Всем доброго дня!

Проверьте пожалуйста мою схему щитка, все ли там на месте, нет ли ошибок ну и так далее. На вход в щиток идет 3х6 мм кабель. Щиток и все модули планирую брать - Hager.

Вопросы по щитку:

  1. Нужно ли добавлять еще какие нибудь елементы?
  2. Нужно ли холодильник выводить на отдельный автомат?

Заранее спасибо.

0
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
Эксперт

Регистрация: 16.12.2013

Москва

Сообщений: 1446

30.04.2017 в 11:57:19

Рисунок не читаем. Впрочем и так видно, что его вполне можно проредить.

0
sergey_sav
sergey_sav
Эксперт

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

30.04.2017 в 13:25:24

Walgalla написал: все ли там на месте

Когда разглядим, подскажем... ;) А вот что там за длинная цепочка автоматики после счётчика?...

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

TAB
TAB
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

30.04.2017 в 14:18:05

Walgalla написал: Нужно ли добавлять еще какие нибудь елементы?

Нет. Но нужно все переделать. Включая рисунок.

Walgalla написал: Нужно ли холодильник выводить на отдельный автомат?

Да. И нарисовать его линию отдельно.

Обозначьте границы этажного щита. Всю эту ерунду на вводе в квартирном щите, включая УЗО 300 мА, выкидываете: оставляете там ВН (или АВ) плюс РН. Впрочем, ежели этажный щит рядом с квартирой, то ВН можно тоже выкинуть. Той же участи заслуживают два УЗО 10 мА санузла: одного вышестоящего группового 30 мА более чем достаточно.

0
Walgalla
Walgalla
Новичок

Регистрация: 25.04.2017

Львов

Сообщений: 7

30.04.2017 в 15:18:06

Обновил схему. Если и далее открывается нечитаемо, попробуйте сохранить на комп, и открыть оттуда и увеличить масштаб рисунка. Проверил у себя, должно быть читаемо. УЗО 300 мА много людей рекомендуют ставить как противопожарное. Не совсем понятно зачем мне его выкидывать ?

TAB написал: Всю эту ерунду на вводе в квартирном щите, включая УЗО 300 мА, выкидываете

Ставить УЗО 10 мА для санузла также многие рекомендуют. Я поставил выщестоещее УЗО на 30 мА чтобы сделать 3-уровневую защиту (в том числе по селективности). Потому УЗО 10 мА я бы не хотел выкидывать, если можно проясните этот момент?

TAB написал: Той же участи заслуживают два УЗО 10 мА санузла: одного вышестоящего группового 30 мА более чем достаточно

Добавлю еще свои критерии по щитку:

  1. Безопасность и надежность
  2. Функциональность
  3. Качественные материалы и компоновка
  4. Возможность к расширению

Финансовая сторона вопроса не особо волнует. Главное чтоб было надежно и по уму :) Схему прикрепил к этому посту, кроме того pdf версия - ссылка

JPG версия - ссылка

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116933

30.04.2017 в 16:31:37

Walgalla написал: Схему прикрепил к этому посту

размыто и нечитаемо. В жипеге - читаемо. Сделайте шрифт покрупнее

Walgalla написал: Я поставил выщестоещее УЗО на 30 мА чтобы сделать 3-уровневую защиту (в том числе по селективности). Потому УЗО 10 мА я бы не хотел выкидывать, если можно проясните этот момент?

читайте ПУЭ по временной селективности, не только по току утечки.

Схема сырая, еще допиливать... Духовка 16 на 2.5мм2 Свет - есть АВ на одну лампочку, и зачем 16А

0
TAB
TAB
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

30.04.2017 в 16:51:00

Walgalla написал: УЗО 300 мА много людей рекомендуют ставить как противопожарное. Не совсем понятно зачем мне его выкидывать ?

Любое УЗО "противопожарное". Если на линии стоит УЗО, то от "пожара" линия защищена. У вас УЗО стоят на всех линиях, поэтому дополнительно общего УЗО не требуется. И в любом случае, такое УЗО должно стоять в этажном щитке.

Walgalla написал: Ставить УЗО 10 мА для санузла также многие рекомендуют.

Дело ваше. Но тогда разнесите СМ и ПММ по разным УЗО, так вероятность ложного срабатывания будет ниже.

Walgalla написал: Я поставил выщестоещее УЗО на 30 мА чтобы сделать 3-уровневую защиту (в том числе по селективности).

Это не даст ни селективности, ни дополнительной защиты. Тут собсно два варианта: либо одно УЗО на 30 мА, либо два по 10. Городить и то и это, смысла нет вообще.

Насчет холодильника: его имеет делать отдельной линией в случае, если эта линия делается "неотключаемой" (на случай отъезда). В этом случае неотключаемая линия сидит на своем УЗО или дифавтомате, подсоединенном до общего рубильника. В ином случае смысла тянуть свою линию к холодильнику нет, его можно подключить к любой розетке.

0
Walgalla
Walgalla
Новичок

Регистрация: 25.04.2017

Львов

Сообщений: 7

30.04.2017 в 17:00:12

Здраствуйте BV, что именно?

BV написал: Схема сырая, еще допиливать...

Вы считаете что АВ 20А на 4мм2 это много для духовки ?

BV написал: Духовка 16 на 2.5мм2

Тут не понял. У меня весь свет на АВ 10А тип В на 1,5мм2

BV написал: Свет - есть АВ на одну лампочку, и зачем 16А

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116933

30.04.2017 в 17:06:41

Walgalla написал: Вы считаете что АВ 20А на 4мм2 это много для духовки ?

мощность духовки? 4 мм2 лишнее, и 20А - лишнее

0
Walgalla
Walgalla
Новичок

Регистрация: 25.04.2017

Львов

Сообщений: 7

30.04.2017 в 17:43:35

Планирую брать BOSCH, мощность 3,5-4 кВт

BV написал: мощность духовки?

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116933

30.04.2017 в 18:03:18

Walgalla написал: Планирую брать BOSCH, мощность 3,5-4 кВт

BV написал: мощность духовки?

Walgalla, 16А / 2.5мм2

0