Arh
Arh
Местный

Регистрация: 06.06.2013

Иркутск

Сообщений: 172

28.06.2017 в 20:05:10

Вот я косяк! Сходил посмотрел! Пластик у нас ;) Сам же соединял всё)))

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

28.06.2017 в 20:30:52

Пластик потому, что в противном случае возникнет ток уравнивания на металл стояк... хороший такой, это недопустимо.

Arh написал: почему только на плиты делали защитный ноль?

Потому что в те времена в быту не было других бытовых приборов класса 1. Ну вернее так считалось.

Arh написал: Когда подготовлю все комнаты, снова найду денёк и вызову электрика, чтобы сделал в квартиру новый ввод.

Ясно. тогда ввод 3х10 меди. PE ж/з проводник неплохо былобы подключить к стояковому PEN отдельным сжимом("орех"). Договоритесь с электриком $$.

0
Arh
Arh
Местный

Регистрация: 06.06.2013

Иркутск

Сообщений: 172

28.06.2017 в 20:48:56

Насяльника написал: PE ж/з проводник неплохо былобы подключить к стояковому PEN отдельным сжимом("орех"). Договоритесь с электриком $$.

А как обычно делают? Без договоров? Как расщепляют ноль? Вот у нас в щитке этажном, есть планка с заземлящим значком и она висит на корпусе щитка. Вообще, фотку сделаю для интереса завтра всё равно.

0
Arh
Arh
Местный

Регистрация: 06.06.2013

Иркутск

Сообщений: 172

28.06.2017 в 20:53:57

Вариант автоматов и УЗО, которые я выбрал для покупки в квартирный щиток.

Узо 2 штуки: Блок дифференциальной защиты (УЗО) 2-х полюсный, 63А, 30мА, тип AC, RX3, пр-во Legrand Автоматы: - 3 штуки - Автоматический 1-полюсный выключатель 10А, TX3, тип C, пр-во Legrand

  • 6 штук - Автоматический 1-полюсный выключатель 16А, TX3, тип C, пр-во Legrand
  • 1 штука - Автоматический 1-полюсный выключатель 32А, TX3, тип C, пр-во Legrand

Серия RX3 у Легранда бюджетная. Но то что у легранда бюджетная серия, то у Китая вип люкс? ;) Стоит ли брать RX3 и стоит ли брать из разных серий с учетом что УЗО и автоматы будут стоять на разных уровнях щитка

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4650

28.06.2017 в 20:59:05

Arh написал: Узо 2 штуки: Блок дифференциальной защиты (УЗО) 2-х полюсный, 63А, 30мА, тип AC, RX3, пр-во Legrand

Тип АС означает, что часть линий будет защищена тока наполовину.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5769

28.06.2017 в 23:30:03

Arh написал: Вариант автоматов и УЗО, которые я выбрал для покупки в квартирный щиток.

Узо 2 штуки: Блок дифференциальной защиты (УЗО) 2-х полюсный, 63А, 30мА, тип AC, RX3, пр-во Legrand Автоматы: - 3 штуки - Автоматический 1-полюсный выключатель 10А, TX3, тип C, пр-во Legrand

  • 6 штук - Автоматический 1-полюсный выключатель 16А, TX3, тип C, пр-во Legrand
  • 1 штука - Автоматический 1-полюсный выключатель 32А, TX3, тип C, пр-во Legrand

Серия RX3 у Легранда бюджетная. Но то что у легранда бюджетная серия, то у Китая вип люкс? ;) Стоит ли брать RX3 и стоит ли брать из разных серий с учетом что УЗО и автоматы будут стоять на разных уровнях щитка

Arh, вот это не факт. А с серией RX тут, по всей видимости, мало кто знаком.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5769

28.06.2017 в 23:34:07

Arh написал: Но то что у легранда бюджетная серия, то у Китая вип люкс?

А вот это не факт. Впрочем, с RX вообще,по всей видимости,мало кто знаком.

0
Arh
Arh
Местный

Регистрация: 06.06.2013

Иркутск

Сообщений: 172

29.06.2017 в 04:45:23

TAB написал: Тип АС означает, что часть линий будет защищена тока наполовину.

А что это означает наполовину? А я вот что-то смотрю и даже в домашней серии тот же тип AC. Да я смотрю, он вообще более распространен! Насколько нужен в квартире тип А? Чисто в теорию можете ткнуть меня?

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

29.06.2017 в 10:27:10

Arh написал: Чисто в теорию можете ткнуть

В инете поиском посмотрите... :) А картинки отсюда обычно берут многие сайты: ГОСТ Р МЭК 60755-2012, прил В.

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Arh
Arh
Местный

Регистрация: 06.06.2013

Иркутск

Сообщений: 172

29.06.2017 в 10:53:39

Да уже посмотрел, пока вы спали в своём часовом поясе ;) Только проще от этого не стало. Все снова говорят разные вещи)). Кто-то ратует за AС, кто-то сетует на АС. :killyourselfbywall: Ну а я по наличию в Иркутске вижу, что в основном только AC присутствует. Даже легранд домашней серии TX3 только АС и только 40А/30мА.

Сделаю вылазку на рынки строительные. У этих крупных продавцов ничего не найдёшь))

0
Arh
Arh
Местный

Регистрация: 06.06.2013

Иркутск

Сообщений: 172

29.06.2017 в 11:40:59

Теперь по поводу кабельных коробов (каналов). В самом нагруженном коробе нужно будет разместить 3х6,0 + 3х2,5 + 3х2,5 + 3х2,5 + 3х1,5. То есть суммарно 5 проводов или 312мм2 по наружним размерам. Будет один поворот.

Про то что нужно заполнять на 40 процентов, уже знаю. Да и пощупав настоящий нормальный кабель, понимаю, что сложности с укладкой есть в стеснённых условиях.

Но вот по удобству укладки, чтоб без мытарств. Что можно посоветовать?

Например для вышеназванного количества проводников этот нормально: https://eleko.pro/catalog/Efapel/10/10070CBR/ ?

И как с такими каналами организовать распределительную коробку, если канал это пойдёт по гипсокартону на профиле. Распределительную коробку сделаю внутри гипсокартона, но как это место организовать? Просто нырнуть проводами из канала в пространство между гипсарём и стеной, а уже оттуда в любую свою коробочку?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу