kkoott
kkoott
Новичок

Регистрация: 13.05.2008

Сумы

Сообщений: 24

27.04.2017 в 19:16:46

Приветствую всех ! Прошу высказать мнения и советы по фундаменту ! Есть необходимость сделать пристройку к существующему капитальному кирпичному гаражу ( 3м х 6м ) со стороны задней стенки . Пристройка будет в виде буквы П , открытой стороной буквы прилегать к существующему гаражу . С гаража будет сделан проем в пристройку . Заезд машины в пристройку пока не планируется . Пристройка пока планируется как помещение для мастерской . Вопрос : имеет ли право на существование такой проект фундамента и пристройки в целом ? Итак , что имеем :

  • под фундамент было решено использовать ЖБ лотки для теплотрасс - два 3м х 1,4м и один 3м х 1.7м уложенных ребрами вниз . Лотки имеют толщину 150 мм с довольно густой и мощной армировкой . По СНиП нагрузочная способность лотка 8т/м2 при распределенной нагрузке . Высота ребра 500мм у того что шириной 1.7м и 700мм у тех что ширина 1.4 м. Был выкопан " котлован " с траншейками под ребра . Насыпана песчаная подушка 15-20 см и уложены лотки . Т.е. лотки лежат плошмя на песчаной подушке не опираясь на ребра !!!

Всё это было сделано в октябре 2016 года . Теперь планируется по периметру получившегося фундамента кладка стены в кирпич с последующим накрытием пристройки п-образной плитой ( на фото она на манипуляторе ) . В кирпичную кладку по периметру планируется заложить из 8-мм арматуры два горизонтальных пояса из двух ниток с перемычками после 4-5 и 7-8 ряда . Это для укрепления и предотвращения вертикальных трещин в стене на тот случай если плиты начнут гулять больше желаемого .
Вес п-образной плиты порядка 2-х тон ( она толщиной 30-40 мм с поперечными ребрами жесткости . При рождении она имела размер 3м х 6м , но была обрезана ( до меня ) по длине до 4,5м . А теперь мои вопросы и сомнения : 1 - выдержит ли такой фундамент такую пристройку ? 2 - нужно ли связывать стену пристройки со стеной старого гаража ( сверлить основную стену - вставлять куски арматуры - заделывать их в кладку стены пристройки ) или пускай гуляет - плавает сама по себе ? Зазор в 1-2 см между пристройкой и старой стеной не пугает ( пускай лучше зазор , чем оторвет стену гаража ) . 3 - стоит ли сделать опорные колонны , по середине трех лотков , что бы на них приходилась нагрузка от плиты накрытия ? Наверняка вопросы еще добавятся , но пока без ответов на эти начинать как то " тревожно " !!! :) Заранее спасибо за Ваши высказанные советы и мнения !

0

Жизнь такова какова и больше ни какова !

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119792

27.04.2017 в 19:39:20

kkoott написал: на тот случай если плиты начнут гулять больше желаемого .

А они начнут гулять отдельно - три не связанные плиты, да еще уложенные менее глубины промерзания, да еще под ними полости наверняка есть. Хуже фундамент наверное трудно придумать.

kkoott написал: 2 - нужно ли связывать стену пристройки со стеной старого гаража ( сверлить основную стену - вставлять куски арматуры - заделывать их в кладку стены пристройки ) ?

Это чтобы точно стена треснула посередине? ;) У гаража отдельный фундамент, да еще и непонятно какой.

kkoott написал: 3 - стоит ли сделать опорные колонны , по середине трех лотков , что бы на них приходилась нагрузка от плиты накрытия ?

Трех ОТДЕЛЬНО гуляющих частей фундамента? Да еще и неправильно нагружать плиту, которая РАССЧИТАНА на опирание по краям на ребра? Чтобы крыша гарантированно сломалась под своим весом посередине? ;)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119792

27.04.2017 в 19:41:11

kkoott написал: на тот случай если плиты начнут гулять больше желаемого .

а они начнут гулять отдельно - три не связанные плиты, да еще уложенные менее глубины промерзания, да еще под ними полости наверняка есть. Хуже фундамент наверное трудно придумать.

kkoott написал: 2 - нужно ли связывать стену пристройки со стеной старого гаража ( сверлить основную стену - вставлять куски арматуры - заделывать их в кладку стены пристройки ) ?

Это чтобы точно стена треснула посередине? ;) У гаража отдельный фундамент, да еще и непонятно какой.

kkoott написал: 3 - стоит ли сделать опорные колонны , по середине трех лотков , что бы на них приходилась нагрузка от плиты накрытия ?

трех ОТДЕЛЬНО гуляющих частей фундамента? Да еще и неправильно нагружать плиту, которая РАССЧИТАНА на опирание по краям на ребра? Чтобы крыша гарантированно сломалась под своим весом посередине? ;)

0
kkoott
kkoott
Новичок

Регистрация: 13.05.2008

Сумы

Сообщений: 24

28.04.2017 в 09:21:26

BV написал: а они начнут гулять отдельно - три не связанные плиты, да еще уложенные менее глубины промерзания, да еще под ними полости наверняка есть.

Спасибо что откликнулись ! Надеялся на то что плиты будут связаны между собой за счет кирпичной кладки в кирпич с двумя поясами арматуры . Этого не достаточно ? По глубине промерзания : ребро дальней , от гаража , плиты находится на глубине 130 см . С одной боковой стороны соседний гараж длинной 3м , с другой стороны плиты ниже уровня земли на 50-60 см , а ребра еще на 70 см ниже . При организации водостока с крыши и отмостки шириной сантиметров 70 этого не достаточно ?

0

Жизнь такова какова и больше ни какова !

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119792

28.04.2017 в 10:06:11

kkoott написал: Надеялся на то что плиты будут связаны между собой за счет кирпичной кладки в кирпич с двумя поясами арматуры . Этого не достаточно ?

Смеетесь? Нормально отливают монолитную плиту во всю площадь с хорошим армированием и ПРАВИЛЬНОЙ подготовкой. Вот забавные картинки посмотрите.

kkoott написал: По глубине промерзания : ребро дальней , от гаража , плиты находится на глубине 130 см . С одной боковой стороны соседний гараж длинной 3м , с другой стороны плиты ниже уровня земли на 50-60 см , а ребра еще на 70 см ниже . При организации водостока с крыши и отмостки шириной сантиметров 70 этого не достаточно ?

Понятия не имею, как у вас там будет двигаться вода и как промерзать. Суть в том, что с разных сторон - по разному, и корчить эту постройку будет не по детски. Вы бы почитали по фундаментам в инете, прежде чем делать.... Жалко будет Ваши деньги и силы на ветер....

Как армирована плита вашей крыши - не знаю, но предполагаю, на какое распределение нагрузки рассчитана. Поэтому почитайте, как армируют такие плиты, где располагают арматуру, и как она работает. Например на форуме dwg.ru

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу