TAB
TAB
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

06.04.2017 в 10:13:16

Дачник_МО Множитель 1.45 это ток гарантированного отключения. Нужно смотреть по другой границе, где ток гарантированного неотключения нормируется коэффициентом 1.13 к номинальному. Разброс определяется как технологическими причинами, так и температурным режимом. Холодный АВ отключит ближе к верхнему пределу, а прогретый к нижнему соответственно. И при работе варочной он естественным образом нагреется. Что касаемо экологии, то физику она не отменяет: кастрюля нагревается киловаттами и заклинания зеленых здесь не помогут. Экономить здесь можно только время, и как раз за счет мощности: в индукционках для этого есть сверхмаксимальный режим (бустер), с перераспределением мощности между конфоркам и.

0
Дачник_МО
Дачник_МО
Местный

Регистрация: 29.10.2008

Москва

Сообщений: 342

06.04.2017 в 10:46:02

MaSeVi написал: Плюс, даже одна клемма автомата допускает подключение 2-х жил одинакового сечения...

В этом случае эти две жилы надо скрутить?

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16997

06.04.2017 в 12:14:34

Дачник_МО написал: В этом случае эти две жилы надо скрутить?

Нет, скручивать вообще не надо. Просто рядом расположив, или под двойной наконечник НШВИ-2 соответствующего сечения

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116952

06.04.2017 в 12:47:28

TAB написал: Холодный АВ отключит ближе к верхнему пределу, а прогретый к нижнему соответственно. И при работе варочной он естественным образом нагреется.

Угу, и прогретая варка тоже переходит в режим старт/стоп, не? ;)

MrGalaxy написал: Я бы вернул в схему 63 А узо, где сумма номиналов автоматов превышает 40 А.

К спроса - не, не слышали :)

0
Дачник_МО
Дачник_МО
Местный

Регистрация: 29.10.2008

Москва

Сообщений: 342

06.04.2017 в 13:11:27

TAB написал: Множитель 1.45 это ток гарантированного отключения.

в случае если этот ток протекает в течении минимум 20-ти минут!

BV написал: Но есть технологический разброс 1.13

Я так понимаю, что 1,13 это график для автомата с характеристикой В А технологический разброс имеет место для автоматов с характеристикой С и D в интервалах превышения кратным от 1,45 до 20. Разве нет?

Я вот только не понимаю что это за выноски жёлтым - больше 32, меньше равно 32, это номиналы автоматов?

MaSeVi написал: Вам уже писали, что автоматы, например, типа ABB S201 имеют 2 клеммы.

Как я понимаю, задумка производителя - в одну клемму шину, в другую жилу/жилы.

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16997

06.04.2017 в 13:18:33

Дачник_МО написал: Я так понимаю, что 1,13 это график для автомата с характеристикой В

Нет.

Дачник_МО написал: Как я понимаю, задумка производителя - в одну клемму шину, в другую жилу/жилы.

Или две жилы в две клеммы

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16997

06.04.2017 в 13:19:59

BV написал: Угу, и прогретая варка тоже переходит в режим старт/стоп, не?

А вот если бы у Вас лично была возможность переделать - переделали бы?)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

TAB
TAB
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

06.04.2017 в 14:30:14

BV

Угу, и прогретая варка тоже переходит в режим старт/стоп, не?

С какого перепугу? Автоматически там только бустер отключается, остальное только по потребности. Четыре ведра на варке могут отбирать полную мощность довольно долго.

0
TAB
TAB
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

06.04.2017 в 14:35:52

Дачник_МО

в случае если этот ток протекает в течении минимум 20-ти минут!

Еще раз: вам нужно смотреть на нижнюю границу, которая 1.13. Это характеристика теплового расцепителя и она для всех АВ одинакова. Различия между B, C и D в токах короткого замыкания, т.е. ЭМ расцепителя.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116952

06.04.2017 в 15:06:22

TAB написал: Автоматически там только бустер отключается, остальное только по потребности.

Потребность - когда поверхность конфорки набрала нужную температуру - переход в поддержание температуры.

TAB написал: Четыре ведра на варке могут отбирать полную мощность довольно долго.

А чё не куб из нержавейки с обьемом 1м3 ? ;) Давайте уж ближе к жизни. На варке написан теоретический максимум, который она может отожрать очень недолго. И еще Вам на подумать - На сечение провода нуля штатного шнура варки никогда не обращали внимание? ;) Еще на подумать - ооочень во многих домах на Электроплиты (т.е. С духовкой) стоят АВ 25А. И прекрасно люди живут. А там блинчики чугунные, без термомстатов.

0
TAB
TAB
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

06.04.2017 в 15:17:13

BV

Потребность - когда поверхность конфорки набрала нужную температуру.

А в индукционной варке конфорки не греются и понятие "нужная температура" к ним не применимо в принципе.

Давайте уж ближе к жизни. На варке написан теоретический максимум

Если ближе к жизни, то прибор следует подключать согласно егойной инструкции. И там как пить дать 32А указано.

И еще Вам на подумать - На сечение провода нуля штатного шнура варки никогда не обращали внимание

А че тут думать, когда штатного шнура в комплекте нет, ибо инструкция требует непосредственного подключения к клеммам на дондышке.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу