Stanislaw34
Stanislaw34
Местный

Регистрация: 21.02.2017

Электросталь

Сообщений: 139

11.04.2017 в 00:15:09

MaSeVi написал:

Stanislaw34 написал: Два групповых УЗО

И балкон тоже? Я бы отделил...

0
Uteer
Uteer
Новичок

Регистрация: 10.04.2017

Москва

Сообщений: 2

11.04.2017 в 09:39:51

Чем обусловлено отсутствие вводного автомата? Какая мощность выделена на Вашу квартиру поставщиком электроэнергии?

0
Serzh999
Serzh999
Новичок

Регистрация: 09.04.2017

Саратов

Сообщений: 21

11.04.2017 в 17:03:31

Uteer написал: Чем обусловлено отсутствие вводного автомата? Какая мощность выделена на Вашу квартиру поставщиком электроэнергии?

Uteer, По поводу вводного автомата. По мере понимания всей ситуации, понимаю что он нужен. Ставить буду. По поводу выделенной мощности на квартиру- на днях пойду узнавать. Вчера залез в подъездные щиток. Там стоят пробки. Где то на форуме читал, что выделенная мощность на хрущевки и брежневки порядка 40А. Заодно хочу узнать в УК будет ли меняться проводка в моем доме, на новый формат, с заземлением. Поэтому думаю может кинуть 3 жильный кабель? Если было бы заземление я не ставил столько Узо. Дело в том что переживаю за близких.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

11.04.2017 в 17:15:47

Serzh999 написал: что выделенная мощность на хрущевки и брежневки

Варьировалась от 3 до 5 кВт. В зависимости от наличия газа или электроплит. На 2 ком. кв. пакетник на 6-16 А и 2 АВ на 16 А, при газе. С плитой ещё один АВ на 25 А. Номиналы АВ не соответствовали выделенной мощности. Мах потребитель была электроплита, чайник был на 1 кВт мах.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Serzh999
Serzh999
Новичок

Регистрация: 09.04.2017

Саратов

Сообщений: 21

11.04.2017 в 17:54:17

megrad, я выбирал автоматы по мощности потребителей и сечения проводника (его максимальному току). Возможно где то и есть завышенная мощность. Но она соответствует максимальному току проводника. Так сказать перестраховка, если допустим появится еще один потребитель. Я не электрик. Вошел в кураж и решил разобраться со всем сам. Поэтому строго не судите и любым советам буду признателен.

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Резидент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

11.04.2017 в 17:54:25

Serzh999 написал: читал, что выделенная мощность на хрущевки и брежневки порядка 40А.

:eek: С газовой плитой 25 А максимум! :nо:

0

Вечный студент

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

11.04.2017 в 17:59:58

Serzh999 написал: Поэтому строго не судите

Это просто напоминание. Как вариант в гугле наберите разрешённая мощность по типам домов или при СССР.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Serzh999
Serzh999
Новичок

Регистрация: 09.04.2017

Саратов

Сообщений: 21

11.04.2017 в 18:00:14

MrGalaxy, плита газовая. Водонагреватель газовый. Дом 5 этажный, киприч. Т.е. Входной автомат должен быть на 25А?

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

11.04.2017 в 18:02:13

Serzh999 написал: на форуме читал, что выделенная мощность на хрущевки и брежневки порядка 40А.

Вы это сначала в своём договоре с энергобытом прочтите ;) MrGalaxy вам назвал распостранённую норму.

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Резидент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

11.04.2017 в 18:13:02

Serzh999 написал: MrGalaxy, плита газовая. Водонагреватель газовый. Дом 5 этажный, киприч. Т.е. Входной автомат должен быть на 25А?

Serzh999, Точно так, но лучше уточните. Если реконструкции общедомовой проводки не было, то и 25 А могут не разрешить.

VIVA написал: MrGalaxy вам назвал распостранённую норму.

а с нынешнего года ещё и законодательно утверждённую. Из СП 256 (новая редакция СП 31):

12.5 ... Номинальные токи однофазных вводных аппаратов квартирных и этажных щитков жилых зданий должны определяться исходя из расчетной мощности – 11кВт на квартиру с электроплитами и 7кВт – на квартиру с газовыми плитами, если иные значения не заданы потребителем.

0

Вечный студент

MrGalaxy
MrGalaxy
Резидент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

11.04.2017 в 18:20:03

VIVA написал: MrGalaxy вам назвал распостранённую норму.

а с нынешнего года ещё и законодательно утверждённую. Из СП 256 (новая редакция СП 31:

12.5 ... Номинальные токи однофазных вводных аппаратов квартирных и этажных щитков жилых зданий должны определяться исходя из расчетной мощности – 11кВт на квартиру с электроплитами и 7кВт – на квартиру с газовыми плитами, если иные значения не заданы потребителем.

0

Вечный студент

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.