линк
линк
Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

09.12.2017 в 14:34:08

Поставьте 2 клемника между дифом и РН и подключите через них провода от реле к счетчику

Смысл гребенки для параллельного подключения ряда автоматов, у вас всего одно соединение от дифа к РН без ответвлений

0
Rebel_PZ
Rebel_PZ
Местный

Регистрация: 07.01.2017

Переславль-Залесский

Сообщений: 203

09.12.2017 в 14:43:15

линк написал: Поставьте 2 клемника между дифом и РН и подключите через них провода от реле к счетчику

В смысле на дин рейку? Там уже места не будет. Или в воздухе чтобы клеммник висел? Можете конкретно модель клеммника посоветовать?

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

09.12.2017 в 14:52:39

Rebel_PZ, выберите ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

09.12.2017 в 14:54:16

Rebel_PZ написал: Куда ставить реле напряжения, до счётчика или после?

Разумеется, после.

0
Rebel_PZ
Rebel_PZ
Местный

Регистрация: 07.01.2017

Переславль-Залесский

Сообщений: 203

09.12.2017 в 14:57:47

Radio написал: Разумеется, после.

Почему? Оно не должно защищать счёткик от скачков напряжения?

0
Rebel_PZ
Rebel_PZ
Местный

Регистрация: 07.01.2017

Переславль-Залесский

Сообщений: 203

09.12.2017 в 14:59:49

Если реле напряжения ставить после счётчика, необходимости в клеммнике уже нет. Наоборот, провода укорачивать придётся.

0
Vadim 161
Vadim 161
Эксперт

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

09.12.2017 в 15:00:57

Rebel_PZ, энергосбыт может прицепиться, мол что у вас тут за неведомая штуковина перед счетчиком стоит.

0

Грубый, но справедливый

MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16997

09.12.2017 в 15:03:55

Rebel_PZ написал: Почему? Оно не должно защищать автомат от скачков напряжения?

Автомату оно до лампочки, а вот Вашей технике - нет...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Rebel_PZ
Rebel_PZ
Местный

Регистрация: 07.01.2017

Переславль-Залесский

Сообщений: 203

09.12.2017 в 15:04:41

Vadim 161 написал: Rebel_PZ, энергосбыт может прицепиться, мол что у вас тут за неведомая штуковина перед счетчиком стоит.

Вообще-то до этого там стояла неведома штуковина ИЕК АД12М, которую поставил застройщик, и у людей до сих пор стоит.

0
Rebel_PZ
Rebel_PZ
Местный

Регистрация: 07.01.2017

Переславль-Залесский

Сообщений: 203

09.12.2017 в 15:05:40

MaSeVi написал: Автомату оно до лампочки, а вот Вашей технике - нет...

Ой, я не то написал, защищать не автомат, а счётчик. Это автомат реле защищает)) Ну и счётчик заодно.

0
Vadim 161
Vadim 161
Эксперт

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

09.12.2017 в 15:12:47

Rebel_PZ написал: до этого там стояла неведома штуковина ИЕК АД12М

Ну так это дифавтомат, поставленный согласно проекту, а вот установка реле напряжения перед счетчиком будет уже нарушением проекта.

0

Грубый, но справедливый

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу