23.04.2017 в 22:07:02

Добрый вечер, помогите разобраться, кондиционер самсунг 7, r22, не запускается компрессор, щелкает, свет в квартире пригосает на 1..2 сек. При этом вентилятор крутится. Померял обмотки, между контактами одна пара 2,6 Ом, вторая 3,1 Ом, третья 4,0 Ом . Конденсатор 25 мФ в порядке (проверил). Думаю что проблема в какойто из обмоток и соответственно компрессор на свалку. Буду благодарен за помощь и совет

0
Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

24.04.2017 в 01:35:36

Прозвоните обмотки на корпус,замыкания быть не должно,по пригасанию света в квартире очевидно клин компрессора,это означает,что он помер или его 5 раз заправили при отсутствии утечки,кто нибудь заправлял компрессор?

0
Аватар пользователя
144dima

Местный

Регистрация: 10.02.2014

Нижний Новгород

Сообщений: 174

24.04.2017 в 07:58:30

Могуработать написал: Померял обмотки, между контактами одна пара 2,6 Ом, вторая 3,1 Ом, третья 4,0 Ом

такого быть не может,там две обмотки и если одна 2,6 вторая 3,1 тогда "третья" 5,7 ) Ну а вообще у Вас есть мысли как решать проблему? Может мастера поискать? Если зуб заболит,вы тоже на форум сначала пишете,мол так и так,пломба на месте,а зуб болит?) Если вы сам мастер и задаете такие вопросы,то вам пока рано сервисом заниматься.)

0
Аватар пользователя
Могуработать

Местный

Регистрация: 19.04.2017

Одесса

Сообщений: 6

24.04.2017 в 13:28:39

Сервисом стараюсь не заниматься, не благодарное это дело) Я попросил совета и спасибо всем кто подсказывает. Выше я предположил о возможном выходе из строя компрессора, и хотел услышать мнение специалистов.А сервисник при таких симптомах скажет меняй компрессор, 200 уё с работой возьмёт, проще новый кондей купить. Форум для того и существует чтоб спрашивать, подсказывать и помогать советом имхо

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

25.04.2017 в 15:03:36

Могуработать написал: А сервисник при таких симптомах скажет меняй компрессор, 200 уё с работой возьмёт, проще новый кондей купить.

Если Вам лень листать форум, то повторюсь: Для оборудования производительностью по холоду менее 10кВт (а у вас всего 2кВт) менять компрессора не рентабельно, проще действительно заменить блок целиком, да и дешевле ...

Могуработать написал: Форум для того и существует чтоб спрашивать, подсказывать и помогать советом имхо

А чем Вам помочь ? По симптомам которые Вы описали, компрессор в клину, из-за чего только вскрытие покажет, так гадать можно долго и бестолково ... Так что настраивайтесь на его замену (либо блока, либо компрессора, смотрите сами, я бы блок поменял) ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
Могуработать

Местный

Регистрация: 19.04.2017

Одесса

Сообщений: 6

25.04.2017 в 21:13:03

Спасибо, всё что интересовало узнал, нашел блок целиком с адекватным ценником). Завтра заменю