молоток
молоток
Резидент

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5079

11.04.2017 в 12:54:49

Inch1964 написал: Извините, но не существует такой преднастройки. Чего-то Вы сильно перепутали...

BV написал: Не извиню! ;) Danfoss ASV-BD можно установить в положение 0.0 Мы все друг друга не поняли {{post:5991033,При настройке моего Данфоса "ноль" - я б азмерз.}} Я то Вася про вентили регулировочные считал.

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

11.04.2017 в 18:06:01

BV написал: Danfoss ASV-BD можно установить в положение 0.0,

У Вас у застройщика настолько много лишних денег, что он установил такие термоклапаны?

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124111

11.04.2017 в 22:26:52

Inch1964 написал: У Вас у застройщика настолько много лишних денег, что он установил такие термоклапаны?

ДонСтрой. Ну не термоклапаны, а "запорно-регулировочные с преднастройкой" стоят на коридорном коллекторе на каждую квартиру. На входе в коллектор от стояка авторегуляторы перепада ASV-PV (если правильно помню) (PS Управляющая компания, увы, не застройщика - отсюда и сантехник, который ни бельмеса не понимает в этой технике)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу