Аватар пользователя
Aleks_vrn

Местный

Регистрация: 03.04.2017

Воронеж

Сообщений: 8

03.04.2017 в 17:36:30

Всем привет. Видел на форуме много тем, посвященных прокладке проводки на чердаке, но вопрос все равно остался. Картина вкраце: 1.Дом старый, вся проводка на чердаке (деревянные потолок, балки, всякая мелкая фигня для утепления,типа опилок). 2.Проводка вся алюминиевая, в лучшем случае находится в внешней дополнительной изоляции(белая такая, советская) и лежит на потолке без всяких труб и другой защиты. 3.Распаячные коробки пластиковые, почти разваливаются. Короче, надо срочно все это менять.

Почитал на форуме, что на горючей поверхности нужно делать разводку в железных трубах, данный вариант не хотелось бы использовать, ввиду цены, а главное неудобства. Как делать провод в трубе к лампочке в потолке ? :)

Здесь же говорили, что прокладывать проводку пластиковой гофре и даже в металлорукаве по горючей поверхности, а если металлорукав в ПВХ ? Вопрос сдачи проводки надзорным органам не стоит. Просьба подсказать по данному вопросу или ткните в тему, где было про металлорукав в ПВХ.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

03.04.2017 в 17:52:12

Aleks_vrn написал: а если металлорукав в ПВХ

Всё равно по пожарке не проходит.

Aleks_vrn написал: Как делать провод в трубе к лампочке в потолке ?

пожар лучше?

Aleks_vrn написал: надо срочно все это менять.

На такое же г...? Сделайте всё на роликах.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Aleks_vrn

Местный

Регистрация: 03.04.2017

Воронеж

Сообщений: 8

03.04.2017 в 18:28:43

megrad написал: Всё равно по пожарке не проходит.

Что значит не проходит, объясните, пожалуйста. Провод будет закрыт от мех. воздействий, влаги, грызунов. Вероятность, что внутри трубы провод коротнет мне кажется ничтожно мала, там же не будет соединений.

megrad написал: Сделайте всё на роликах.

что значит на роликах? Провод на некотором расстоянии от основания за счет роликов?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

03.04.2017 в 19:07:44

Aleks_vrn написал: 1. 2. 3. Короче, надо срочно все это менять.

Ага, полвека проработало, ничего не сгорело, но внезапно стало надо всё уложить в стальные трубы, иначе сгорит. :)

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

03.04.2017 в 19:08:09

Aleks_vrn написал: не проходит,

По локализации огня. Хотя толщина стенки трубы до 2,5 мм 2 не нормируется.

Aleks_vrn написал: Провод на некотором расстоянии от основания за счет роликов?

Ретро проводка.

Aleks_vrn написал: Вероятность,

Вы её ещё рассчитайте.

Aleks_vrn написал: что прокладывать проводку пластиковой гофре и даже в металлорукаве по горючей поверхности

Нельзя, но:

Aleks_vrn написал: Вопрос сдачи проводки надзорным органам не стоит.

Поэтому берёте обычную гофру и прокладываете всё на клипсах ссылка, главное не перегружать и делать мин. соединений. Либо соединения делать в мет. коробках. Или под пластиковые установить лист металла толщиной не менее 3 мм и отступом от краёв коробки не менее 50 мм. Если коротнёт, то не прогорит. На поворотах ставить клипсы с замками ссылка. Если делать по правилам, то вот конструктор ДКС ссылка Кабель для прокладки мин ВВГ нг LS, видеале ВВГ нг FRLS. Ну или РКГМ или PAL, эти точно не поддерживают горение, потому что не горят. ;)

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

03.04.2017 в 19:08:32

megrad написал: Сделайте всё на роликах.

На чердоке-то? :)

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

03.04.2017 в 19:10:45

Radio написал: в стальные трубы, иначе сгорит.

:applause:

Radio написал: На чердоке-то?

Ведь:

Aleks_vrn написал: Вопрос сдачи проводки надзорным органам не стоит.

Должен где то любитель земноводных, сэкономить для своих зверушек.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

03.04.2017 в 19:11:16

megrad написал: Если делать по правилам, то вот конструктор ДКС ссылка

А этот ничем не хуже ссылка

  • высокая степень пыле- и влагозащитных двухкомпонентных аксессуаров обеспечивает надежную герметизацию в самых жестких условиях эксплуатации;
  • трубы не распространяют горение и соответствуют нормам пожарной безопасности (Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ФЗ -123);

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

03.04.2017 в 19:11:59

megrad, ретро-провод и ролики вы относите к экономичным решениям?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

03.04.2017 в 19:12:19

ebf, так тож пластик.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

03.04.2017 в 19:13:22

Radio написал: ретро-провод и ролики

А самому свить провод ?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

03.04.2017 в 19:13:37

megrad написал: ebf, так тож пластик.

megrad, И что? Всё по нормам ,выделено выше :)

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

03.04.2017 в 19:14:55

ebf написал: трубы не распространяют горение и соответствуют нормам пожарной безопасности

А почему ко мне вопрос? Убеждайте автора, деньги то его.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

03.04.2017 в 19:17:00

megrad написал: А почему ко мне вопрос?

Ну вы удивились, что пластик, вот я вас и спросил и что, удивительного ,прогресс науки и техники :) Вообще ДКС молодцы

0
Аватар пользователя
Aleks_vrn

Местный

Регистрация: 03.04.2017

Воронеж

Сообщений: 8

03.04.2017 в 19:28:56

Radio написал: Ага, полвека проработало, ничего не сгорело, но внезапно надо всё уложить в стальные трубы, иначе сгорит. :)

Вот тоже думал на эту тему :) Поэтому думал проложить все в обычной гофре, но уже медь, а не старый алюминий, да и сечение местами выбрать побольше(сейчас весь дом в сделан 2.5кв.) + без скруток(а сейчас все на них). Т.е. в моем понимании надежность должна увеличиться в разы, от того, что есть сейчас.

megrad написал: берёте обычную гофру и прокладываете всё на клипсах

Почему именно клипсах? чтобы в случае зацепа ногой она просто сдернулась? (по чердаку иногда ходят :) )

megrad написал: делать мин. соединений

Согласен,поэтому рассчитывал сделать 3-4 коробки и все соединения исключительно в них.

И еще, нашел такую табличку в ПУЭ. Если правильно понимаю, то провода с несгораемой изоляцией можно прокладывать непосредственно по поверхности. Только не закидывайте сразу камнями ))

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу