Rebel_PZ
Rebel_PZ
Местный

Регистрация: 07.01.2017

Переславль-Залесский

Сообщений: 204

17.05.2017 в 18:15:14

BV написал: Да хоть просто в розетке понять сколько вольт

Замерял, 235-245 В.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116934

17.05.2017 в 18:21:02

Rebel_PZ написал:

BV написал: Да хоть просто в розетке понять сколько вольт

Замерял, 235-245 В.

Rebel_PZ, А что такой разброс немаленький? Постоянно гуляет? Или утро - вечер? 245 уже много

0
VIVA
VIVA
Эксперт

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

17.05.2017 в 18:25:09

BV написал: 245 уже много

106,5% напряжения по ГОСТ.

0
Rebel_PZ
Rebel_PZ
Местный

Регистрация: 07.01.2017

Переславль-Залесский

Сообщений: 204

18.05.2017 в 20:25:36

Поднялся на 3 этаж, получилось открыть оба щитка, картина следующая.

Над моей квартирой обычный автомат... Над квартирой соседа, у которого тоже вырубало, АД 12М так и стоит. Над другой квартирой почему-то на месте общего автомата 2 однополюсных, да ещё и на 16 А. Соседний щиток.

Справа общий автомат обычный, на 40 А, и ещё автомат на 10 А. Квартира-то однокомнатная, чего там нагородили...

Кстати у меня в квартире, когда мы её ещё до покупки смотрели, на подоконнике лежал автомат IEK ВА47-29. Я ещё подумал, что строители оставили, а автоматы устанавливали кому чего, кому АД12-М, кому ВА47-29. Фигня в общем какая-то, дому 2,5 года как сдали, по идее же у всех должны быть одинаковые автоматы, тем более что УЗО или дифавтоматы в России с 2001 года в новых домах обязательно ставить по нормам.

Мой АД12-м сегодня сработал, пока был на работе. В выходные постараюсь заняться измерениями.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116934

18.05.2017 в 20:32:45

Есть варианты что вызвали елекрика или сами сменили АД изза срабатываний и не стали глубоко заморачиваться и измерять напряжения. Измеряли напряжения на фазах стояка? Если перекос - надо разбираться с УК с нулем.

0
Rebel_PZ
Rebel_PZ
Местный

Регистрация: 07.01.2017

Переславль-Залесский

Сообщений: 204

18.05.2017 в 20:46:04

BV написал: Измеряли напряжения на фазах стояка?

В щитке в смысле? Нет, да и не полезу. И как его можно замерить, не вскрывая? Измерить необходимо напряжение на разных фазах и посмотреть, отличается ли? Ну всё равно не полезу я, да и запрещено мне туда лазить.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116934

18.05.2017 в 21:06:19

В своем щитке после АВ своих и соседских и между нулевой колодкой. Щиток вы уже вскрывали вроде

0
Rebel_PZ
Rebel_PZ
Местный

Регистрация: 07.01.2017

Переславль-Залесский

Сообщений: 204

18.05.2017 в 22:48:52

BV написал: Щиток вы уже вскрывали вроде

Щиток открывал как на фотографии в первом сообщении.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116934

19.05.2017 в 02:12:00

Зовите электрика - панель в щите снимет. Заодно и крышку на один орех оденет.

0
rip87
rip87
Эксперт

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

19.05.2017 в 08:05:13

Rebel_PZ написал: А у нас бывало свет вспыхивал, может он и срабатывал на это, а не на утечку

Вот это может говорить о проблемах с нулем.

0
shtazi
shtazi
Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

19.05.2017 в 15:21:44

Яницу бы поставить на щит на сутки, и все сразу бы стало ясно-понятно.

0