Аватар пользователя
Alena Teplova

Местный

Регистрация: 13.04.2017

Мытищи

Сообщений: 7

13.04.2017 в 13:06:48

Сейчас думаем, делать автоматику для вентиляции самим или купить готовый шкаф. Как Вы думаете, если программировать умеем, то с этой задачей справимся? Или подводных камней куча? Из готовой на выбор или Циклон или Ландау, кто-нибудь сталкивались с автоматикой от них? Есть у кого-нибудь отзывы по ним?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114376

13.04.2017 в 13:18:07

Alena Teplova написал: Или подводных камней куча?

Да. Будете на своих ошибках учиться ценой аварий и погубленного оборудования. Впрочем непонятно, насколько сложная задача и чем собираетесь управлять

0
Аватар пользователя
Alena Teplova

Местный

Регистрация: 13.04.2017

Мытищи

Сообщений: 7

13.04.2017 в 13:46:45

Управлять будем двигатель на 30 КВт, водяной теплообменник и фреоновый охладитель.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114376

13.04.2017 в 14:04:23

Alena Teplova написал: Управлять будем двигатель на 30 КВт, водяной теплообменник и фреоновый охладитель.

Alena Teplova, Серьезно. Если нет опыта в нюансах функционирования составляющих, и работы в системе - наверное лучше отдать на откуп тем, кто делает профессионально и надежно. Ошибка, и, например, размороженный теплообменник будет дорого стоить. Есть еще и сроки сдачи обьекта, тут как правило делать надо, а не экспериментировать....

0
Аватар пользователя
Alena Teplova

Местный

Регистрация: 13.04.2017

Мытищи

Сообщений: 7

13.04.2017 в 15:57:49

BV, если честно, и сами так думаем) Но руководство завода считает: "выжавтоматчики"... А про автоматику от Циклона что-то сказать можете или Ландау? Им можно доверить?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114376

13.04.2017 в 16:13:25

Alena Teplova написал: А про автоматику от Циклона что-то сказать можете или Ландау? Им можно доверить?

Ничего не знаю. Обычно шкафами занимались те люди, которые знают в них толк :)

PS А размороженные водяные теплообменники встречал не один раз :( (кроме программной защиты желательно иметь страховку в виде дубовой независимой аппаратной защиты)

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12729

13.04.2017 в 17:42:52

BV написал: .... Если нет опыта в нюансах функционирования составляющих, ..... лучше отдать на откуп тем, кто делает профессионально и надежно. ...

Присоединяюсь. Не ищите приключение на .... сами знаете ЧТО ... И зачем лезть к каким-то "темным" лошадкам.

На том же Корфе можно взять шкаф. Хотя и не лучший вариант НО знакомый. В любой большой вентиляционной фирме они есть в продаже. И довольно нормальные. Если шкаф не стандартный то только ТЗ напишите и все.

А про Циклон или Ландау никогда не слышал.

Хотя, если не ошибаюсь, то у Циклона узлы регулирования неплохие и выбор на любой случай в жизни ... Но могу и ошибаться ...

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
Alena Teplova

Местный

Регистрация: 13.04.2017

Мытищи

Сообщений: 7

14.04.2017 в 07:16:16

BV, вот мы думаем как это лучше сделать - по реле контроля температуры вентиль на 100% открывать или еще по и при падении температуры по нему же и движок выключать?

0
Аватар пользователя
Легкий

Местный

Регистрация: 08.08.2014

Жуковский

Сообщений: 753

14.04.2017 в 09:50:40

Если будете сами собирать шкаф, он вам дороже обойдется, т.к. по отдельным компонентам вам вряд ли серьезную скидку дадут. Как правильно написано выше, пишите ТЗ и заказывайте готовый комплект, а здесь возможно со скидкой вам помогут (пишите в личку). Останется вам только монтаж и пусконаладка. Но и здесь свои навыки надо иметь. Разморозите теплообменник и вся ваша экономия сразу улетучится. Лучше в готовом разобраться и экономить в дальнейшем на обслуживании. Циклон обычная компания, которая собирает щиты, узлы, и перепродает компоненты. Цены у них на отдельные позиции высокие, т.к. сами видимо ничего не возят. Ландау, не слышал.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114376

14.04.2017 в 10:28:35

Alena Teplova написал: BV, вот мы думаем как это лучше сделать - по реле контроля температуры вентиль на 100% открывать или еще по и при падении температуры по нему же и движок выключать? Вентиль открывать - это еще когда автоматика работает не в аварийном режиме. А когда авария, то:

Контролировать температуру теплоносителя непосредственно на теплообменнике.

