04.04.2017 в 02:46:51
BV, огромное спасибо за содержательные ответы! А счетчик можно поменять, чтоб с одним изм.эл-том был? Самохода не будет? Что скажет энергопоставщик?
04.04.2017 в 02:47:35
VIVA написал: Заодно скажите следующее. Вам же известно, что: 1) измерение тока производится последовательным включением в цепь. Причём шунт тоже должен быть включён последовательно;
верно.
VIVA написал: 2) клеммы входа и выхода рабочего нуля, у подавляющего большинства счётчиков конструктивно внутри соединены перемычкой.
Верно, но эти счетчики - ИСКЛЮЧЕНИЕ.
VIVA написал: Таким образом, инструкции к приборам допускают подключение N проводника к одной из клемм.
У этих - нет.
VIVA написал: Скажите, каким образом, без последовательного включения в N проводник производится измерение ТОКА в нём?!
Все же типовая схема включения счетчиков - четырехпроводная. Именно у этих счетчиков два шунта (или токовых трансформатора) и в фазе и в НУЛЕ. Теперь все встало на свои места?
04.04.2017 в 02:54:52
Abc54 написал: BV, огромное спасибо за содержательные ответы! А счетчик можно поменять, чтоб с одним изм.эл-том был? Самохода не будет? Что скажет энергопоставщик?
Abc54, Не нужно вам СЧЕТЧИК менять - это не выход из положения. Надо всего-лишь привести электрику в порядок. Тем более - такие соединения не гуд, и могут привести к пожару. Как у вас подключена газ плита? Не греется подводка? А у тех, у кого еще самоход? Что скажет поставщик - не знаю, у нас другая страна....
04.04.2017 в 03:03:57
Жек, наверное, не захочет, это расходы, к тому же есть сомнения в компетентности ихних электриков, они же это сделали!
04.04.2017 в 03:05:15
BV написал: У этих - нет
У приведённого вами CE201, кстати допускает... Но без замеров в нуле разумеется.
04.04.2017 в 03:11:12
Abc54 написал: Жек, наверное, не захочет, это расходы
Так вы им за обслуживание платите, "продуктом" вы недовольны. Отчего вы лишены права получить вменяемое качество услуги за свои же деньги? К тому, же. По вышеозначенным рекомендациям "расходы" будут скромными (оцинкованный крепёж, наконечники, шины). Просто надо сделать нормально. Им всё равно, вам нет. Вот и дожимайте до тех пор, пока не будет так, как надо. Кроме вас это никому не нужно.
04.04.2017 в 03:15:57
Ок.
04.04.2017 в 03:18:03
Abc54 написал: Жек, наверное, не захочет, это расходы,
Расходы копеечные (шинка - 60 руб на наши деньги), сами проспонсируете. Это в ваших интересах.
Abc54 написал: к тому же есть сомнения в компетентности ихних электриков, они же это сделали!
из обычных электриков эти тонкие материи мало кто понимает, нормальное явление ;)
Да и делать там очень мало.
Единственное что - вряд-ли удастся вернуть излишне заплаченные расходы. Но попробовать можно:
Квтати какая примерно лишняя сумма набежала? Сколько лет дому? Когда началось набегание? Перед этим что-то подключали, переключали и тд? С чем может быть связано?
04.04.2017 в 03:23:27
Abc54 написал: один из нолей и "соединитель" оплавились,
Вот также может оплавиться и даже загореться один из проводов внутри квартиры.
В теме задал вопросы - ответьте - они важны для диагностики....
04.04.2017 в 03:24:35
BV написал: Расходы копеечные
Лакшери вариант с наконечниками ТМЛс и болтовыми креплениями с тарельчатой шайбой к стальной/медной шине, в такой ситуации вполне оправдан. И не на много более дорог.
04.04.2017 в 03:31:09
VIVA написал: Лакшери вариант с наконечниками ТМЛс и болтовыми креплениями с тарельчатой шайбой к стальной/медной шине, в такой ситуации тоже может быть вполне оправдан. И не на много более дорог.
ИМХО, там не нужен наверное. Пусть автор фото щита и автоматов скинет - тогда будут ясны токи, и отсюда плясать. А так... елси на всех эта дохлая шинка и как-то работала - то хватит и ншви для белого. Да и возможно даже и новых шинок не надо покупать.
04.04.2017 в 03:33:42
BV написал: и отсюда плясать
При таком обслуживании, подпружиненные тарельчатыми шайбами наконечники, во времени более надёжный вариант. Особенно по части PE.
Крепление шин, как уже очевидно, там не годное. Одной имеющейся шинки для 9+1 присоедиений мало, а значит лучше ставить 12..24 но одну, без перемычек.
Кстати тот толстый и белый, это очевидно входящий вместе с PE 3 рабочий ноль, с гордой маркировкой N 3.
Abc54, кстати тарельчатые шайбы, о которых речь, это те что по ГОСТ 3057-90, а не гроверы или что-то ещё. На всякий случай.
04.04.2017 в 03:50:47
Там на фото экономно зажаты по три провода под одну шайбу на земле :)