MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16989

04.04.2017 в 17:36:18

Дачник_МО написал: Вам такое показалось

Извините, действительно показалось. В очках и всё равно не разглядел!)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16989

04.04.2017 в 17:38:37

Вводной автомат решили поставить в щит, не рубильник? Варочная панель так и остается под 4 кв.мм и 25А? Проточный нагреватель Вам точно необходим?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

04.04.2017 в 17:44:05

Дачник_МО написал: Автор сказал, автор сделал:

Теперь их стало ВОСЕМЬ, если ещё пообсуждаете день два ,то есть шанс ,иметь ДЕСЯТЬ!!! УЗО :) :) :) :)

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116760

04.04.2017 в 17:44:58

Дачник_МО написал: Автор сказал, автор сделал:

Хех, ну и схема... широкой щедрой рукой "на каждую лампочку, и каждую розетку по своему автомату" ;) Схема избыточна. Надо думать и обьединять.... если уж такое наваяли Вы не ответили - электрик получает ЗП за каждый метр штробы и метр проложенного кабеля? Если так - то понятно, откуда такая схема :)

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16989

04.04.2017 в 17:45:06

ebf написал: Теперь их стало ВОСЕМЬ, если ещё пообсуждаете день два ,то есть шанс ,иметь ДЕСЯТЬ!!!

Или будет все заменено на дифы)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

04.04.2017 в 17:47:29

BV написал: Вы не ответили - электрик получает ЗП за каждый метр штробы и метр проложенного кабеля? Если так - то понятно, откуда такая схема :)

Каждому бы мастеру, такого заказчика ,как ТС ,ГЛЫБА :)

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Эксперт

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

04.04.2017 в 17:51:04

Дачник_МО написал:

MaSeVi написал: Автор хотел выложить обновленную...

Автор сказал, автор сделал:

MaSeVi написал: Только сейчас обратил внимание, кабели по полу просто так проложены, без гофры?

Не, что Вы! Где Вам такое показалось? Всё в гофрах аккуратно проложено по полу и закреплено перфолентой, к полу на дюбель гвозди. В этой части у меня вопросов почти не было.

Дачник_МО, УЗО на "бытовую технику 1" можно взять 40 А, на 63 А избыточно, т.к. под ним стоят 2 автомата 16 + 16 = 32 А в сумме.

0

Вечный студент

MrGalaxy
MrGalaxy
Эксперт

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

04.04.2017 в 17:52:47

Дачник_МО написал:

Дачник_МО, УЗО на "бытовую технику 1" можно взять 40 А, на 63 А избыточно, т.к. под ним стоят 2 автомата 16 + 16 = 32 А в сумме.

0

Вечный студент

ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

04.04.2017 в 18:08:21

Дачник_МО, Ради смеха ,дал Хагеру задание, посчитать вашу схемку и вот ,что он выдал :)

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116760

04.04.2017 в 18:20:12

ebf написал: Дачник_МО, Ради смеха ,дал Хагеру задание, посчитать вашу схемку и вот ,что он выдал :)

Что за программка? Ссылочку скинете?

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

04.04.2017 в 18:28:12

ebf, а хагер-то правильно считает!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.