GRuslan написал: Теплообменник - это не только затраты на проект и монтаж, также его обслуживание тянет прилично.
Теплообменник - снижение максимальной температуры носителя во вторичной контуре. Нужно быть уверенным, что это снижение не помешает полностью покрывать теплопотери помещений.
26.04.2017 в 07:01:54
cineman написал: Теплообменник - снижение максимальной температуры носителя во вторичной контуре. Нужно быть уверенным, что это снижение не помешает полностью покрывать теплопотери помещений.
Как правило, при элеваторном присоединении расчетная температура во внутрянке 95/70 (при наличии открытого ГВС). Снижение до 85/60 не вызывает проблем (при нормальном (расчетном) сопротивлении СО).
26.04.2017 в 07:10:04
Мене вот интересно, а как вы будите получать теплоноситель от ЦТП, если планируете ставить ИТП. По воздуху?
26.04.2017 в 07:43:20
сейчас же есть две трубы-подача и обратка, вот они и будут контуром теплоносителя. у нас так всю черноголовку переделали..
26.04.2017 в 07:43:20
сейчас же есть две трубы-подача и обратка, вот они и будут контуром теплоносителя. у нас так всю черноголовку переделали..
26.04.2017 в 07:51:17
у нас так всю черноголовку переделали..
Если комплексный план реконструкции района предусматривает переход всех домов на ИТП, то такое возможно Но подавать по одной трубе одновременно теплоноситель для ИТП и горячую воду для потребителей невозможно.
Магистраль принадлежит Тепловой сети и не ТСЖ решать как её использывать
26.04.2017 в 08:33:40
а горячая вода в отоплении и горячая вода в кране-это изначально разные воды. у нас гор вода в кране тоже стала делаться через теплообменник.
26.04.2017 в 10:37:56
GRuslan написал: На мой взгляд, достаточно узла управления с насосами смешения и погодным регулированием.
- термосмесительный узел
или регулируемый элеватор, что проще
26.04.2017 в 14:39:01
GRuslan написал: А какая схема подключения ГВС?
ГВС мы нагреваем в бойлерной. Вода поставляется одной конторой (холодная), а тепло другой. Вот мы теплом одних нагреваем холодную воду других, и получаем уже свою гвс.
Я сейчас списываюсь с одним председателем ТСЖ, он мне объяснил это так. Он говорит, что шкаф автоматики решает проблему и с горячей обраткой. Т.е. допустим город подает 105, после узла смешения у них 56, а в обратке 48. И типа и ресурсник доволен, и разница температур у них 8 градусов всего. Только я не понимаю, почему у них тепловой счетчик смотрит температуру после узла смешения, а не до... Так и надо?
На данный момент я рассматриваю три варианта (не реклама!):
1)
Вот пока такой расклад! Буду рад любым советам!
26.04.2017 в 14:47:50
AntiLL написал: Только я не понимаю, почему у них тепловой счетчик смотрит температуру после узла смешения, а не до... Так и надо?
Кто вам это сказал? Глупость полная. Теплосчетчик измеряет температуру сетевой воды на входе, выходе и расход.
AntiLL написал: Он говорит, что шкаф автоматики решает проблему и с горячей обраткой.
Да шкаф один не решает ничего, что вы к этому шкафу прицепились?. А система управления + исполнительные механизмы (термосмесители + насосы). Как настроено, так решает. К своему набору оборудования свой шкаф. Есть слово СИСТЕМА.
26.04.2017 в 14:54:11
Вы бы.... Сделали подробное описание своего дома. Этажность, стены, окна, площади, кол-во квартир, тип системы отопления, радиаторы и т.д. Показатели по потреблению воды ГВС. Если есть - тепла. Описали бы свои хотелки.... Т.е. составили ТЗ. И рассылали-ли бы в разные конторы. В ответ получали бы вопросы (для корректировки ТЗ), и на выхлопе - коммерческие предложения с описаниями предлагаемых систем. А так, ИМХО, ваши телодвижения напоминают броуновское движение.