Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

26.04.2017 в 16:27:54

Arh написал: Выкладываю на обсуждение схему своего проектируемого внутриквартирного щитка. Я не электрик, но информацию по теме читаю около месяца.

Видимо вы совсем плохой читатель, коль такую дичь рисуете .Короче ставите 2 УЗО63А30мА под ними располагаете всё что у вас есть ,включая свет и радуетесь :)

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4661

26.04.2017 в 16:48:08

megrad написал: При правильной сборке?

Так при таком подходе защита вообще не нужна, ежели все правильно собрано и работает. :)

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

26.04.2017 в 16:59:53

TAB написал: таком подходе защита вообще не нужна,

Защита чего не нужна?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4661

26.04.2017 в 17:33:31

megrad написал: Защита чего не нужна?

Та ничего, ведь "при правильной сборке" шандарахнуть не может, верно? :)

0
Arh
Arh
Местный

Регистрация: 06.06.2013

Иркутск

Сообщений: 172

26.04.2017 в 18:30:54

BV написал: Кондишен, Подсветка кухни, посудомойка и тд.... подумайте, что забыли

megrad написал: Arh, тёплый пол, аквастрож, индикацию напряжения, электрику на балкон, водогрей, посудомой, сигналку, кондей планируете?

Нет. У нас в квартире по этому поводу минимализм полнейший. Кондиционеров нет и не предвидится. Посудомойка...тут сложнее. Её нет, и ближайшие 3-5 лет не будет, так как кухня полтора года назад мной спроектирована и «сколочена», и женой одобрена. Но, столько вокруг меня говорят о посудомойках в последнее время, что уже волей не волей - задумаешься))). Сигналку не собирались ставить. Водогрей не нужен. Теплые полы тоже мимо идут. Аквасторож…блин, сколько всего сейчас в квартире можно понапихать на электрику! Этого аквасторожа бы, лет 25-30 назад моим соседям сверху, которые от мала до велика любили нас заливать в те времена. Как нас всех тогда током не постукало!!! Там же протекало через распредкоробку всё)) Подсветка рабочего пространства кухни, думаю если и сделаю, то просто воткну в двойную розетку над шкафами там пока только вытяжка воткнута. Эта розетка входит в группу Р4. По-другому свет рабочей зоны уже не подключить, так как, ремонты вперед сделаны, как и должно быть при "нормальном" ремонте ))) А вот на балкон возможно свет и проводок кинуть для розетки (на будущее). Они войдут тогда в группу Свет 1 и группу розетки Р1.

BV написал: Дорогая варка и духовка - так же желательно.

TAB написал: Под общим УЗО я бы как раз оставил варку с духовкой: на защиту от повреждений 100 мА ИМХО достаточно.

Защита человека здесь не нужна считаете? Варочная и шкаф скажем так, не дешевые, ага))

megrad написал: Уточните разрешённую мощность. В 84 том таких вводов не было.

Я просто сравнил с квартирой, где всё детство прожил и юность, где сейчас живет мама и младший брат с семьёй. Та же самая серия, но с 1981 года. Управляющая компания поставила всем на вводе автомат на 40 ампер, вместо трех старых черных советских (один был на плиту, и по одному на каждую половину квартиры). Думаю, что и в моём случае, три автомата будут заменены на С40. Но, я естественно уточню это всё перед тем как начинать что-то делать.

ebf написал: Видимо вы совсем плохой читатель, коль такую дичь рисуете .Короче ставите 2 УЗО63А30мА под ними располагаете всё что у вас есть ,включая свет и радуетесь :)

В этих ваших интернетах столько мнений и картинок разных, что у каждого из них своя правда. Просто у кого-то она бывает крайне категорична и непоколебима, а всё остальное «дичь» ;) . У меня коллега с электротехнического отдела (ну не щитки правда собирает, а станции и линии для промфабрик), так прям и сказал, что дичь все эти ваши УЗО и себе он их не ставил. И сразу верится ему, так как крепкая уверенность в голосе сквозит, несгибаемость. Но вот только мне кажется не кичится своими знаниями нужно, а объяснить человеку надо, почему ему хватит двух УЗО на всю квартиру и сможет ли он потом легко найти проблему, если вдруг вырубит полквартиры под одним УЗО, и в чем разница между вашими двумя УЗО и моими четырьмя? В 3-4 тысячах рублях? Или есть другие тайные опасности? ;) Я ведь почему пишу это? Я ведь люблю вникать во всё не поверхностно (типа, дядя Вася сказал так сделать), а глубже и прочно. Но за месяц вечернего не каждодневного чтения разве ж можно научится Такоому! :nо:

