витя-к
витя-к
Новичок

Регистрация: 06.04.2017

Севастополь

Сообщений: 8

06.04.2017 в 11:49:54

Здравствуйте.

9-ти этажка 82 года постройки. Электропроводка двухжильная.

Стиралка - автомат и мойка с металлической раковиной стоят рядом на кухне.

Когда узнал о проблеме,с потолка от арматурины из плиты перекрытия протянул к розетке провод и поменял старую розетку на розетку с земляным контактом. Теперь между барабаном и мойкой 1-2 вольта.

Что посоветуете делать дальше ?

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

06.04.2017 в 15:45:03

витя-к написал: Что посоветуете делать дальше ?

Убрать псевдозаземление с арматуры. Определиться какова разность потенциалов 1...2В или 30В?

На досуге можете почитать: ПУЭ 1.7.110; 1.7.82; 1.7.83.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135689

06.04.2017 в 16:28:27

витя-к написал: Что посоветуете делать дальше ?

Убрать заземление, поставить УЗО на всю квартиру ток не менее тока вводного АВ, дифф ток 30ма. Можете кинуть сюда фото вводного щита.... форумчане подскажут

0
витя-к
витя-к
Новичок

Регистрация: 06.04.2017

Севастополь

Сообщений: 8

06.04.2017 в 19:11:02

Определиться какова разность потенциалов 1...2В или 30В?

При псевдозаземлении на арматуру 1-2В.

Без такового (если подключить стиралку на другую розетку) 30В.

поставить УЗО на всю квартиру ток не менее тока вводного АВ, дифф ток 30ма

СтоИт именно такое, но не срабатывает почему то.

Можете кинуть сюда фото вводного щита.... форумчане подскажут

Дому 35 лет. Я тут живу 24 года. Модернизаций не было. Что там может быть ? Клемма для заземления? Вряд ли.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135689

06.04.2017 в 19:24:41

витя-к написал: СтоИт именно такое, но не срабатывает почему то.

и не должно срабатывать.

0
витя-к
витя-к
Новичок

Регистрация: 06.04.2017

Севастополь

Сообщений: 8

06.04.2017 в 19:32:35

Почему ? Имеет место утечка тока на барабан стиралки.

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

06.04.2017 в 19:37:24

витя-к написал: Почему ? Имеет место утечка тока на барабан стиралки.

витя-к, нет там никакой утечки, там потенциал со средней точки фильтра по питанию стиральной машины.

0

Вечный студент

витя-к
витя-к
Новичок

Регистрация: 06.04.2017

Севастополь

Сообщений: 8

06.04.2017 в 19:54:32

потенциал со средней точки фильтра по питанию стиральной машины

В результате износа какой детали стиральной машины он там появился ?

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4949

06.04.2017 в 19:58:35

витя-к написал: В результате износа какой детали стиральной машины он там появился ?

В результате отсутствующего защитного зануления. Этот потенциал на корпусе, потому как средняя точка помехоподавляющих фильтров подключена туда. Т.е. это не признак неисправности. Хотя по идее он должен быть не 30 а 110 вольт.

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

06.04.2017 в 20:03:45

TAB написал:

В результате отсутствующего защитного зануления. Этот потенциал на корпусе, потому как средняя точка помехоподавляющих фильтров подключена туда. Т.е. это не признак неисправности. Хотя по идее он должен быть не 30 а 110 вольт.

TAB, смотря как и чем ТС мерил. А должно быть да, 110.

0

Вечный студент

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135689

06.04.2017 в 20:06:30

витя-к написал: Имеет место утечка тока на барабан стиралки.

Через конденсатор фильтра питания маааааааленькая, меньше 1ма, а УЗО срабатывает начиная от 15ма. Ферштеен? :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу