MrGalaxy написал: Я, правда, не знаю, будет ли такая бумага иметь юридическую силу. Может, лучше было отказаться от этой работы?
Никакой силы оно не несёт. Ответственность как на собственнике, так и на исполнителе. Последний может вообще заявить, что он не при делах. И никто не докажет, что делал он. Значит отвечает только владелец квартиры.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
04.04.2017 в 13:15:01
MaSeVi написал: Причем, если я не ошибаюсь эта стена является общей с жилой комнаты однушки.
Именно так.
MrGalaxy написал: Я, правда, не знаю, будет ли такая бумага иметь юридическую силу.
Эта бумага заставляет заказчика задуматься. Собственник - ответственный за свое жилище, если нет договора с исполнителем. Если есть - исполнитель ответственный за безопасное ведение работ в соответствии с нормами, снипами, сп, гостами и тд И до суда лучше эту тему не доводить. Кстати п поводу долбления стены соседи могут написать жалобу
04.04.2017 в 13:17:40
MaSeVi написал: Последний может вообще заявить, что он не при делах. И никто не докажет, что делал он. Значит отвечает только владелец квартиры.
Да фиг его знает эту ситуацию. Свидетели могут найтись, адвокат хитрож...й. И назначат крайним. Да и по-человечески, если знаешь, что от твоих действий могут пострадать соседи клиента, с которыми может что-л. случиться, лучше не браться за такую работу.
Вечный студент
04.04.2017 в 13:21:12
MrGalaxy написал: Да и по-человечески, если знаешь, что от твоих действий могут пострадать соседи клиента, с которыми может что-л. случиться, лучше не браться за такую работу.
Полностью согласен...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
04.04.2017 в 15:41:21
Стоп, стоп, стоп! Всё перевернули с ног на голову. Давайте, всё что не касается электрики либо перенесём в отдельную тему, либо временно прекратим. Нам надо работать, а не спорить на форумах, о тому, что уже сделано. У нас срок сдачи квартиры 15 апреля в договоре обозначен. Выяснять отношения, здесь никто не собирается (я надеюсь), ценность участия specа в этой теме, я вижу в том, что спорные моменты по щитку будут разъяснены нам обоим более грамотными в этом вопросе людьми. По поводу штробления в несущей стене. Давайте аргументированно:
Последний момент, мимо которого я не могу пройти, и который меня обидел до глубины души, это вот это утверждение:
spec написал: то что материал вы привозите с задержкой,
Более не соответствующего действительности утверждения выдумать просто невозможно. С 10 января у меня приоритет в жизни №1 это закупка под ваши нужды. Утро, день, вечер, ночь (спасибо Петровичу), выходной - я еду Вам всё покупать. Как правило всё на объекте уже на следующий день. Это проверяется банально по чекам за весь этот период, которые у меня, естественно, все сохранены. Да, к концу февраля я уже физически перестал тянуть такой режим побегушек и попросил составлять список необходимого хотя бы на неделю вперёд, а не так, что несколько раз на неделе - завтра нужно это и это. Но самая сложность-то в чём, купить тупо по списку не проблема. Проблема выбрать лучший материал для себя любимого. Ведь Вам в большинстве случаев всё-равно чем работать и что монтировать. А мне не всё равно. И мне приходится тратить кучу времени на выбор лучших (в разумных ценовых пределах) материалов. Потом, зачастую, ещё надо найти где это купить, чтобы была не подделка. И только потом закупаться... Не хотел это писать, но понимаю, что с утра, как прочёл не выходит из головы. Просто возмутительное утверждение. Сказать ещё есть уйма чего, накопилось... Но не буду, и очень порошу участников дискуссии не подлевать масла в огонь. Я понимаю, что попкорн и весело, но надо дело делать. Сейчас перекушу и выложу новую версию схемы щитка...
P.S. Вот, ещё, оказывается пропустил:
spec написал: {{post:5985144,и электрика вы видите на обьекте...}},
Чтобы не думали, что я искажаю факты, утверждая, что не было возможности поговорить с электриком. Ответственно заявляю, что я только вчера понял, что это электрик, я искренне думал, что это просто новый подсобник. Потому что человек появился на объекте и продолжал штробить, как мне представлялось, вместо травмированного Виктора... Но Вы должны понимать, Вы присутствовали при вчерашнем разговоре. Как электрик он очень... слаб, скажем корректно. Просто я предельно толерантный человек и всё быстро поняв, я не стал давить его вопросами, на которые он очевидно не знает ответа, и тем самым ставить его в очень не ловкое положение. Я не люблю обижать людей, тем более он человек вежливый.
04.04.2017 в 15:53:12
Дачник_МО написал: Я понимаю, что попкорн и весело
Если честно, то совсем не весело. Давайте схемку...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
04.04.2017 в 16:22:24
MaSeVi написал: Давайте схемку...
На предыдущей странице выложена.
Вечный студент
04.04.2017 в 16:26:32
MrGalaxy написал: На предыдущей странице выложена.
Автор хотел выложить обновленную...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
04.04.2017 в 16:38:15
Дачник_МО написал: На ту глубину, которая на фото, проштроблено уже давно. Никаких опасений это ни у specа ни у меня не вызывало.
какая это глубина? Арматура попалась? Как правило защитный слой бетона над арматурой 1-2см.
Дачник_МО написал: Я сразу перезвонил и сказал, что не надо штробить на всю глубину, пусть он будет выпирать. На том и порешили.
До арматуры, еще ладно. Но все равно плохая идея.
Дачник_МО написал: Я изначально, в обсуждении как вариант, предлагал specу сделать щиток в стене, которая напротив санузла.
Та стена также несущая. Не вариант. У вас, правее от щитка, есть небольшой простенок - вот его можно трогать.
Дачник_МО написал: Да, к концу февраля я уже физически перестал тянуть такой режим побегушек и попросил составлять список необходимого хотя бы на неделю вперёд
знакомое кино :)
Дачник_МО написал: У нас срок сдачи квартиры 15 апреля в договоре обозначен.
Не реально 100500%
Дачник_МО написал: И мне приходится тратить кучу времени на выбор лучших (в разумных ценовых пределах) материалов. Потом, зачастую, ещё надо найти где это купить, чтобы была не подделка. И только потом закупаться...
Составляйте план-график работ с прорабом. Под него спрашивайте прораба по материалам. Планируйте закупки.
Дачник_МО написал: Я не люблю обижать людей,
Это похвально. Но с Вашей толерантностью Вам сядут на шею. Увы, некоторые по хорошему не понимают, от слова НИКАК.
04.04.2017 в 16:55:49
Только сейчас обратил внимание, кабели по полу просто так проложены, без гофры?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
04.04.2017 в 17:20:52
MaSeVi написал: Автор хотел выложить обновленную...
Автор сказал, автор сделал:
MaSeVi написал: Только сейчас обратил внимание, кабели по полу просто так проложены, без гофры?
Не, что Вы! Где Вам такое показалось? Всё в гофрах аккуратно проложено по полу и закреплено перфолентой, к полу на дюбель гвозди. В этой части у меня вопросов почти не было.