22.02.2025 в 21:45:02
dokar написал 07.02.2025 в 14:20
А УЗО В++, - ещё лучше. Вы не в курсе? А то вдруг какая-нибудь Tesla дома появится А вы её в розетку квартирную...
Почитал темы про выбор типа УЗО/дифа, десятки страниц и сотни постов, у меня следующие соображения и выводы. В УЗО/дифе типа А защита от пульсирующего тока сделана в ущерб защите от переменного? Время срабатывания при утечке переменного тока в УЗО А больше чем у АС? Думаю нет, никто не будет делать прибор с дополнительной защитой от второстепенного поражающего фактора в ущерб защите от основного. Надёжность меньше? Тоже не думаю. Основным доводом противников АС я вижу цену. Но разница невелика, до полутора раз, 1,5-4 тысячи, а ставится на десятилетия, так о чём вообще спор?.. Если есть возможность заплатить за ещё большую защиту, почему от неё отказываться?
22.02.2025 в 23:45:14
Rebel_PZ написал 22.02.2025 в 21:45
защита от пульсирующего тока сделана в ущерб защите от переменного?
Нет.
Rebel_PZ написал 22.02.2025 в 21:45
Время срабатывания при утечке переменного тока в УЗО А больше чем у АС?
Непринципиально...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
23.02.2025 в 16:00:53
BV написал 19.02.2025 в 22:03
А вот что там за С25 стоит - разобраться надо. Если розетки - менять на С20 максимум, или на С16.
Я кажется понял, почему там С25 стоит. На этом автомате розетки холодильника и газового котла. И к розетке газового котла может быть подключена плита с электродуховкой. У нас некоторые жильцы уже меняли плиты на новые с электродуховкой. Может застройщик исходил из этих соображений, установив С25 на эти розетки? Но 25 на обычную розетку всё равно же много.
26.02.2025 в 12:25:08
dokar написал 07.02.2025 в 14:43
Rebel_PZ, В возможных стартовых токах.
Поменял автоматы. Протестировал так: вводной дифавтомат отключен, включаю в квартире все выключатели на свет, включаю дифавтомат. Реле напряжения включается через 1 секунду после подачи напряжения, то есть вводной диф я включал не под нагрузкой (не считая самого РН). Всё нормально, ничего не сработало, на В10 18 штук светодиодных лампочек.
BV написал 19.02.2025 в 22:03
А вот что там за С25 стоит - разобраться надо. Если розетки - менять на С20 максимум, или на С16.
За 25 А 2 розетки на котёл и холодильник, почему автомат на 25 А был, я выше предположил что из-за плиты.
Провода в щитке визуально разной толщины, на вводе самый толстый, видимо 4 кв. мм, на автомате 25 А средний, соответственно 2,5 кв. мм, а остальные самые тонкие... 1,5 кв. мм!
Сэкономили на нас.
Это ещё надо посмотреть что в розетки приходит...
26.02.2025 в 14:10:40
И ещё такой общий вопрос. По поводу того что дифавтомат 1N+P, переживать особо не стоит? А учитывая, что он при утечке разрывает оба полюса, то например при работах по электрике в квартире можно тупо нажать кнопку Тест и спокойно работать? Будут разорваны оба полюса?
26.02.2025 в 15:06:10
Rebel_PZ написал 26.02.2025 в 12:25
на автомате 25 А средний, соответственно 2,5 кв. мм
еще раз - 25А на 2.5мм2 - много. Максимум 20А.
26.02.2025 в 15:09:38
Rebel_PZ написал 26.02.2025 в 14:10
Будут разорваны оба полюса?
Да. Нажми на кнопку - получиш результат !))
26.02.2025 в 15:22:37
BV написал 26.02.2025 в 15:06
еще раз - 25А на 2.5мм2 - много. Максимум 20А.
Я и поменял на 16А. С25 на В16, фото в моём сообщении. А С25 было от застройщика.
БЫЛО от застройщика.
ПОСЛЕ отключения вводного ИЕК, 8 лет назад.
СЕЙЧАС.
Непонятно почему, но на всех квартирах в моём подъезде автоматы стоят в таком порядке, С10, С16, С25, С10... Что Dekraft, что IEK, явно так закупались и значит в проекте были.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу