Приветствую мастеров своего дела. Прошу помощи в проектировании нового щитка внутри квартиры. Дом 12 этажный, панельного типа, духовка и варочная разумеется электрические. На площадке стоят автоматы 50А IEK. Внутри квартиры установлен автомат уже на 40А (почему-то) счетчик, узо и 3 автомата. Планирую полную замену внутриквартирного щитка на 32. В верхней части будет установлены вводной автомат 50А, далее счетчик, УЗО общее и реле напряжения. Далее по схеме. Вся проводка будет выполняться проводом ВВГ нг (свет и теплый пол-31,5, розетки 32,5, и т.д.). Все оборудование планирую АВВ или ШнайдерЭлектрик.Прошу Вашей корректировки в плане грамотности сборки щитка. Очень интересует разбивка по группам. Спасибо.

0
Аватар пользователя
arion

Местный

Регистрация: 15.04.2017

Оренбург

Сообщений: 14

16.04.2017 в 15:03:46

0
Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8660

16.04.2017 в 18:24:36

Половина УЗО 40 ампер без защиты = плохо. Весь свет на одном УЗО = плохо. Два одинаковых автомата на 50А - бессмысленно.

В щитке на 32 модуля собрать эту схему скорее всего не получится.

0
Аватар пользователя
dmitrovski

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7204

16.04.2017 в 23:18:38

arion, а у Вас есть хоть какое-то понятие об электрике? простой пример:- вы на 40 амперное УЗО вешаете 3 АВ-10А, а на другое УЗО-40А, вешаете 4 автомата, 1-32А и 3 по 16А, поясните?

0
Аватар пользователя
richar

Местный

Регистрация: 19.03.2017

Москва

Сообщений: 5

19.04.2017 в 15:43:56

Доброго всем дня. прошу помощи у мастеров... Новостройка...однушка..абсолютно пустая...даже горшка нет...(Одинцово, ул.Садовая 4) Сейчас стал вопрос электрофикации В квартиру, к планируемому щитку, приходят 5 проводов...голова кругом...как с этим разобраться...и что делать дальше ... Слезно прошу ...выручайте...помогите с формированием щитка...

0
Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8660

19.04.2017 в 16:01:41

Сечения проводов известны? Пять проводов - три фазы, ноль, заземление. Гуглите "бюджетный трехфазный щит", общие принципы расписаны по первой же ссылке. Составьте список потребителей, тогда можно уже и о схеме подумать.

0
Аватар пользователя
richar

Местный

Регистрация: 19.03.2017

Москва

Сообщений: 5

19.04.2017 в 16:33:11

strider1978, благодарю...буду искать ...просто с таким никогда не сталкивался...квартира не моя...

0
Аватар пользователя
richi

Местный

Регистрация: 23.05.2014

Москва

Сообщений: 2

19.04.2017 в 16:50:57

** Представляешь...сижу за компом...изучаю электросхемы квартирные...на форуме общаюсь...а тут,бац и свет вырубили Ну как специально... :swoon

0
Аватар пользователя
arion

Местный

Регистрация: 15.04.2017

Оренбург

Сообщений: 14

19.04.2017 в 20:30:29

Прошу помощи, не могусамостоятедьно разделить потребителина группы, отделить мокрые, голову сломал, а еще свет в комнатах должен быть на разных узо. Ммм, не понимаю ,

0
Аватар пользователя
arion

Местный

Регистрация: 15.04.2017

Оренбург

Сообщений: 14

19.04.2017 в 20:32:35

На этом форуме примеров много, но до конца доделанных ни одной, приведите пример схема на 50а

0
Аватар пользователя
richar

Местный

Регистрация: 19.03.2017

Москва

Сообщений: 5

19.04.2017 в 20:48:26

arion, посмотри здесь...может поможет я для себя здесь нашел решение http://sam-sebe-electric.ru

0
Аватар пользователя
richar

Местный

Регистрация: 19.03.2017

Москва

Сообщений: 5

19.04.2017 в 21:02:05

arion, посмотри еще это видео...и другие на его же канале https://www.youtube.com/watch?v=er70v7jdvGg&list=FLMPmNLDQRzl3LeuLoHPa17g&index=7

0
Аватар пользователя
arion

Местный

Регистрация: 15.04.2017

Оренбург

Сообщений: 14

22.04.2017 в 16:59:50

Нашел на форуме у нас схему, похожую на мою, только ввод у меня 50А вместо 40а на схеме, подскажите что можно изменить в связи с этим.

0
Аватар пользователя
arion

Местный

Регистрация: 15.04.2017

Оренбург

Сообщений: 14

22.04.2017 в 17:06:28

Попутно хотел спросить, хочу удалить в схеме раздел (кухня эл.камин). Что нужно поменять?

0
Аватар пользователя
Stanislaw34

Местный

Регистрация: 21.02.2017

Электросталь

Сообщений: 139

22.04.2017 в 18:17:50

arion написал: На площадке стоят автоматы 50А IEK. Внутри квартиры... счетчик... Планирую полную замену внутриквартирного щитка на 32. Прошу Вашей корректировки в плане грамотности сборки щитка.

arion, у Вас жесткое ограничение по габаритам корпуса?
Вводной 50А, квартирном щите прибор учета, S-УЗО, РКН. В квартире электроплита. Уместиться в 36 модулей в данном случае невозможно. Понадобится оболочка на 48-54 модуля. ИМХО.
S-УЗО в квартирном щитке. Зачем? РКН в квартирном щитке. У Вас новострой. Постоянные аварии домовой электросети? У соседей по дому часто выгорает оборудование? Может быть, в соседних новостройках регулярно случаются аварии?

0