megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

11.05.2017 в 23:08:06

Remonter\/, мда, сжимы новые, а шины на дин рейках это рабочий ноль. Куда и откуда ЖЗ провод идёт не понятно. Хотя правая крайняя внизу шина похоже на земляную. А что за свободный ЖЗ кончик болтается?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

serks
serks
Резидент

Регистрация: 28.02.2007

Волгоград

Сообщений: 1060

11.05.2017 в 23:26:46

megrad написал: Remonter\/, до 90 х земли в щитах не было.

можно подумать что после 90-х она в щитках взяла и ниоткуда появилась

0
AndyMirror
AndyMirror
Резидент

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 18258

11.05.2017 в 23:34:33

serks написал: можно подумать что после 90-х она в щитках взяла и ниоткуда появилась

Не совсем ниоткуда, но появилась. В новых домах обязательно, а вот в старых после реконструкции.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140091

11.05.2017 в 23:35:18

Remonter\/ написал: Три провода из этого щитка идёт ко мне в квартиру.

толстых, ни к чему не подключенных - синий, белый, желто-зеленый? Земля в стояке есть (желто-зел изолента на черном стояке). Реконструкция была. Подключена к нижней правой желтой шинке.

Remonter\/ написал: розетки нижнего света?

Это как? :a

В щите ваши автоматы верхние или нижние?

0
serks
serks
Резидент

Регистрация: 28.02.2007

Волгоград

Сообщений: 1060

11.05.2017 в 23:46:04

AndyMirror написал:

serks написал: можно подумать что после 90-х она в щитках взяла и ниоткуда появилась

Не совсем ниоткуда, но появилась. В новых домах обязательно, а вот в старых после реконструкции.

AndyMirror, что появилось? и до и после во всех щитках может быть лишь защитное зануление. И если сейчас эту функцию выполняет отдельный проводник, то до 2000 годов эту функцию выполнял совмещенный проводник

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140091

11.05.2017 в 23:49:42

serks написал: и до и после во всех щитках может быть лишь защитное зануление. И если сейчас эту функцию выполняет отдельный проводник, то до 2000 годов эту функцию выполнял совмещенный проводник

судя по этим словам вы в принципе не понимаете разницу. Например к занулению на этаже, т.е PEN стояки воды подключать нельзя, а к отдельному защитному нулевому проводнику можно.

0
serks
serks
Резидент

Регистрация: 28.02.2007

Волгоград

Сообщений: 1060

11.05.2017 в 23:54:38

BV написал:

судя по этим словам вы в принципе не понимаете разницу. Например к занулению на этаже, т.е PEN стояки воды подключать нельзя, а к отдельному защитному нулевому проводнику можно.

BV, можете попытаться обьяснить мне эту разницу. И пальцем ткните про запреты и разрешения подключения стояков воды к ПЕН и ПЕ проводникам.

0
Remonter\/
Remonter\/
Местный

Регистрация: 17.04.2016

Москва

Сообщений: 629

12.05.2017 в 00:05:24

megrad написал: Remonter\/, мда, сжимы новые, а шины на дин рейках это рабочий ноль. Куда и откуда ЖЗ провод идёт не понятно. Хотя правая крайняя внизу шина похоже на земляную. А что за свободный ЖЗ кончик болтается?

megrad, это я все три провода отсоединил от питания. Когда закончится ремонт и будут собирать щиток, присоединят.

0
Remonter\/
Remonter\/
Местный

Регистрация: 17.04.2016

Москва

Сообщений: 629

12.05.2017 в 00:09:13

BV написал:

Remonter\/ написал: Три провода из этого щитка идёт ко мне в квартиру.

толстых, ни к чему не подключенных - синий, белый, желто-зеленый? Земля в стояке есть (желто-зел изолента на черном стояке). Реконструкция была. Подключена к нижней правой желтой шинке.

Remonter\/ написал: розетки нижнего света?

Это как? :a

В щите ваши автоматы верхние или нижние?

BV, мои автоматы верхние правые. Все три провода я отключил, осталась в квартире одна действующая розетка, питается от старых проводов, вот с ней и живу :)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140091

12.05.2017 в 00:13:50

serks написал: BV, можете попытаться обьяснить мне эту разницу. И пальцем ткните про запреты и разрешения подключения стояков воды к ПЕН и ПЕ проводникам.

Если человек что-то захочет понять - он может самостоятельно найти ПУЭ и почитать, а также использовать поиск на форуме и почитать про токи уравнивания. А пытаться в чем-то убеждать воинствующих неучей мне не интересно.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140091

12.05.2017 в 00:14:47

Remonter\/ написал: Можно ли запарралелить с землей розетки нижнего света?

Это как?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.