ebf, спс! Сегодня вечерком ещё обдумаю и завтра выложу обновление. Всем спасибо!

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4956

17.04.2017 в 18:50:45

VladimirMSC написал: В будущем, к этим УЗО64 можно и кондей и ТП повесить. Я правильно думаю? :)

Нет, к этим двум УЗО добавить кондей и ТП без риска ложных срабатываний уже не получится.

Варочную с духовкой может и нет смысла подключать на отдельный дифф, но ежели они подключены через колодку или труднодоступную розетку, то автомат на этой линии должен быть двухполюсным. Это касается и остальной техники с непосредственным или труднодоступным подключением.

Холодильник отдельным диффом подключать это правильо, но тогда и общий рубильник (у вас АВ 50А) имеет смысл ставить двухполюсным.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

17.04.2017 в 19:01:33

TAB написал: Нет, к этим двум УЗО добавить кондей и ТП без риска ложных срабатываний уже не получится.

Очередные страшилки :) :) :)

0
VladimirMSC
VladimirMSC
Местный

Регистрация: 11.12.2014

Москва

Сообщений: 144

18.04.2017 в 09:01:10

TAB написал: Нет, к этим двум УЗО добавить кондей и ТП без риска ложных срабатываний уже не получится.

Я думаю, если бы было у УЗО 10мА, то да, так можно ждать ложных срабатываний.

TAB написал: Холодильник отдельным диффом подключать это правильо, но тогда и общий рубильник (у вас АВ 50А) имеет смысл ставить двухполюсным.

А можно здесь поподробнее про двуполюсный на входе? В моём случае он "выгоднее" однополюсного? У меня как раз место осталось под один модуль. Спасибо.

0
VladimirMSC
VladimirMSC
Местный

Регистрация: 11.12.2014

Москва

Сообщений: 144

18.04.2017 в 09:11:22

Поправил схему щитка:

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4956

18.04.2017 в 09:22:14

VladimirMSC

Я думаю, если бы было у УЗО 10мА, то да, так можно ждать ложных срабатываний.

Но ведь расчетами вы это мнение подтвердить не можете, верно? :) 10 мА УЗО можно ставить на один электроприемник и то не всякий. В вашем случае, уже имеющееся оборудование по допустимым утечкам проходит под два 30 мА УЗО впритык и подключение кондея потребует третьего. Впрочем, все стационарное оборудование пихать под УЗО необязательно.

Двухполюсный рубильник снизит риск отключения общего УЗО (а значит и холодильника) в случае утечки с нулевого провода.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

18.04.2017 в 10:14:30

TAB написал: В вашем случае, уже имеющееся оборудование по допустимым утечкам проходит под два 30 мА УЗО впритык и подключение кондея потребует третьего.

Вы ещё долго ТС будете голову морочить, вашими фантазиями :) А он вам ещё и плюсики ставит :)

0
VladimirMSC
VladimirMSC
Местный

Регистрация: 11.12.2014

Москва

Сообщений: 144

18.04.2017 в 10:19:20

ebf написал:

TAB написал: В вашем случае, уже имеющееся оборудование по допустимым утечкам проходит под два 30 мА УЗО впритык и подключение кондея потребует третьего.

Вы ещё долго ТС будете голову морочить, вашими фантазиями :) А он вам ещё и плюсики ставит :)

ebf, Не, с УЗО я считаю всё решено, думаю это самый оптимальный вариант. А что вы думаете про двуполюсный вводный АВ? У меня есть возможность установить его (место как раз есть).

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

18.04.2017 в 10:32:34

VladimirMSC написал: двуполюсный вводный АВ?

Ставить.

0
VladimirMSC
VladimirMSC
Местный

Регистрация: 11.12.2014

Москва

Сообщений: 144

18.04.2017 в 10:58:49

Тогда подытожу схему.

Спасибо всем участникам темы! Оставляю для всех новую схему. Возможно, ваши рекомендации помогут остальным в подобных случаях:

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

18.04.2017 в 11:00:32

VladimirMSC, Если вы ещё не купили сам щиток, то возьмите на 24 места ,не пожалеете :)