Здравствуйте, прошу помощи с электрощитом для квартиры, новостройка, ввод 5х10мм2, система заземления TN-C-S, PEN разделяется в ВРУ здания. На лестничной площадке стоит рубильник 63А, АВ С50А, счетчик ЦЭ6803в м7 р31. На корпус этажного щита болтом прикручен провод.
Собрать хочу на оборудовании Hager. Определил для себя 10 групповых линий на однополюсных автоматах, кроме варочной. На вводе в щитке планирую 4P АВ С50 для разрыва фаз и нуля - насколько понимаю в моем случае это допустимо, или лучше 3Р автомат? На каждую фазу хочу поставить однофазные реле напряжения 63А. После них нужны УЗО, и вот тут я никак не могу определиться и понять как лучше распределить нагрузку по фазам, а линии по УЗО, сколько УЗО ставить, на все фазы или нет и каких номиналов?
Ниже список линий с нагрузкой, потребителями, номиналом АВ и сечением кабеля. Кабель ввг-нг-ls.
-
- Комната, коридор розетки, 1-3 кВт, ТВ, компьютер, кондиционер, 1P 16A тип B, 3х2,5
-
- Кухня левая стена, розетки, 1-3 кВт, ТВ, чайник, блендер — 1P 16A тип B, 3х2,5
-
- Кухня правая стена, розетки, 1-3 кВт, вытяжка, холодильник, микроволновка — 1P 16A тип B, 3х2,5
-
- Кухня, варочная, 6-7 кВт — 3P 32A тип B, 5х4
-
- Кухня, духовой шкаф, 3,5 кВт — 1Р 16A тип B, 3х2,5
-
- Ванная, стиральная машина, 2 кВт — 1Р 13A тип B, 3х2,5
-
- Ванная, розетки, 1-3 кВт, фен — 1Р 16A тип B, 3х2,5
-
- Комната свет, < 1 кВт — 1Р 10A тип В, 3х1,5
-
- Кухня свет, < 1 кВт — 1Р 10A тип В, 3х1,5
-
- Ванная, коридор свет — < 1 кВт, 1Р 6A тип В, 3х1,5