  1. Закрывать заслонки на входе воздуха.
  2. Отключать двигатель.
0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12729

14.04.2017 в 10:44:55

Alena Teplova написал: .... мы думаем как это лучше сделать - по реле контроля температуры вентиль на 100% открывать или еще по и при падении температуры по нему же и движок выключать? ...

Называется - "Дуся! Я фигею !!! ..." ;) :) Думал что уже давно ничему не удивляюсь.

В бытность работы на эксплуатации за то что, не разобравшись как положено в вопросе, что либо предложил бы начальству меня бы раза три в день расстреляли и так в течение последующих трех дней. За что спасибо моим "первым боссам ...". Учили если не через голову то через...ноги ... ;) :)

Если не хотите вникать как нужно, покупайте готовый ящик и не заморачивайтесь. Иначе, с теми вопросами что задаете наживете кучу проблем. А установка не хилая у Вас, как наблюдаю, минимум тысяч 30 по воздуху, а то и больше, все зависит от напора.

Повторяюсь, есть фирмы Корф, Русклимат, Арктика, не считая более мелких. Много мастеров, настоящих автоматчиков а не "на бумаге" занимаются сборкой шкафов ...

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
tsv

Местный

Регистрация: 15.07.2014

Покров

Сообщений: 247

14.04.2017 в 14:52:21

Alena Teplova, обратитесь в Бризарт, у них хорошая автоматика и управление ею, щит вам соберут под ваше ТЗ.

0
Аватар пользователя
Alena Teplova

Местный

Регистрация: 13.04.2017

Мытищи

Сообщений: 7

17.04.2017 в 08:11:17

tsv написал: Alena Teplova, обратитесь в Бризарт, у них хорошая автоматика и управление ею, щит вам соберут под ваше ТЗ.

tsv,

Ким написал:

Alena Teplova написал: .... мы думаем как это лучше сделать - по реле контроля температуры вентиль на 100% открывать или еще по и при падении температуры по нему же и движок выключать? ...

Называется - "Дуся! Я фигею !!! ..." ;) :) Думал что уже давно ничему не удивляюсь.

В бытность работы на эксплуатации за то что, не разобравшись как положено в вопросе, что либо предложил бы начальству меня бы раза три в день расстреляли и так в течение последующих трех дней. За что спасибо моим "первым боссам ...". Учили если не через голову то через...ноги ... ;) :)

Если не хотите вникать как нужно, покупайте готовый ящик и не заморачивайтесь. Иначе, с теми вопросами что задаете наживете кучу проблем. А установка не хилая у Вас, как наблюдаю, минимум тысяч 30 по воздуху, а то и больше, все зависит от напора.

Повторяюсь, есть фирмы Корф, Русклимат, Арктика, не считая более мелких. Много мастеров, настоящих автоматчиков а не "на бумаге" занимаются сборкой шкафов ...

Ким, Спасибо, сейчас будем смотреть их предложения. А то закупщики нам предложили Электротест - говорят: "Самые дешевые". Но там для нас ПЛК совсем не понятные - случись что, кто будет разбираться?

0
Аватар пользователя
Alena Teplova

Местный

Регистрация: 13.04.2017

Мытищи

Сообщений: 7

17.04.2017 в 08:19:09

Легкий написал: Если будете сами собирать шкаф, он вам дороже обойдется, т.к. по отдельным компонентам вам вряд ли серьезную скидку дадут. Как правильно написано выше, пишите ТЗ и заказывайте готовый комплект, а здесь возможно со скидкой вам помогут (пишите в личку). Останется вам только монтаж и пусконаладка. Но и здесь свои навыки надо иметь. Разморозите теплообменник и вся ваша экономия сразу улетучится. Лучше в готовом разобраться и экономить в дальнейшем на обслуживании. Циклон обычная компания, которая собирает щиты, узлы, и перепродает компоненты. Цены у них на отдельные позиции высокие, т.к. сами видимо ничего не возят. Ландау, не слышал.

Легкий, да, действительно. На первый взгляд просто. А начали общаться с тему, кто в этом варится - нюансов множество. Много страшных историй по рассказывали. и как за 2 секунды теплообменник холодным воздухом рвет... О_о А казалось: воздух, какие тут могут быть быстрые процессы, даже гидроударов нет...

0
Аватар пользователя
tsv

Местный

Регистрация: 15.07.2014

Покров

Сообщений: 247

17.04.2017 в 09:35:46

Alena Teplova написал: закупщики нам предложили Электротест - говорят: "Самые дешевые". Но там для нас ПЛК совсем не понятные - случись что, кто будет разбираться?

А какие ПЛК вам понятны?

0
Назад