Garry11
Garry11
Новичок

Регистрация: 28.09.2015

Ярославль

Сообщений: 19

21.04.2017 в 20:11:50

Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался. Есть частный дом, подведено 380В. Идея такая, выделить только одну фазу для подключения электроприборов с "мозгами", боящихся перепадов напряжения: телевизоры, компьютер, холодильник и т.п. Остальные две фазы использовать под свет и всякие чайники-духовки. Соответственно, установить стабилизатор только на одну фазу. Модель пока не выбрал, в процессе. Вопрос собственно по схеме подключения. С фазным проводом всё понятно, он на стабилизатор пришел, после разошелся по группам потребителей. А вот с нулём что делать? Вернуть его из выхода стабилизатора на общий для всех трёх фаз ноль? Или этот ноль будет "персональный" для выделенной фазы, соответственно делать отдельный клеммник для него а дальше уже к потребителям?

0
Aтос
Aтос
Эксперт

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 3731

23.04.2017 в 15:18:26

Я бы рекоменданул вам Первое: составить список этих самых "электроприборов с "мозгами", боящихся перепадов напряжения" так как современные телевизоры и компьютеры уже содержат стабилизаторы, щас даже лампочки светодиодные со стабилизаторами. Может у вас таких приборов и нету совсем.

Второе: зачем возвращать нейтраль после стабилизатора на общую шину если она не общая в конкретном стабилизаторе то наверное это так надо если она общая то в чём собственно вопрос

Третье: разберитесь а какие у вас перепады: кратковременные пропадания скачки напряжения, или плавующее напряжение в течении дня. У меня вот нету ничего

0
Garry11
Garry11
Новичок

Регистрация: 28.09.2015

Ярославль

Сообщений: 19

27.04.2017 в 20:34:16

Решил вопрос так: после стабилизатора ноль на общую шину не возвращаю, сделаю отдельную. С этой шины уже разведу на группы потребителей, для которых предназначался стабилизатор. С неё же сделаю отвод на второй этаж (там тоже будет отдельная фаза для всяких компьютеров-телевизоров), соответственно на второй этаж пойдут три фазы, земля и два ноля.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116026

27.04.2017 в 20:52:29

Garry11 написал: Идея такая, выделить только одну фазу для подключения электроприборов с "мозгами", боящихся перепадов напряжения: телевизоры, компьютер

Им как раз пофиг эти перепады, часто питание от 100 до 250 В. Опасны перенапряжения. При которых уже и стаб наверное вырубится.
Так что проще поставить реле контроля напряжения.

Garry11 написал: холодильник и т.п.

если не инвертор - да, боится - опять же - РКН.

Garry11 написал: духовки.

с мозгами и варочные с мозгами еще как боятся.... опять же РКН.

Котел - ИБП онлайн. На второй этаж тянуть три фазы?!!!! Что-то я наверное не понимаю.... ИБП на свет (ЛЕД) - тоже мысль неплохая...

0
Garry11
Garry11
Новичок

Регистрация: 28.09.2015

Ярославль

Сообщений: 19

27.04.2017 в 22:09:44

То есть правильно будет включить в схему после вводного автомата что то типа узм-3-63к? Стабилизатор все таки придется использовать, т.к. товарищ, хозяин дома, его уже купил (на 8 кВт, однофазный, название не уточнил) и жаждет применить. Котельная у него уже готова, без меня делали, там отдельный щиток, питание котла через ИБП. От этого же ИБП впоследствии выведем линию на аварийное освещение и пару розеток по этажам на всякий случай.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116026

27.04.2017 в 22:31:04

Garry11 написал: То есть правильно будет включить в схему после вводного автомата что то типа узм-3-63к?

лучше три отдельных однофазных, чтобы одна плохая фаза не валила остальные Если есть трехфазное оборудование, то для него по сути надо делать отдельный щиток

0
Garry11
Garry11
Новичок

Регистрация: 28.09.2015

Ярославль

Сообщений: 19

27.04.2017 в 22:57:03

Тогда получается место установки РКН на фазах, что без стабилизатора - после вводного автомата. А на фазе со стабилизатором - после стабилизатора, а то смысл от него тогда, если к нему реле питание отключит. Я правильно понимаю?

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116026

27.04.2017 в 23:07:27

Garry11 написал: . А на фазе со стабилизатором - после стабилизатора,

До. Все три РКН защищают все что за ними. Если есть трехфазное оборудование - а именно двигатели, то ДО РКН, со своим отдельным автоматом, и своим ТРЕХ фазным РКН

Garry11 написал: а то смысл от него тогда, если к нему реле питание отключит. Я правильно понимаю?

Смысл, чтобы не сдох стабилизатор если прилетит 380. У стаба есть допустимые входные напряжения - см его доки

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу