05.04.2017 в 16:37:04
05.04.2017 в 16:44:58
BV написал:
Георгий1109 написал: при этом сильно шумит.
как шумит - сможете видео со звуком? Если в комнате закрыть, на кухне поставить на 5, кухонный нагреется?
BV, вечером сниму обязательно. Выключить в комнате и открыть на кухне не пробовал, это может играть роль даже если кухня и комната отдельно запитаны из теплоящика ?
05.04.2017 в 16:50:29
Георгий1109 написал: Сейчас да, трубы из леруа лежат, те что на фото в первом посте.
05.04.2017 в 16:53:00
Георгий1109 написал: даже если кухня и комната отдельно запитаны из теплоящика ?
Отсюда не видно :) Побольше фото хорошего качества... И у меня есть подозрения - сделайте еще фото водопровода, и электрощитка, со снятой крышкой
05.04.2017 в 17:33:49
BV написал: Tonal, А чё, зато дешево:)
Они своим Экватиком даже Валтек почти уже вытеснили. :)
05.04.2017 в 23:41:19
молоток написал:
Георгий1109 написал: от застройщика в квартире были гибкие безшовные трубы отопления идущие с теплоящика в подъезде и паралельно запитывающие радиатор в кухне и в комнате. По совету мкстера который делал ремонт было принято решение заменить всю систему отопления на трубы из полипропилена
Не обязательно конечно это было делать (мастер хотел подзаработать на этом). Хороший полипропилен - нормальный вариант (какая марка у вас неизвестно), и неизвестно была одета сверху гофра на него перед заливкой стяжки, которая служит для компенсации тепловых расширений ПП и играет роль защиты.
Георгий1109 написал: установив коллекторы в теплоящике и сделав отдельную подачу отопления на кухню и отдельную в комнату.
Не понятно как там сделано-устроено.
Георгий1109 написал: столкнулся с такой проблемой: В кухне радиатор еле теплый (и то, только верх) ТОЛЬКО в том солучае если терморегулятор повернут на значение 5. На всех остальных значениях терморегулятора, радиатор тупо холодный.
Наталкивает на мысль что у вас недостаточная циркуляция воды (очень плохая) в системе вашей. Возможно где-то в пайке полипропилена присутствуют заужения, терморегулировочные вентили забиты чем-то (стоит осмотреть, скрутить, снять). Интересно а как данная система раньше работала ? Запорные вентили прижаты, скрутить их колпачки, посмотреть до конца отпущены (против часовой стрелки откруть до конца) шестигранники.
молоток, Шестигранники вот в таком положении и в комнате и на кухне.

05.04.2017 в 23:49:44
BV, вот так шумит !#[]
06.04.2017 в 00:20:29
Термоголовка работает. Шум такой, как будто очень сильный перепад давлений подача-обратка и очень малое отверстие. Есть шестигранник проверить, что вентиль полностью открыт? (он многооборотный)
06.04.2017 в 00:23:04
Георгий1109 написал: Воздух из системы выпускал Маевским, это не помогло
еще раз можете проверить по воздуху?