Всем спасибо за помощь. :) Публикую новую схему с учетом ваших замечаний:

Так же остался актуальным вопрос про АВ перед УЗО. Нужен ли он? (Знак вопроса на схеме)

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

12.04.2017 в 11:30:22

VladimirMSC написал: есть ТП

Его с чем объединили?

VladimirMSC написал: Нужен ли он?

Достаточно вводного. Или поставить чтоб лишний раз в коридор не бежать.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

VladimirMSC
VladimirMSC
Местный

Регистрация: 11.12.2014

Москва

Сообщений: 144

12.04.2017 в 11:49:14

megrad написал:

VladimirMSC написал: есть ТП

Его с чем объединили?

VladimirMSC написал: Нужен ли он?

Достаточно вводного. Или поставить чтоб лишний раз в коридор не бежать.

megrad, привет!) ТП решил оставить без подключения в щиток. Если Перед УЗО не требуется АВ, то не буду ставить, и так не бюджетно всё обходится :( Но единственное, я тут вычитал про это, следующее: ..получается, требуется АВ перед УЗО? Один на все три УЗО?

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

12.04.2017 в 12:36:33

VladimirMSC написал:

Но единственное, я тут вычитал про это, следующее: ..получается, требуется АВ перед УЗО? Один на все три УЗО?

VladimirMSC, согласно этому правилу, только верхнее по схеме УЗО не защищено. Можно объединить линии стиральной машины и розетки ванной: стиралка 1,5 кВт + фен 2 кВт = 3,5 кВт. Как раз 16 А.

0

Вечный студент

VladimirMSC
VladimirMSC
Местный

Регистрация: 11.12.2014

Москва

Сообщений: 144

12.04.2017 в 14:59:13

MrGalaxy написал:

VladimirMSC написал:

Но единственное, я тут вычитал про это, следующее: ..получается, требуется АВ перед УЗО? Один на все три УЗО?

VladimirMSC, согласно этому правилу, только верхнее по схеме УЗО не защищено. Можно объединить линии стиральной машины и розетки ванной: стиралка 1,5 кВт + фен 2 кВт = 3,5 кВт. Как раз 16 А.

MrGalaxy, верно подмечено. Я решил просто стиралку вытащить отдельной линией и поставить на неё ДИФ (есть от застройщика). Схема ниже:

0
VladimirMSC
VladimirMSC
Местный

Регистрация: 11.12.2014

Москва

Сообщений: 144

12.04.2017 в 15:00:24

Новая схема:

Что скажете? :) Может что-то упростить/улучшить?

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

12.04.2017 в 15:09:58

VladimirMSC, Варочная 3,8 кВт. Линия С32 это 7 кВт. Может лучше сделать две линии кабелем 3 х 4 мм.кв (под индивидуальными С25). для духовки и варочной?

VladimirMSC написал: ТП решил оставить без подключения в щиток.

Это как? Щиток по своему смыслу - распределительное устройство. Значит вся электрика должна работать от него.

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

12.04.2017 в 15:11:10

VladimirMSC написал: ТП решил оставить без подключения в щиток.

Это как?

0
VladimirMSC
VladimirMSC
Местный

Регистрация: 11.12.2014

Москва

Сообщений: 144

12.04.2017 в 15:35:44

VIVA написал: VladimirMSC, Варочная 3,8 кВт. Линия С32 это 7 кВт. Может лучше сделать две линии кабелем 3 х 4 мм.кв (под индивидуальными С25). для духовки и варочной?

VladimirMSC написал: ТП решил оставить без подключения в щиток.

Это как? Щиток по своему смыслу - распределительное устройство. Значит вся электрика должна работать от него.

VIVA, понял ваше предложение про 3х4 мм. Но уже весь сил. кабель заложен (забыл про это указать). Сейчас осталось только всё это завести в щиток. Выявлением оптимальной схемы щитка как раз и занимаюсь :)

ТП был заложен чисто для галочки, если потребуется продавать квартиру. Причем, его там ровно 1 кв метр в ванной. Поэтому, его питающий кабель будет просто доведён до щитка и не запитан :)

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22088

12.04.2017 в 16:02:48

VladimirMSC написал: ТП был заложен чисто для галочки, если потребуется продавать квартиру. Причем, его там ровно 1 кв метр в ванной. Поэтому, его питающий кабель будет просто доведён до щитка и не запитан :)

Т.е. при продаже квартиры надо будет просто поджечь бикфордов кабель и быстро слинять?

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

12.04.2017 в 16:10:47

VladimirMSC написал: Выявлением оптимальной схемы

Лучше изыскать возможность переложить эти кабели. Рано или поздно может произойти попытка приколхозить в самой кухне коробку с автоматами, чтобы утилизировать доступную мощность в таком "жирном" кабеле. Поэтому лучше сразу, если есть хоть малейшая возможность переложить кабели, так и сделать. Для 3 кВт духовки, включаемой в розетку, на линию в щите поставить С16.

0