В принципе, если я объединяю группу Р1 и Р2 под один автомат, то и смысла в четвертом УЗО нет и следует объединить Р1, Р2, Р3 и Р4 под одним УЗО63, но это получается обьеденены все розетки квартиры, кроме ванной и ДШ, и ВП. Не шикарно ли вешать на один УЗО весь миллион розеток? С другой стороны, сейчас у меня вообще нет УЗО и 35 лет я жил без УЗО...)

P.s. Кстати про защиту в целом и общем, старая люминька приходящая в распредкоробку коридора для ванной комнаты, соединенная с медью через ВАГО греется очень здорово. А при нескольких стирках подряд доходило до плавления изоляции и даже крышки распредкоробки, при этом ВАГО не проплавился нисколько, однако до КЗ оставалось видимо чуток. Сейчас я конечно крышку раскрыл, кабели фазу и ноль растащил в разные стороны и стираем только при наличии нас дома.

0
Arh
Arh
Местный

Регистрация: 06.06.2013

Иркутск

Сообщений: 172

26.04.2017 в 18:35:34

Друзья, никто не знает что делать с третьим вопросом из топика? Про существующее зануление?

3.Что касается существующего зануления. Просто интересно как делать ввод трехжильным кабелем на случай реконструкции сети. Пока нет заземления (если вообще появится когда-то), сделать/оставить третью жилу занулением? А можно ли его подключать в розетках по всей квартире? Сейчас зануление подключено только на варочную панель.

0
Arh
Arh
Местный

Регистрация: 06.06.2013

Иркутск

Сообщений: 172

26.04.2017 в 18:41:51

Добавляю примерный перечень потребителей в каждой группе. Естественно, некоторые "гуляющие" потребители, типа пылесоса.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

26.04.2017 в 18:42:29

Arh написал: сможет ли он потом легко найти проблему, если вдруг вырубит полквартиры под одним УЗО,

Хотите искать быстро проблему, ставьте 1p+N или 2П

Arh написал: и в чем разница между вашими двумя УЗО и моими четырьмя? В 3-4 тысячах рублях? Или есть другие тайные опасности?

Да хотя бы в рублях, потому как лишние деньги тратят от глупости или незнания :)

Arh написал: С другой стороны, сейчас у меня вообще нет УЗО и 35 лет я жил без УЗО...)

Вы можете и дальше так жить, но если хотите немного безопасности ,поставите УЗО, только количество УЗО не прямо пропорционально безопасности :)

Arh написал: Не шикарно ли вешать на один УЗО весь миллион розеток?

Не щикарно,распределите нагрузку равномерно на каждое УЗО и вопрос закрыт :)

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4661

26.04.2017 в 18:46:12

Arh написал: Защита человека здесь не нужна считаете? Варочная и шкаф скажем так, не дешевые, ага))

Варочная стеклянная? Стало быть доступные токопроводящие поверхности отсутствуют, и из всех функций УЗО актуальна лишь противопожарная. Духовой шкаф токопроводящие поверхности имеет, но защита человека здесь возлагается на их зануление. Поэтому см. предыдущий пункт, с той разницей, что то же самое "противопожарное" 100 мА УЗО защитит и от косвенного прикосновения. Вероятно потому и в Правилах стационарные приборы класса 1 УЗО не требуют.

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4661

26.04.2017 в 18:48:32

Arh написал: никто не знает что делать с третьим вопросом из топика? Про существующее зануление?

Разумеется использовать.

0
Arh
Arh
Местный

Регистрация: 06.06.2013

Иркутск

Сообщений: 172

26.04.2017 в 18:49:31

Добавляю примерный перечень потребителей в каждой группе. Естественно, некоторые "гуляющие" потребители, типа пылесоса.

Кстати, весь свет переходит на светодионые лампы по мере сгорания накаливания

0