Walgalla написал:
УЗО 300 мА много людей рекомендуют ставить как противопожарное. Не совсем понятно зачем мне его выкидывать ?
Любое УЗО "противопожарное". Если на линии стоит УЗО, то от "пожара" линия защищена. У вас УЗО стоят на всех линиях, поэтому дополнительно общего УЗО не требуется. И в любом случае, такое УЗО должно стоять в этажном щитке.
Walgalla написал:
Ставить УЗО 10 мА для санузла также многие рекомендуют.
Дело ваше. Но тогда разнесите СМ и ПММ по разным УЗО, так вероятность ложного срабатывания будет ниже.
Walgalla написал:
Я поставил выщестоещее УЗО на 30 мА чтобы сделать 3-уровневую защиту (в том числе по селективности).
Это не даст ни селективности, ни дополнительной защиты. Тут собсно два варианта: либо одно УЗО на 30 мА, либо два по 10. Городить и то и это, смысла нет вообще.
Насчет холодильника: его имеет делать отдельной линией в случае, если эта линия делается "неотключаемой" (на случай отъезда). В этом случае неотключаемая линия сидит на своем УЗО или дифавтомате, подсоединенном до общего рубильника. В ином случае смысла тянуть свою линию к холодильнику нет, его можно подключить к любой розетке.