06.04.2017 в 15:19:48
BV
Еще на подумать - ооочень во многих домах на Электроплиты (т.е. С духовкой) стоят АВ 25А. И прекрасно люди живут
Ну так раньше при лучинах жили и не жужжали. Если плита до 6кВт то почему бы и нет.
06.04.2017 в 15:21:30
Дачник_МО,
Найдите техдоки, где все это словами написано и почитайте.
Коротко так:
Не изобретайте отсебятины, не выдирайте графики из контекста, читайте официальные ГОСТы.
06.04.2017 в 15:35:32
TAB написал: Ну так раньше при лучинах жили и не жужжали.
Это типа убийственный аргумент? ;)
TAB написал: Если плита до 6кВт то почему бы и нет.
По ГОСТ от 5.8 до 8квт. Что интересно, шнуры там толще 2.5 мм2 не рассматриваются. И еще как правило ранее в домах была розетка на чайник, отходящая от розетки плиты.
Впрочем в новых домах СП обязывает делать линии для плит 6мм2. Но у нас не плита, мы не обязаны. Далее, ну поставит автор АВ 25А, ну сработает он у него 1 раз в год, и что? Ну не понравится - заменит на 32А, который по ПУЭ проходит для провода 4мм2. В чем проблема - то?
Аргументированные ответы принимаются, про лучины и другую чушь - оставьте себе ;)
06.04.2017 в 16:15:01
BV
Это типа убийственный аргумент?
Ну разумеется, поскольку на лучину кабель не нужен вовсе. А на плиту - в зависимости от ее мощности. Какой-то модели 25А сгодится, а многим другим уже нет. Это настолько очевидно, что даже не очень понимаю, зачем вы этот спор затеяли.
По ГОСТ от 5.8 до 8квт.
Ну вот и правильно: на 5.8 нужен 25А, согласен. А на "до 8" нужен 32.
Ну не понравится - заменит на 32А, который по ПУЭ проходит для провода 4мм2. В чем проблема - то?
Так и проблемы заменить кабель на правильный сейчас, по большому счету, у ТС проблемы нет. А после ремонта будут.
06.04.2017 в 16:18:05
TAB написал: Так и проблемы заменить кабель на правильный сейчас, по большому сету, у ТС проблемы нет. А после ремонта будут.
06.04.2017 в 17:11:39
BV написал: Чем именно неправильный кабель 4мм2 защищенный АВ 32А?
Тем, что проложенный отдельно, он будет работать на пределе допустимого. А проложенный в пучке будет за этим пределом.
BV написал: Какие проблемы конкретно?
Я говорил о том, что сейчас переложить кабель можно без больших затрат. Перекладка кабеля по сделанному ремонту обычно проблема.
06.04.2017 в 17:35:16
TAB написал: Тем, что проложенный отдельно, он будет работать на пределе допустимого.
36А против 32А ,вот он оказывается, какой , предел допустимого :) Исправил на 36А ,старенький,слепенький :)
06.04.2017 в 17:54:22
TAB написал: Тем, что проложенный отдельно, он будет работать на пределе допустимого.
Какую часть времени он будет работать на этом пределе?
TAB написал: А проложенный в пучке будет за этим пределом.
Вроде как в отдельной гофре, не? :)
TAB написал: Перекладка кабеля по сделанному ремонту обычно проблема.
Не спорю, поэтому и предложил бы автору все кабели проверить на целостность изоляции. Ну мало-ли там шпатель упал неудачно лезвием вниз ;)
06.04.2017 в 20:20:19
TAB написал: Четыре ведра на варке могут отбирать полную мощность довольно долго.
А они туда влезут? :) Если постоянно греть воду ведрами, да еще на бусте, то сначала варка отключится из-за перегрева электроники, а в скором времени отрубится совсем. :)