BV написал:
Повторяю вопрос:
BV написал: я так понял 100А ВН на две квартиры меняем, да? Тогда в один зажим АЛ соседей и ваш новый ПВ?
мммм, Наверное стоит еще раз разобрать этот вопрос на частям. А то я как-то понимаю, что чего-то не понимаю)))))))
я так понял 100А ВН на две квартиры меняем, да?
Да. Т.к. текущий рубильник на две квартиры и сейчас стоит. Он старый - его меняем.
Тогда в один зажим АЛ соседей и ваш новый ПВ?}}
В какой зажим? На стояке? В орех типа один? Нет конечно - это же неверно. Можно еще один орех посадить. Хотя бы тот же прокалывающий....
BV написал: не обязательно, если на всех линиях есть свои УЗО.
ну ок. выбросим из схемы. даже денег сэкономим в итоге)) если что - потом доставим.
BV написал: В этажном щите фазной шинки не увидел. Это нулевая :) Точнее- две нулевые - ваша и соседа. На проводе PEN два ореха - один для N другой для PE - на корпус щита.
Ммммммм, типа вот так, если расписать, будет тот же смысл? одна нулевая рабочая - для меня и соседа (это шинка на фотках НАД автоматами видна, как я понимаю), а вторая нулевая защитная - тоже для меня и соседа - на корпус щитка (она на нижней части корпуса щитка на фотках видна).
Просто так более понятнее читается....