16.04.2017 в 14:47:18
#5996491
Приветствую мастеров своего дела. Прошу помощи в проектировании нового щитка внутри квартиры. Дом 12 этажный, панельного типа, духовка и варочная разумеется электрические. На площадке стоят автоматы 50А IEK. Внутри квартиры установлен автомат уже на 40А (почему-то) счетчик, узо и 3 автомата. Планирую полную замену внутриквартирного щитка на 32. В верхней части будет установлены вводной автомат 50А, далее счетчик, УЗО общее и реле напряжения. Далее по схеме. Вся проводка будет выполняться проводом ВВГ нг (свет и теплый пол-31,5, розетки 32,5, и т.д.). Все оборудование планирую АВВ или ШнайдерЭлектрик.Прошу Вашей корректировки в плане грамотности сборки щитка. Очень интересует разбивка по группам. Спасибо.
16.04.2017 в 15:03:46
#5996499
16.04.2017 в 18:24:36
#5996622
Половина УЗО 40 ампер без защиты = плохо. Весь свет на одном УЗО = плохо. Два одинаковых автомата на 50А - бессмысленно.
В щитке на 32 модуля собрать эту схему скорее всего не получится.
16.04.2017 в 23:18:38
#5996844
arion, а у Вас есть хоть какое-то понятие об электрике? простой пример:- вы на 40 амперное УЗО вешаете 3 АВ-10А, а на другое УЗО-40А, вешаете 4 автомата, 1-32А и 3 по 16А, поясните?
19.04.2017 в 15:43:56
#5999084
Доброго всем дня. прошу помощи у мастеров... Новостройка...однушка..абсолютно пустая...даже горшка нет...(Одинцово, ул.Садовая 4) Сейчас стал вопрос электрофикации В квартиру, к планируемому щитку, приходят 5 проводов...голова кругом...как с этим разобраться...и что делать дальше ... Слезно прошу ...выручайте...помогите с формированием щитка...
19.04.2017 в 16:01:41
#5999090
Сечения проводов известны? Пять проводов - три фазы, ноль, заземление. Гуглите "бюджетный трехфазный щит", общие принципы расписаны по первой же ссылке. Составьте список потребителей, тогда можно уже и о схеме подумать.
19.04.2017 в 16:33:11
#5999114
strider1978, благодарю...буду искать ...просто с таким никогда не сталкивался...квартира не моя...
19.04.2017 в 16:50:57
#5999128
** Представляешь...сижу за компом...изучаю электросхемы квартирные...на форуме общаюсь...а тут,бац и свет вырубили Ну как специально... :swoon
19.04.2017 в 20:30:29
#5999292
Прошу помощи, не могусамостоятедьно разделить потребителина группы, отделить мокрые, голову сломал, а еще свет в комнатах должен быть на разных узо. Ммм, не понимаю ,
19.04.2017 в 20:32:35
#5999293
На этом форуме примеров много, но до конца доделанных ни одной, приведите пример схема на 50а
19.04.2017 в 20:48:26
#5999311
arion,
посмотри здесь...может поможет
я для себя здесь нашел решение
19.04.2017 в 21:02:05
#5999328
arion,
посмотри еще это видео...и другие на его же канале
22.04.2017 в 16:59:50
#6001910
Нашел на форуме у нас схему, похожую на мою, только ввод у меня 50А вместо 40а на схеме, подскажите что можно изменить в связи с этим.
22.04.2017 в 17:06:28
#6001915
Попутно хотел спросить, хочу удалить в схеме раздел (кухня эл.камин). Что нужно поменять?
22.04.2017 в 18:17:50
#6001984
arion написал: На площадке стоят автоматы 50А IEK. Внутри квартиры... счетчик... Планирую полную замену внутриквартирного щитка на 32. Прошу Вашей корректировки в плане грамотности сборки щитка.
arion, у Вас жесткое ограничение по габаритам корпуса?
Вводной 50А, квартирном щите прибор учета, S-УЗО, РКН. В квартире электроплита. Уместиться в 36 модулей в данном случае невозможно. Понадобится оболочка на 48-54 модуля.
ИМХО.
S-УЗО в квартирном щитке. Зачем?
РКН в квартирном щитке. У Вас новострой. Постоянные аварии домовой электросети? У соседей по дому часто выгорает оборудование? Может быть, в соседних новостройках регулярно случаются аварии?
22.04.2017 в 19:01:11
#6002012
Как ужать кол-во модулей в щиток 32. В нем еще счетчик будет стоять, квартира 2х комнатная, счетчик вроде 5 модулей занимает.
22.04.2017 в 19:23:23
#6002029
arion написал: Как ужать кол-во модулей в щиток 32.
Два вопроса. Как и зачем. Ну ужмёте, 32 модуля в щитке на 32 собирать тяжело даже с опытом.
22.04.2017 в 19:24:10
#6002032
Подскажите, что лишнее...
22.04.2017 в 19:26:39
#6002036
48-52 для двушки явно многовато, что убрать?
22.04.2017 в 20:33:05
#6002122
Сделать распайки, два автомата на розетки+свет на одно помещение достаточно. В кухне добавится автомат на варочную поверхность. Существенно сэкономить не получится, по итогу может даже дороже выйти.
22.04.2017 в 20:50:15
#6002149
Я не понял, зал и спальня 4 автомата? а на варочную автомат уже стоит 25а, или повысить его до 32а?
22.04.2017 в 21:12:52
#6002180
У Вас кабели проложены, или всю теорию от и до желаете узнать? Пока нет конкретики - нет смысла жевать за размер и наполнение щитка.
22.04.2017 в 21:16:32
#6002187
arion написал: На площадке стоят автоматы 50А IEK.
Ни о чём это не говорит, смотрите сечение проводов, идущих от стояка к автомату. Или узнайте в УК, какая мощность выделена на квартиру по проекту.
22.04.2017 в 21:47:37
#6002230
По поводу выделенной мощности, от застройщика в уже установленном щитке стоит ав 40А, и счетчик. На плащадке ав50А...
23.04.2017 в 00:07:08
#6002395
arion написал: Как ужать кол-во модулей в щиток 32. В нем еще счетчик будет стоять, квартира 2х комнатная, счетчик вроде 5 модулей занимает.
Вот один из примеров. 54 модуля, свободного места в щите нет. Попробуем ужать до 36.
Вводной АВ с боксом, счетчик, РБ - первая панель. Связка на плиту (или ДИФ), пара групповых УЗО, N-шинки (возможно). - еще панель. Сюда же можно поставить АВ кондеев и сигналки. 10-11 АВ. Все. 36 модулей заняты. Для щита понадобится хороший, брендовый корпус. Воткнуть "ужатый" вариант в Текфор вряд ли получится.
Можно выиграть еще немного места под группы, если воспользоваться штатным распределителем и N шинками. Понадобится корпус Прагма, соответствующая модель. Но здесь есть два момента. Во-первых, надо очень хорошо поработать с каталогом и четко уяснить, что именно дозаказывать для организации распределителя. Во-вторых, вряд ли порадует стоимость.
24.10.2021 в 18:44:19
#7036691
Добрый вечер. Я новичок в электрике. Нарисовал схему щитка сам, Посмотрите пожалуйста, может есть какие-то ошибки. Буду очень благодарен. В коридорном щитке стоит автомат С50 и счетчик. щиток в квартире 24 модуля.
24.10.2021 в 18:55:54
#7036699
Shadow1, некромонгер
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу