У мамы после длительного отсутствия (несколько месяцев) потёк (закапал) стык чугунной и пластиковой 50 мм канализации.
Если раньше после длительного отсутствия он капал ввиду усыхания, но через пару дней это проходило, то теперь эта течь не останавливается.
Извините за неопрятную фотографию, посмотрите пожалуйста, там резиновая манжета 50/73 как эта ?
Starnet122 - на мой взгляд и исходя из опыта, соединение зачеканено каболкой и сверху замазано цементным раствором и нет там никакого резинового манжета. Надо разобрать, зачистить и соединить действительно, через резиновый манжет, который вы и указали.
Tehnik-san написал: Starnet122 - на мой взгляд и исходя из опыта, соединение зачеканено каболкой и сверху замазано цементным раствором и нет там никакого резинового манжета. Надо разобрать, зачистить и соединить действительно, через резиновый манжет, который вы и указали.
Tehnik-san, в описании к этой манжете написано:
Расчеканить раструб чугунной трубы
Очистить металлической щёткой внутреннюю поверхность
Обезжирить поверхность
Установить манжету.
Расчеканить - это как раз и есть вычистить всё имеющееся там уплотнение ?
И я правильно понял, что там чугунный раструб именно 73 ?
Щёткой не надо, брызги будут лишними. А так зубильце (сильно не бить), тупая отвёрточка. Мажета забивается легко, труба (чем короче тем лучше) тоже отлично вбивается. Есть сантехсмазка.
Starnet122 написал:
И я правильно понял, что там чугунный раструб именно 73 ?
Бывает и 75. И "резиновые" манжеты бывают разные.
Есть резинопластик диаметром поменьше и с небольшими ребрами снаружи, и бывает именно резина с хорошими такими ребрами.
Лучше последнее