25.04.2017 в 13:00:52
Купил свой первый сварочный инвертор Интерскол ИСА-200/9.4, потребляемая мощность 9.4 кВА (примерно на 7 киловатт).
Буду подключать на даче в деревянном доме, пока нет возможности установить заземление, для начала хотел установить УЗО и дифференциальный автомат, но пару электриков к которым обращался, сказали не ставить УЗО, типа без заземления он не нужен, а поставить пока только автомат.
У меня вопрос помогите советом, какой мощности и на сколько выбрать автомат, какой кабель для нужен подключения в деревянном доме? Знаю есть ВВГнг-LS или может ещё какой посоветуете и какое сечение кабеля выбрать для удлинителя на 20-25 метров.
25.04.2017 в 13:46:41
Grom76 написал: но пару электриков к которым обращался, сказали не ставить УЗО, типа без заземления он не нужен,
не слушайте баранов :) Поставьте отдельное УЗО 63А/30ма, и отдельно автомат 40А
Grom76 написал: Буду подключать на даче в деревянном доме,
Вы уверены, что существующая проводка, и ввод ВЫДЕРЖАТ эти 9.4 Квт?
Grom76 написал: Знаю есть ВВГнг-LS или может ещё какой посоветуете и какое сечение кабеля выбрать для удлинителя на 20-25 метров.
КГ 3х6мм2
25.04.2017 в 16:02:55
BV, Благодарю за ответ. Проводка не выдержит, поэтому и спрашивал какой кабель подойдёт, её тоже буду менять:) У инвертора не 9.4 Квт, а 9.4 КВа, это примерно 7 КВт, так как варить больше чем тройкой не буду, инвертор будет нагружен на половину. Правда не совсем понял почему на инверторе вилка на 16А, если чисто теоретически, должна стоять мощней.
25.04.2017 в 17:41:40
Grom76 написал: У инвертора не 9.4 Квт, а 9.4 КВа,
реактивный ток тоже греет провода, но счетчик считает кВт
Grom76 написал: Правда не совсем понял почему на инверторе вилка на 16А, если чисто теоретически, должна стоять мощней.
Эх, чтоб потребителя не пугать :) Удлиннитель гибкий провод КГ, стационарнарная проводка ВВГнг LS. Провод то вы поменяете, но какая выделенная мощность? Если все так будут делать, то сдохнет ваша воздушка, и трансформатор. И у всех будут лампочки вполнакала гореть.... Выбор сечения провода пуэ таблица 1.3.4, ток идет и по нулю и по фазе, заземляющий провод в этой таблице в расчет не принимается. Еще - если слишком длинный провод удлиннитель - будет падение напряжения. Найдите он лайн калькулятор - посчитайте.
26.04.2017 в 08:49:04
Grom76 написал: какой кабель для нужен подключения в деревянном доме?
Для переноски достаточно будет КГ 3х2,5. Вряд ли вы будете всегда варить при максимальном токе. Чаще всего в быту сварка идет на токах 60-130А с электродами 2-3 мм. И еще сварочный аппарат работает в повторно-кратковременном режиме, поэтому не стоит жестко привязываться к табличке ПУЭ с длительно допустимыми токами. Если специально для сварки есть возможность сделать часть трассы электропроводки стационарной, то в гофре можно прокинуть кабель с алюминиевыми жилами, например АВВГ 3*6 мм. Такой вариант обойдется значительно дешевле. Только с алюминием надо грамотно выполнить контактные соединения. PS. Я бы автомат ставил на 25А - по моему вполне достаточно для бытовых задач со сваркой.
26.04.2017 в 14:31:45
x-men, Спасибо. Так если не буду в полную мощность работать, то и УЗО можно на 40 поставить? просто я в это не разбираюсь, решил уточнить.
26.04.2017 в 15:07:36
x-men написал: Для переноски достаточно будет КГ 3х2,5.
кабель длинный, потери напряжения надо считать...
Grom76 написал: x-men, Спасибо. Так если не буду в полную мощность работать, то и УЗО можно на 40 поставить? просто я в это не разбираюсь, решил уточнить.
Grom76, УЗО не менее автомата. Если УЗО на больший рабочий ток - не проблема, и цена не намного дороже.
28.04.2017 в 12:13:18
BV, Огромное, Вам спасибо за помощь, всё просто и понятно объяснили.
28.04.2017 в 20:51:02
Grom76 написал: Огромное, Вам спасибо за помощь, всё просто и понятно объяснили.
А Вы хоть представляите как подключить автомат УЗО? У Вас заземляющий контур есть?
29.04.2017 в 10:43:29
Shaolin написал: А Вы хоть представляите как подключить автомат УЗО?
Да теоретически я знаю, гуглил инфу, но устанавливать будет электрик. Заземляющего контура нет, так как прежде чем его сварить нужно подключить инвертор.
29.05.2017 в 08:56:41
Не знаю, что в данном случае означает «9,4 кВА», но, видя вилку на 16 А, не понимаю, как можно выбирать автомат более 16 А. У меня тоже 200-А инвертор с такой же вилкой, и с 16-А автоматом проблем никогда не было. В табличке «Интерскола» есть числа 42 и 25 А. Полагаю, 42 — стартовый ток, что меньше чем даже для ЭМ-расцепителя B16. 25 больше, чем 1,45*16, то есть отключится менее, чем за час, но ведь сказано, что никто вообще не собирается варить на максимуме, а тем более несколько десятков минут подряд.
Вывод: автомат 16 А (лучше B, а не С).
Grom76 написал: УЗО и дифференциальный автомат
Это получится 2 УЗО, переплата. Достаточно УЗО и автомат. Либо только дифференциальный автомат.
05.07.2017 в 07:45:38
Артём Зорин, Спасибо, Артём, за совет, только сейчас ваш комент прочитал.
31.01.2023 в 22:17:04
Дифавтоматы вообще со сварочными аппаратами "дружат"?
01.02.2023 в 15:55:53
Дружат
01.02.2023 в 19:31:56
Alboxer написал: Дифавтоматы вообще со сварочными аппаратами "дружат"?
Не все аппараты дружат.