Дачник_МО Множитель 1.45 это ток гарантированного отключения. Нужно смотреть по другой границе, где ток гарантированного неотключения нормируется коэффициентом 1.13 к номинальному. Разброс определяется как технологическими причинами, так и температурным режимом. Холодный АВ отключит ближе к верхнему пределу, а прогретый к нижнему соответственно. И при работе варочной он естественным образом нагреется. Что касаемо экологии, то физику она не отменяет: кастрюля нагревается киловаттами и заклинания зеленых здесь не помогут. Экономить здесь можно только время, и как раз за счет мощности: в индукционках для этого есть сверхмаксимальный режим (бустер), с перераспределением мощности между конфоркам и.