19.05.2017 в 19:26:07

shtazi написал: Яницу

Что это?

0
shtazi
shtazi
Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

20.05.2017 в 02:41:10

Rebel_PZ, анализатор качества и характеристик электроэнергии. Janitza.

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

Rebel_PZ
Rebel_PZ
Местный

Регистрация: 07.01.2017

Переславль-Залесский

Сообщений: 203

18.07.2017 в 16:10:42

Здравствуйте, товарищи!))

Подключенный ради эксперимента старый автомат так периодически и вырубает, заснять на телефон, при каком напряжении вырубает, времени заняться нет.

Сегодня выхожу на лестничную площадку, у соседа со второго щитка (их 2 на лестничной площадке, наш на 3 квартиры и второй на 2) меняют общий автомат, та же история, вырубает ночью. Ругается, китайское дерьмо. Смотрю, ставят ему обычный автомат, в темноте не рассмотрел, но вроде бы тот же IEK... У его соседей по щитку общий автомат стоит обычный ABB. То есть видимо тоже меняли.

В итоге на нашем этаже старый АД-12М остался только в одной квартире у бабушки, я поменял на ABB DSH941R-AC C32, остальные на обычные автоматы.

Я чего хотел спросить, у Шнайдер Электрик оказывается есть реле напряжения EZ9C0263, настроенное на 280 В. Может его поставить? Как его только впихнуть, оно по ширине 36 мм, а в щитке свободного места только 20 мм. Или маленькие автоматы можно сдвинуть вправо? Спасибо.

А что скажете по поводу AFDD? Его может поставить? Есть ли универсальные автоматы, которые и УЗО и дуговая защита и от КЗ и реле напряжения.

0
ZooZoo
ZooZoo
Эксперт

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

18.07.2017 в 16:16:34

Rebel_PZ написал: Или маленькие автоматы можно сдвинуть вправо? Спасибо.

Сдвигайте... Хоть вправо, хоть влево, ̶х̶о̶т̶ь̶ ̶в̶в̶е̶р̶х̶,̶ ̶х̶о̶т̶ь̶ ̶в̶н̶и̶з̶ . Но сначала нужно понять, что локальная тектоника не нарушит качества внутренних соединений.

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

линк
линк
Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

18.07.2017 в 19:02:51

Возмите 2 автомата (свой и соседский) и снимайте на видео оба. (лучше на 2х фазах - у себя и у соседа с часами в рамке, хуже просто параллельно). Если отключают одновременно - честно на что то срабатывают

Снимите крышку со щитка. Одно дело увидеть свободные на вид места для автоматов, другое - проверить если провода внутри не мешают. Если есть опасения ухудшения контакта то стоит перебрать все соединения, а не "не трогать"

0
rip87
rip87
Эксперт

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

31.10.2017 в 11:37:39

Rebel_PZ написал: В итоге на нашем этаже старый АД-12М остался только в одной квартире у бабушки

Бабушка будет жить очень долго.

0
Rebel_PZ
Rebel_PZ
Местный

Регистрация: 07.01.2017

Переславль-Залесский

Сообщений: 203

06.11.2017 в 00:04:57

А не проще подсоединить автомат к ЛАТРу и посмотреть, при каком напряжении его будет вырубать...

0
Rebel_PZ
Rebel_PZ
Местный

Регистрация: 07.01.2017

Переславль-Залесский

Сообщений: 203

06.11.2017 в 16:51:01

Мультиметр и правда вырубается через некоторое время после начала измерения. Хрен знает, как отключить автовыключение.

0
id125510987
id125510987
Новичок

Регистрация: 07.08.2017

Ульяновск

Сообщений: 51

06.11.2017 в 19:13:34

вы автоматы поменяли а проводка старая осталась?

0
Rebel_PZ
Rebel_PZ
Местный

Регистрация: 07.01.2017

Переславль-Залесский

Сообщений: 203

06.11.2017 в 19:20:47

id125510987, да. А чего с проводкой, дому 3 года, проводка новая.

0
Rebel_PZ
Rebel_PZ
Местный

Регистрация: 07.01.2017

Переславль-Залесский

Сообщений: 203

09.12.2017 в 14:15:33

Купил шнайдеровское реле напряжени EZ9C1240 Сейчас в щитке такая картина

На входе дифавтомат, потом счётчик, потом однополючные автоматы.

Вопрос. Куда ставить реле напряжения, до счётчика или после? По идее до, чтобы оно защищало и счётчик. Но тогда тех проводов, что сейчас идут от дифавтомата до счётчика, не хватит от реле напряжения до счётчика, поскольку у реле выход сверху. А если его кверх ногами подключить? Допустим такой вариант?

Хотя в принципе-то 2 провода новых подлиннее можно поставить, гемора только побольше. Я просто сам думаю сделать))

И ещё вопрос. Гребёнкой снизу дифавтомат ABB DSH941R-AC и шнайдеровское реле EZ9C1240 соеденить не получится?

0