17.05.2017 в 18:15:14
BV написал: Да хоть просто в розетке понять сколько вольт
Замерял, 235-245 В.
18.05.2017 в 20:25:36
Поднялся на 3 этаж, получилось открыть оба щитка, картина следующая.
Над моей квартирой обычный автомат...
Над квартирой соседа, у которого тоже вырубало, АД 12М так и стоит.
Над другой квартирой почему-то на месте общего автомата 2 однополюсных, да ещё и на 16 А.
Соседний щиток.
Справа общий автомат обычный, на 40 А, и ещё автомат на 10 А. Квартира-то однокомнатная, чего там нагородили...
Кстати у меня в квартире, когда мы её ещё до покупки смотрели, на подоконнике лежал автомат IEK ВА47-29. Я ещё подумал, что строители оставили, а автоматы устанавливали кому чего, кому АД12-М, кому ВА47-29. Фигня в общем какая-то, дому 2,5 года как сдали, по идее же у всех должны быть одинаковые автоматы, тем более что УЗО или дифавтоматы в России с 2001 года в новых домах обязательно ставить по нормам.
Мой АД12-м сегодня сработал, пока был на работе. В выходные постараюсь заняться измерениями.
18.05.2017 в 20:32:45
Есть варианты что вызвали елекрика или сами сменили АД изза срабатываний и не стали глубоко заморачиваться и измерять напряжения. Измеряли напряжения на фазах стояка? Если перекос - надо разбираться с УК с нулем.
18.05.2017 в 20:46:04
BV написал: Измеряли напряжения на фазах стояка?
В щитке в смысле? Нет, да и не полезу. И как его можно замерить, не вскрывая? Измерить необходимо напряжение на разных фазах и посмотреть, отличается ли? Ну всё равно не полезу я, да и запрещено мне туда лазить.
18.05.2017 в 21:06:19
В своем щитке после АВ своих и соседских и между нулевой колодкой. Щиток вы уже вскрывали вроде
18.05.2017 в 22:48:52
BV написал: Щиток вы уже вскрывали вроде
Щиток открывал как на фотографии в первом сообщении.
19.05.2017 в 02:12:00
Зовите электрика - панель в щите снимет. Заодно и крышку на один орех оденет.
19.05.2017 в 08:05:13
Rebel_PZ написал: А у нас бывало свет вспыхивал, может он и срабатывал на это, а не на утечку
Вот это может говорить о проблемах с нулем.
19.05.2017 в 15:21:44
Яницу бы поставить на щит на сутки, и все сразу бы стало ясно-понятно.
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу