dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20355

07.02.2025 в 14:43:10

Rebel_PZ, В возможных стартовых токах. Дался вам этот тип В на автоматах. Вы же не в деревне со слабой сетью живёте , ТКЗ у вас должен быть нормальный.

1
Rebel_PZ
Rebel_PZ
Местный

Регистрация: 07.01.2017

Переславль-Залесский

Сообщений: 200

07.02.2025 в 14:49:25

dokar, лампочки у меня качественные, Икеа Ледаре, Navigator Supervision. Поставить В10 вместо В6 не проблема.

0
Rebel_PZ
Rebel_PZ
Местный

Регистрация: 07.01.2017

Переславль-Залесский

Сообщений: 200

19.02.2025 в 20:38:39

Здравствуйте. Вопрос, почему на квартиру с двухконтурным газовым котлом, где никогда не будет водонагревателей, а обогреватели будут использоваться в исключительных случаях временно при поломке газового котла, выделили аж 7 кВт, поставив вводные автоматы на 32 А? А кабель на вводе видно 2,5 мм2... Есть ли тогда смысл на вводе поставить дифавтомат В25?

0
strider1978
strider1978
Эксперт

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8823

19.02.2025 в 20:45:11

Rebel_PZ написал 19.02.2025 в 20:38

почему

По проекту.

Rebel_PZ написал 19.02.2025 в 20:38

А кабель на вводе видно 2,5 мм2...

Нам не видно.

Rebel_PZ написал 19.02.2025 в 20:38

Есть ли тогда смысл на вводе поставить дифавтомат В25?

Есть смысл переложить ввод соответствующим выделенной мощности кабелем.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116760

19.02.2025 в 20:48:31

Rebel_PZ написал 19.02.2025 в 20:38

выделили аж 7 кВт, поставив вводные автоматы на 32 А?

сколько выделено по документам, а не "по автоматам"?)

strider1978 написал 19.02.2025 в 20:45

Есть смысл переложить ввод соответствующим выделенной мощности кабелем.

Не выделенной мощности, а фактически установленному автомату.

0
Rebel_PZ
Rebel_PZ
Местный

Регистрация: 07.01.2017

Переславль-Залесский

Сообщений: 200

19.02.2025 в 21:54:11

strider1978 написал 19.02.2025 в 20:45

Нам не видно.

Фото выкладывал в этом сообщении.

Кому кабель перекладывать? Зачем? Я майнить не собираюсь. Короче смысл в том, что в наличии есть дифавтомат B25, хуже не будет, если я его поставлю взамен С32? И к нему однополюсные В16 на розетки и В 10 на свет взамен имеющихся.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116760

19.02.2025 в 22:03:24

Rebel_PZ, сначала убедитесь что кабель не 4мм2.

Rebel_PZ написал 19.02.2025 в 21:54

Короче смысл в том, что в наличии есть дифавтомат B25, хуже не будет, если я его поставлю взамен С32?

Если 4мм2 то и говорить не о чем. Если 2.5 мм2 проложено открыто - то ДОЛГОВРЕННО (это час и более) выдерживает 30А. Кратковременно - больше. Смысла менять - нет.

Да и тип В на входе легче выбить перегоревшей лампочкой.

Автоматы линий менять на В - также смысла нет. А вот что там за С25 стоит - разобраться надо. Если розетки - менять на С20 максимум, или на С16.

0
Rebel_PZ
Rebel_PZ
Местный

Регистрация: 07.01.2017

Переславль-Залесский

Сообщений: 200

19.02.2025 в 22:09:17

BV написал 19.02.2025 в 22:03

Rebel_PZ, сначала убедитесь что кабель не 4мм2.

А можно визуально определить? Изображение

На вид 4 мм2... А вот кстати на фото на однополюсных один кабель потолще, видимо 2,5 мм2, а 3 кабеля потоньше, видимо 1,5 мм2, при этом они идут на розетки.

BV написал 19.02.2025 в 22:03

Да и тип В на входе легче выбить перегоревшей лампочкой.

Накаливания? У меня их нет. Светодиодные перегорают раз в несколько лет. Раз в несколько лет можно и сходить включить автомат.

0
Rebel_PZ
Rebel_PZ
Местный

Регистрация: 07.01.2017

Переславль-Залесский

Сообщений: 200

19.02.2025 в 22:13:31

Фото крупным планом.

Изображение

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116760

19.02.2025 в 22:31:36

Rebel_PZ написал 19.02.2025 в 22:09

А можно визуально определить?

Я не берусь.

Короче, успокойтесь уже.... даже если 2.5 на вводе - ничего ему не будет, как и не было аж с 2017 года)

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116760

19.02.2025 в 22:34:37

Rebel_PZ написал 19.02.2025 в 22:09

Накаливания? У меня их нет. Светодиодные перегорают раз в несколько лет. Раз в несколько лет можно и сходить включить автомат.

Вам уже ранее писали - нет смысла. А если же шило в ж покоя не дает меняйте)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу