25.04.2017 в 12:42:59
Всем ДВС!
В нашем тепловом узле нет теплосчетчика. Сейчас, когда подняли коэфициенты, получили квитанции и ахнули. Сменили руководство ТСЖ, и теперь озадачились реконструкцией теплового узла - установкой счетчика, и установкой погодозависимой автоматики. Дом на 42 квартир, в 5 этажей, один подъезд шестиэтажный. Жилая площадь 3069,5 кв. м
Соответственно имею ряд вопросов: 1) Есть ли смысл рассматривать вариант с ИТП с независимой системой отопления, т.е. с теплообмеником? Или это дорого и при нашей этажности нецелесообразно? 2) Какие варианты Вы бы посоветовали? Куда копать, что смотреть? 3) Шкафов автоматики сейчас просто миллион! Может форумчане что-то порекомендуют? Территориально во Владимире.
спасибо!
25.04.2017 в 12:48:55
AntiLL написал: 1) Есть ли смысл рассматривать вариант с ИТП с независимой системой отопления, т.е. с теплообмеником? Или это дорого и при нашей этажности нецелесообразно?
Обычно у теплосетей есть типовые проекты - покопайте в этом направлении
25.04.2017 в 13:02:06
AntiLL написал: 3) Шкафов автоматики сейчас просто миллион! Может форумчане что-то порекомендуют?
Преждевременный разговор. Сначала в главном определитесь.
25.04.2017 в 13:40:50
AntiLL написал: Есть ли смысл рассматривать вариант с ИТП с независимой системой отопления, т.е. с теплообмеником?
Есть смысл. Рассматривайте.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
25.04.2017 в 19:53:47
Я сегодня звонил по фирмам. Мне в одной сказали, что не имеют права навязывать нам независимый ИТП,т.к. у нас этажность маленькая, это запрешено снипами или чем-то вроде этого.. кароче какими то нормативами.
А что за штрафы за горячую обратку? Чем это обосновано? Я вот не пойму...
25.04.2017 в 20:12:54
AntiLL написал: А что за штрафы за горячую обратку? Чем это обосновано? Я вот не пойму...
А позвоните в теплосети, и спросите по нормам на обратку...
25.04.2017 в 20:13:34
AntiLL написал: Мне в одной сказали, что не имеют права навязывать нам независимый ИТП,
но и никто не запрещает
25.04.2017 в 20:19:49
BV, аргументация была такого порядка, что прям нельзя! Что касается системы отопления, то при этажности в 5 этажей давления, которое город подает хватает, так как все дома вокруг 5 этажей. Есть примерно расценки насколько большая разница между зависимым ИТП и независимым? Просто на текущий момент, работы по независимому ИТП я видел в 500 тыс рублей, а по зависимому цена не выходит за 200... То есть разница существенная!
25.04.2017 в 20:21:34
BV написал: А позвоните в теплосети, и спросите по нормам на обратку...
У меня на руках договор. И там есть какие ты цифры по обратке. Но как я понял, то их можно согласованно как-то уменьшить. Просто если известны цифры подачи и обратки, можно высчитать на какую сумму экономии нам можно рассчитывать, и стоит ли вся эта энергоэффективность и энергосбережение свеч?
25.04.2017 в 20:24:47
AntiLL написал: Что касается системы отопления, то при этажности в 5 этажей давления, которое город подает хватает, так как все дома вокруг 5 этажей.
Это верно. Но бывает циркуляции не хватает - т.е. перепада давлений. Смотреть по месту. И от системы в доме тоже зависит - однотрубка, или 2х и тд.
AntiLL написал: Просто на текущий момент, работы по независимому ИТП я видел в 500 тыс рублей, а по зависимому цена не выходит за 200... То есть разница существенная!
Возможно. Есть еще вопрос - может независимый позволит больше экономить, и через несколько лет.... Ответ я не знаю. По уму - Вам нужен грамотный специалист, консультант. Инфо много, рыть эту инфо нужно время... и тд Попробуйте обратиться к Inch64
26.04.2017 в 03:33:33
AntiLL написал: 1) Есть ли смысл рассматривать вариант с ИТП с независимой системой отопления, т.е. с теплообмеником?
Вам (ТСЖ) необходимо обратиться в вашу теплоснабжающую за рекомендациями на установку узла учета, там Вам и порекомендуют, о возможности и целесообразности перехода на независимую систему отопления. На мой взгляд, достаточно узла управления с насосами смешения и погодным регулированием. А какая схема подключения ГВС? Теплообменник - это не только затраты на проект и монтаж, также его обслуживание тянет прилично.
26.04.2017 в 05:07:32
GRuslan написал: Теплообменник - это не только затраты на проект и монтаж, также его обслуживание тянет прилично.
Теплообменник - снижение максимальной температуры носителя во вторичной контуре. Нужно быть уверенным, что это снижение не помешает полностью покрывать теплопотери помещений.
26.04.2017 в 07:01:54
cineman написал: Теплообменник - снижение максимальной температуры носителя во вторичной контуре. Нужно быть уверенным, что это снижение не помешает полностью покрывать теплопотери помещений.
Как правило, при элеваторном присоединении расчетная температура во внутрянке 95/70 (при наличии открытого ГВС). Снижение до 85/60 не вызывает проблем (при нормальном (расчетном) сопротивлении СО).
26.04.2017 в 07:10:04
Мене вот интересно, а как вы будите получать теплоноситель от ЦТП, если планируете ставить ИТП. По воздуху?
26.04.2017 в 07:43:20
сейчас же есть две трубы-подача и обратка, вот они и будут контуром теплоносителя. у нас так всю черноголовку переделали..