Аватар пользователя
kulich

Местный

Регистрация: 01.05.2017

Москва

Сообщений: 8

01.05.2017 в 13:11:34

Добрый день! Хотелось бы получить подтверждение специалистов, что так быть не должно. Или пояснить мне, почему я ошибаюсь...

Кратко опишу щиток: входной двухполюсный автомат, дальше стоят несколько УЗО (например, одна УЗО на все розетки), после каждого УЗО по несколько автоматов (по одному на комнату).

Проблема (рассмотрим розетку в одной из комнат)

  • когда автомат взведен, то всё хорошо: отверткой-детектором в одном отверстии розетки фаза (светится), в другой ноль (не светится);
  • когда автомат для этой комнаты отключаю, то в обоих отверстиях розетки вижу фазу (т.е. отвертка-детекто светится в обоих отверстиях);
  • если отключить все автоматы после этого УЗО, то всё равно светятся оба отверстия;
  • и только если отключить УЗО, то перестаёт светиться везде. (При этом проверка в виде замкнуть ноль на землю проходит успешно - отрубается УЗО)

Вопрос для начала простой: так может быть по каким-то объективным причинам? Или так не должно быть ни при каких условиях???

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20725

01.05.2017 в 13:26:32

Я тоже так могу, и даже вообще ничего не отключая. :)

0
Аватар пользователя
kulich

Местный

Регистрация: 01.05.2017

Москва

Сообщений: 8

01.05.2017 в 13:28:35

И какое же этому логическое объяснение?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20725

01.05.2017 в 13:30:02

kulich, никакой логики, обыкновенное чудо.

0
Аватар пользователя
kulich

Местный

Регистрация: 01.05.2017

Москва

Сообщений: 8

01.05.2017 в 13:31:57

Radio, спасибо за исчерпывающий ответ. Подожду еще ответов.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20725

01.05.2017 в 13:33:08

kulich, у вас такой индикатор?

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

01.05.2017 в 13:33:18

kulich написал: объяснение

наводка

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20725

01.05.2017 в 13:44:53

serj12 написал: фи,стыдитесь

Что постыдного в чуде? Электричество - область непознанная и не вполне материальная. При этом фигачит - будь здоров!

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111803

01.05.2017 в 13:44:55

kulich написал: Добрый день! Хотелось бы получить подтверждение специалистов, что так быть не должно. Или пояснить мне, почему я ошибаюсь...

Кратко опишу щиток: входной двухполюсный автомат, дальше стоят несколько УЗО (например, одна УЗО на все розетки), после каждого УЗО по несколько автоматов (по одному на комнату).

Проблема (рассмотрим розетку в одной из комнат)

  • когда автомат взведен, то всё хорошо: отверткой-детектором в одном отверстии розетки фаза (светится), в другой ноль (не светится);
  • когда автомат для этой комнаты отключаю, то в обоих отверстиях розетки вижу фазу (т.е. отвертка-детекто светится в обоих отверстиях);
  • если отключить все автоматы после этого УЗО, то всё равно светятся оба отверстия;
  • и только если отключить УЗО, то перестаёт светиться везде. (При этом проверка в виде замкнуть ноль на землю проходит успешно - отрубается УЗО)

Вопрос для начала простой: так может быть по каким-то объективным причинам? Или так не должно быть ни при каких условиях???

kulich, возьмите контрольную лампу накаливания на 220 - чудо исчезнет :)

0
Аватар пользователя
kulich

Местный

Регистрация: 01.05.2017

Москва

Сообщений: 8

01.05.2017 в 13:50:55

Radio написал: kulich, у вас такой индикатор?

Radio, приложил фото

0
Аватар пользователя
kulich

Местный

Регистрация: 01.05.2017

Москва

Сообщений: 8

01.05.2017 в 13:52:03

BV написал:

kulich написал: Добрый день! Хотелось бы получить подтверждение специалистов, что так быть не должно. Или пояснить мне, почему я ошибаюсь...

Кратко опишу щиток: входной двухполюсный автомат, дальше стоят несколько УЗО (например, одна УЗО на все розетки), после каждого УЗО по несколько автоматов (по одному на комнату).

Проблема (рассмотрим розетку в одной из комнат)

  • когда автомат взведен, то всё хорошо: отверткой-детектором в одном отверстии розетки фаза (светится), в другой ноль (не светится);
  • когда автомат для этой комнаты отключаю, то в обоих отверстиях розетки вижу фазу (т.е. отвертка-детекто светится в обоих отверстиях);
  • если отключить все автоматы после этого УЗО, то всё равно светятся оба отверстия;
  • и только если отключить УЗО, то перестаёт светиться везде. (При этом проверка в виде замкнуть ноль на землю проходит успешно - отрубается УЗО)

Вопрос для начала простой: так может быть по каким-то объективным причинам? Или так не должно быть ни при каких условиях???

kulich, возьмите контрольную лампу накаливания на 220 - чудо исчезнет :)

BV, конечно исчезнет. Даже если там две полноценные одинаковые фазы, то лампочка гореть не будет.

0
Аватар пользователя
kulich

Местный

Регистрация: 01.05.2017

Москва

Сообщений: 8

01.05.2017 в 13:53:36

serj12 написал:

kulich написал: объяснение

наводка

serj12, а почему же этоё наводки нет когда автомат включён (автомат-то рвёт фазу, а для нуля ничего не меняется совсем)? Или почему её нет, когда отключаю УЗО?

0
Аватар пользователя
ZaxvatovM

Местный

Регистрация: 08.03.2012

Саранск

Сообщений: 76

01.05.2017 в 15:09:17

Автоматы отключают не фазу а N. Вероятно в щите напутали.

0
Аватар пользователя
kulich

Местный

Регистрация: 01.05.2017

Москва

Сообщений: 8

01.05.2017 в 15:36:05

ZaxvatovM написал: Автоматы отключают не фазу а N. Вероятно в щите напутали.

ZaxvatovM, вот и я так думаю... Поеду вскрывать щиток и буду разбираться. Если удатся разобраться, отпишу через пару дней...

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

01.05.2017 в 17:10:14

kulich, Вы не пробовали приложить обе руки к обоим клеммам данного индикатора одновременно?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу