в другом подъезде)
вряд-ли там есть нормальная земля. смысла нет.
Dog of War написал: всего 6 секций розетки (3х2.5) + свет (3х1.5) (кухня, ванна, коридор и 3 комнаты) 16А и 10А соответственно на каждую секцию
расписать по мощным потребителям, кроме розеток общего пользования
31.03.2017 в 18:16:07
С соседом не вариант, там пенсионеры, может попросить просто убрать вертушку или чтото еще придумать. самый мощный кухня (чайник, микроволновка и стиралка, холодильник но он вроде не много кушает) они все через общие розетки. в одной комнате возможно планируется кондей (к сожалению я его забыл учесть и отдельной линии на него нет, но может удастся затащить через гофру еще один кабель) плита газ, подогрева пола нет, ничего существенного тоже нет
31.03.2017 в 18:19:18
Т.е. общие розетки это одна линия кабеля?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
31.03.2017 в 18:25:12
да, для каждой секции одна линия.
31.03.2017 в 18:26:09
Dog of War написал: , может попросить просто убрать вертушку
Если готовы чуть проспонсировать пенсионеров - пусть заменят вертушку на 2П автомат. Это и ваших интересах.
Dog of War написал: самый мощный кухня (чайник, микроволновка и стиралка, холодильник но он вроде не много кушает) они все через общие розетки.
надо расписать по линиям - что куда включается Духовка?
31.03.2017 в 18:27:07
Vadim 161, Не уверен что там можно заменить отводы от стояка до щитка, там вроде как орехи и алюминий провода силовые идут, будут ли электрики это делать завтра уточню.
31.03.2017 в 18:28:42
Если кондей будет не выше девятки, и потребителей мощностью выше 1кВт не будет, то отдельную линию на кондей можно не тянуть.
Не уверен что там можно заменить отводы от стояка до щитка, там вроде как орехи и алюминий провода силовые идут, будут ли электрики это делать завтра уточню.
Наврядли они будут менять счетчик под напругой, думаю будут отключать стояк, и при отключенном стояке просто грех не заставить их поменять отводы, тем более за деньги.
Грубый, но справедливый
31.03.2017 в 18:33:35
BV, в одну линию кухни включены, говорю же больше мощных потребителей нет. Плита и духовка газовые. в ванной еще фен иногда включается, но там будет отдельная линия. сейчас все работает вообще последовательной цепочкой, от щитка на кухню далее в комнату и затем в комнату. На ваговских клемниках (не ругайтесь, другого варианта пока нет)
31.03.2017 в 18:36:49
Потом на вводе в щитке квартиры что ставить? минимум 12 автоматов 6 по 16 на розетки и 6 по 10 на свет. И какие варианты с землей? просто не подключать кабель?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.