11.04.2017 в 21:41:42
Я так понял, у вас дом старый. Там обычно на квартиру выделяется 3,5 -5 кВт
А что вы такого включать хотите на 5 кВт 24/7?
Электрик в Екатеринбурге
11.04.2017 в 23:31:35
Стояк- не проблема ТС, гори он хоть цветным огнем( а что, модернизация ускорится :D ) А вот выделенная мощность может быть любой- и даже всего 1,5-2квт. Но если с вашим щитом этажа уже поработали товарищи из ЖЭКа, то с вероятностью 95% вам там наставили все АВ на 25А без какого либо учета сечений и мощности :a ( этот 25 ставят и на гнилой алюминий 2,5кв, и на новую медь 10)
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
11.04.2017 в 23:32:50
ilyarepin написал: А что вы такого включать хотите на 5 кВт 24/7?
рискну предположить это теплый пол на всю хату или сплиты
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
11.04.2017 в 23:38:06
ilyarepin написал: что вы такого включать хотите на 5 кВт 24/7?
Самогонный аппарат, не иначе ;) . Бурятия, как никак! Байкал рядом, а они все-таки водку воде предпочитают... :nо:
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
11.04.2017 в 23:50:47
assasinsbk написал: Квартира на 1 этаже, в подъезде вводной автомат 380В/100А на 15 квартир.
Так понял, что в эт. щите смонтирован АВ на 100А на квартирный стояк, а ВРУ на вставках? Возможно фото эт. Щита без фанатизма?
12.04.2017 в 18:57:22
Aтос написал: 63 ампера 3 фазы 237 вольт итого почти 45 Киловатт
Трехполюсный АВ 63А на вводе в квартиру!? :eek:
13.04.2017 в 11:12:37
Электрик ЦЦ написал: Трехполюсный АВ 63А на вводе в квартиру
И что? 41,58 кВт на квартиру, у нас уже пытаются 80 А ставить. В новом доме на однушку 3х50 А, на двушки трёшки 3х63 А. Разделение по питанию по 4 этажа. В подъезде 15 жилых этажей.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
13.04.2017 в 18:04:18
megrad написал: И что? 41,58 кВт на квартиру, у нас уже пытаются 80 А ставить. В новом доме на однушку 3х50 А, на двушки трёшки 3х63 А.
Да ничего. Просто подобного еще не встречал, удивлен подобной энерговооруженностью квартиры. Интересно, каким сечением ввода выполнены при 80А АВ. А самое главное, НАФИГА столько?
13.04.2017 в 18:12:30
megrad написал: В новом доме на однушку 3х50 А, на двушки трёшки 3х63 А.
Нафига? Чем руководствуются?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу