ZucerMan
ZucerMan
Местный

Регистрация: 28.06.2013

Краснодар

Сообщений: 524

24.04.2017 в 19:23:27

Преимущества: Нулевая цена. Риск повреждения изоляции практически нулевой. Возможность разделки уже смонтированного кабеля в распаечной коробки практически от «корня». Легко затачивается. Настройка на кабели с разной толщиной оболочки. Разделка независимо от сечения. Разделка неровного (изогнутого) кабеля.

Недостатки. Определенная сложность настройки выдвижения лезвия (ввиду простоты конструкции).

0
ZucerMan
ZucerMan
Местный

Регистрация: 28.06.2013

Краснодар

Сообщений: 524

24.04.2017 в 19:27:45

BV написал: мне кажется кожа ну руках будет потоньше изоляции кабеля? Хотя и неглубоко, но неприятно.

Это несравнимо с пяточным членовредителем. Моим изделием Ни разу не удалось поранить руку. Нужен определенный небольшой навык. держать нужно ближе к головке, положа на нее большой палец. В таком варианте срыв исключен.

Устройство копеечное и простейшее. Можно, конечно, попробовать притулить пружинный поджим (напрявляющую) для кабеля. Но быстро, просто и на коленке это не сделать.

0
ZucerMan
ZucerMan
Местный

Регистрация: 28.06.2013

Краснодар

Сообщений: 524

24.04.2017 в 19:31:49

Крупный план основных узлов:

Нож и прижимная пластина:

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 137239

24.04.2017 в 19:32:34

ZucerMan написал: Это несравнимо с пяточным членовредителем.

еще ни разу, хотя нож опасный. Если пользоваться только пяткой - остальное можно затупить.

0
ZucerMan
ZucerMan
Местный

Регистрация: 28.06.2013

Краснодар

Сообщений: 524

24.04.2017 в 19:36:44

BV написал: еще ни разу, хотя нож опасный.

Т.е. и для дорогущего пяточника навык все же тоже нужен?

0
ZucerMan
ZucerMan
Местный

Регистрация: 28.06.2013

Краснодар

Сообщений: 524

24.04.2017 в 19:40:02

Чертеж:

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

24.04.2017 в 20:41:14

ZucerMan написал: Ни разу не удалось поранить руку. Нужен определенный небольшой навык.

Вот то же самое можно сказать про ножи с пяткой. Кстати, вы же в курсе, что есть вполне неплохие ножи КВТ? И настраивать ничего не надо, и кабель плоский разделывает, и изоляцию не повреждает, и в подрозетнике кабель можно разделать) И руки не режет, если работать по технологии ;)

BV написал: Если пользоваться только пяткой - остальное можно затупить.

Только там все части лезвия функционально удобны. :)

ZucerMan написал: Т.е. и для дорогущего пяточника навык все же тоже нужен?

Вы же осознаёте, что для работы с любым инструментом нужен навык? :)

ZucerMan написал: Устройство копеечное и простейшее.

Еще проще приладить ограничитель на обычный канцелярский нож.

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

24.04.2017 в 20:43:04

BV написал: Если пользоваться только пяткой - остальное можно затупить.

Только там все части лезвия функционально удобны. :)

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

24.04.2017 в 20:44:06

ZucerMan написал: Т.е. и для дорогущего пяточника навык все же тоже нужен?

Вы же осознаёте, что для работы с любым инструментом нужен навык? :)

0
ZucerMan
ZucerMan
Местный

Регистрация: 28.06.2013

Краснодар

Сообщений: 524

24.04.2017 в 20:46:50

VIVA написал: Кстати, вы же в курсе, что есть вполне неплохие ножи КВТ? И настраивать ничего не надо, и кабель плоский разделывает, и изоляцию не повреждает, и в подрозетнике кабель можно разделать) И руки не режет, если работать по технологии

Это стокгольмский синдром?

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

24.04.2017 в 20:48:39

ZucerMan написал: Устройство копеечное и простейшее.

Еще проще приладить ограничитель на обычный канцелярский нож.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу