Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

10.04.2017 в 18:21:59

BV написал: Посмотрел. Что там полезного? ;) Как откусить провода и закрепить дин рейки?

Судя по первому посту - да.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

10.04.2017 в 18:26:07

guest15, может начать со щита? 18 АВ + вводной = 21 модуль. Поставить щит на 36(48) ДИНов чтобы гарантированно влезло.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 134326

10.04.2017 в 19:02:04

megrad написал: Поставить щит на 36(48) ДИНов чтобы гарантированно влезло.

Смысл ставить новый щит? Красота? За эту красоту платить наращиванием проводов?

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

10.04.2017 в 22:05:52

BV написал: и наращивать отходящие провода из АЛЮМИНИЯ?

Судя по вороху проводов по бокам, запас там имеется. на правом верхнем фото, обратите внимание на то, что все (или почти все) жилы подключённые к АВ отходят вниз, при том, что сами пучки кабелей заведены сверху. Не факт что нужно будет что-то наращивать.

megrad написал: может начать со щита?

Какой смысл выковыривать замурованную имеющуюся оболочку? К ней если только претензия, что нет крепления заземляющего проводника на дверце. Но ввиду того, что защитного проводника в проводке похоже так же нет, то не велико упущение.

guest15 написал: Если 25кв. алюминия нормально зажмутся в винтовой клемме автомата

Если у ABB S200 зажимы принимают до 35 мм.кв., сомневаюсь, что у ВА88 должны быть проблемы с 25.

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

10.04.2017 в 22:10:13

megrad написал: может начать со щита?

Какой смысл выковыривать замурованную имеющуюся оболочку? К ней если только претензия, что нет крепления заземляющего проводника на дверце. Но ввиду того, что защитного проводника в проводке похоже так же нет, то не велико упущение.

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

10.04.2017 в 22:20:34

guest15 написал: Если 25кв. алюминия нормально зажмутся в винтовой клемме автомата

Если у ABB S200 зажимы принимают до 35 мм.кв., сомневаюсь, что у ВА88 должны быть проблемы с 25.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 134326

10.04.2017 в 23:09:11

VIVA написал: Судя по вороху проводов по бокам, запас там имеется. на правом верхнем фото, обратите внимание на то, что все (или почти все) жилы подключённые к АВ отходят вниз, при том, что сами пучки кабелей заведены сверху. Не факт что нужно будет что-то наращивать.

Чем меньше шевелишь эту древнюю изоляцию - тем лучше. Ну будет горизонтально - какое преимущество это даст?

0
Kulibin96
Kulibin96
Местный

Регистрация: 10.08.2016

Уфа

Сообщений: 497

10.04.2017 в 23:35:59

VIVA написал: 6) Латунные шинки на 8...12 подключений рабочего нуля можно монтировать на изоляторах на din рейку на каждой из трёх нижних реек сбоку.

они будут там болтаться как какашки ;) вообще эта шина с креплением на рейку идеальна для устройства аварий. Купите лучше шинку с креплением 2 винтами через изолятор и прикрутите все их к стальной полосе, а ее -перпендикулярно рейкам прямо к ним с краю

0

Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует

VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

11.04.2017 в 00:45:20

BV написал: Чем меньше шевелишь эту древнюю изоляцию - тем лучше.

Исходя из этого критерия, даже автоматы менять не стоит. Потому как у новых будет меньшая толщина, а значит проводники нужно будет подгибать по месту. Вы видите некое соревнование концепций, или просто разные решения одной задачи? Выбор же за автором.

BV написал: Ну будет горизонтально - какое преимущество это даст?

Визуально разнесение пофазно на отдельные рейки и сообразно аккуратно использовать гребёнки для раздачи на автоматы.

Kulibin96 написал: они будут там болтаться как какашки

Как закрепите, так и держится ;) Но винтовое крепление на изоляторах безусловно лучше. А есть ещё и такие:

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

11.04.2017 в 00:49:12

Kulibin96 написал: они будут там болтаться как какашки

Как закрепите, так и держится ;) Но винтовое крепление на изоляторах безусловно лучше.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 134326

11.04.2017 в 00:53:50

VIVA написал: Выбор же за автором.

Естественно. Еще сколько ему времени дадут на отключение.

VIVA написал: Визуально разнесение пофазно на отдельные рейки и сообразно аккуратно использовать гребёнки для раздачи на автоматы.

Это ПЛЮС. И быстрее и удобнее, но провода перекладывать. Насчет нулевой латунной шинки с винтами - не нравится вариант - АЛ под торец винта - металл мягкий, потечет со временем. Провод колечком, шайба, пружинная шайба, гайка - понадежнее, ИМХО

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу